Conformité prise de courant saillie legrand 2P sans terre ref 97615

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 71 fois
stephdespieds
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
Le 11/10/2019 à 08h10
Conformité prise de courant saillie legrand 2P sans terre re
Bonjour à tous,
Je sèche sur un diagnostique immobilier que j'ai eu entre les mains.
aucune remarque sur les puits 15mm des prises de courant 2 pôles sans terre référence legrand 97615
Pour la terre la remarque est normale.
par contre ce que je ne comprends pas c'est que cette prise est conforme à la NF sans avoir de puits de 15mm et toujours en vente.
le diagnostiqueur n'a aucune remarque sur le B11 c2.
Quelqu'un connait la raison car je n'arrive pas à trouver le chapitre de la NFC15-100 sur les prises de courant?
Le logement est équipé de 4 prises de ce type et difficile de ne pas les voir elles sont à l'entrée des pièce à hauteur de l'interrupteur éclairage.

Steph
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 11/10/2019 à 08h28
Bonjour

Pourtant d'après la doc c'est conforme :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00098FR-04.pdf

Mais d'un autre côté ce sont des prises dédiées à la rénovation.
Elles ne pourraient pas être installées dans un logement neuf.

Sinon j'ai fait une recherche sur le mot puits dans la NF C15-100 et je n'ai rien trouvé.
Elle dit juste (10.1.3.3.1) : " Tous les socles de prise de courant d'un courant assigné inférieur ou égal à 32A doivent être d'un type à obturation"
0
Carminas
Partager
MrBapt

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
Le 11/10/2019 à 11h39
Hello,

Alors il est vrai que je trouve curieuses ces prises legrand qui n'ont pas la même tête avec ou sans terre.
Les avec terre sont bien plus "profondes" et ne posent pas de soucis sur la profondeur des puits.
Pour les sans terres, je suppose que ça doit être correct aussi, car le puits doivent être conformes DANS la prise.
Je me demande si le fait que celle avec terre soit plus "profonde" n'est pas simplement faite pour que des objets ne se prennent pas dans la borne de terre et l'arrachent ?

Le Certificat Legrand dispo ici : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/CERTIF/LGPSJYIVLR.PDF
0
Partager
stephdespieds
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
Le 11/10/2019 à 13h39
Merci à vous 2, pour le certificat je l'avais trouvé c'est surtout par rapport au diag immobilier qui demande un puits je savais que nous ne travaillons pas avec la même norme mais là c'est trop fort. Un électricien va posé une prise dans ses normes qui pourra être retoquée par le diagnostiqueur.
Pour l'arrachement c'est pas faux.
Steph
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
Le 11/10/2019 à 13h51
J'ai l'impression qu'il n'y a pas que la qu'il y a des écarts.

La NF C15-100 autorise les ID 40A avec un abonnement 60A (si respect de la règle aval) alors que la NF C16-600 le signale en anomalie
0
Carminas
Partager
MrBapt

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
Le 11/10/2019 à 14h08
Carminas a écrit:J'ai l'impression qu'il n'y a pas que la qu'il y a des écarts.

La NF C15-100 autorise les ID 40A avec un abonnement 60A (si respect de la règle aval) alors que la NF C16-600 le signale en anomalie


Oui, d'ailleurs, même quand il n'y a aucune raison que le logement passe un jour en 60A ( cas d'un F2 par exemple ... ) si le Baco peut monter à 60A le diagnostiqueur le note en anomalie ...
0
Partager
MrBapt

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
Le 11/10/2019 à 14h09
stephdespieds a écrit:Merci à vous 2, pour le certificat je l'avais trouvé c'est surtout par rapport au diag immobilier qui demande un puits je savais que nous ne travaillons pas avec la même norme mais là c'est trop fort. Un électricien va posé une prise dans ses normes qui pourra être retoquée par le diagnostiqueur.
Pour l'arrachement c'est pas faux.
Steph


Je pense qu'en réel le puit est suffisant, ça fait quand même depuis les années 80/90 que les prises sont censées êtres au norme la dessus, et la conception de ce modèle n'est pas si ancienne.
0
Partager
En cache depuis le lundi 14 octobre 2019 à 15h58

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
personnes
surveillent ce sujet
Voir