Retour
Menu utilisateur
Menu

Terre commune possible en rénovation ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Bonjour à tous,

Je suis en train de rénover un appartement mis en location

Actuellement, seules les pièces d'eau sont équipées de terre sur les prises
Je pense utile / nécessaire de mettre la terre sur toutes les prises

Comme la plupart des gaines sont trop étroites, écrasées... Bref inutilisables pour tirer un câble de plus, je vais devoir faire des saignées au sol pour tirer ma terre

Question : est il possible de n'avoir qu'un seul circuit de terre qui fasse tout le tour de l'appartement et deserve toutes les prises, tous circuits confondus ?
J'ai un seul différentiel 30mA sur une seule ligne de portes fusibles dans le tableau électrique...

Question annexe, dois je aussi amener une terre sur les circuits d'éclairage ou bien les prises électriques suffisent ?

Merci pour vos conseils

Chris
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité
Avoir une seule terre qui fait le tour de la maison c'est toujours mieux que pas de terre du tout
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Bonsoir
Oui, c'est mieux que si c'était pire 😉😉

Mais est ce suffisant et est ce toléré dans les normes ?

La norme en vigueur dit elle quelque chose à ce sujet ?

Merci
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'usage est de tirer un conducteur de terre pour chaque circuit.
Néanmoins la version actuelle de la NF C 15-100 autorise le fait qu'un conducteur de terre commun à plusieurs circuits, à condition que sa section soit au moins égale à la plus grande section rencontrée sur les circuits concernés.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Merci pour cette réponse précise

Je passerai donc en 2,5mm2

Avez vous des infos concernant les circuits éclairage ?
Je suppose que de nos jours, la terre doit être également présente ?
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est un peu la même logique.
De nos jours la terre doit être présente (sur tous les circuits d'ailleurs)

Mais votre installation est sans doute conforme à la norme de l'époque de sa réalisation et la norme n'est pas rétroactive et vous n'avez obligation de rien.

A défaut d'ajouter la terre (car en général ce n'est pas simple), privilégiez les luminaires de classe 2 et couper le courant lorsque vous intervenez sur le luminaire (changement de lampe, nettoyage...)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message La Farlède (83)
Merci pour toutes ces réponses

Je ne maîtrise ni les luminaires qui seront installés ni les procédures appliquées par les occupants

Je rappelle qu'il s'agit d'un appartement mis en location...

J'ai fait ce matin le point sur les gaines et elles sont toutes obstruées, pincées...

Je vais donc équiper toutes les prises murales (et également les prises commandées par inter pour les luminaires) de terre en amenant une gaine via des saignées au sol...

Il n'y aura que les quelques points lumineux de plafonds qui n'en seront pas équipés

Merci encore pour ces conseils
Bon dimanche
Messages : Env. 300
De : La Farlède (83)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 17h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir