Bonjour à tous,
Je vous soumets un problème que je rencontre depuis une dizaine de jours.

J’ai deux tableaux électriques : un principal avec le disjoncteur et un second relié en direct au premier, car la maison est constituée d’un corps principal et d’une extension réalisée quelques années après. Pour info, la maison date du milieu des années 90, et j’ai acheté cette maison il y a 4 ans.

Et depuis 10 jours, les contacteurs heures creuses des deux tableaux électriques ne passent plus en heures creuses, justement. Je m’en suis aperçue avec le cumulus, évidemment, quand je me suis retrouvée avec de l’eau froide après quelques jours de non-fonctionnement. J’ai été voir dans la rue, directement sur le compteur électrique : lui passe bien en heures creuses la nuit. D’ailleurs, sur mon tableau électrique principal (celui avec le disjoncteur), j’entends bien un très léger déclic à 22h23 exactement (l’heure à laquelle je passe en HC) mais ce déclic n’est plus aussi fort que quand le contacteur passait effectivement en HC. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ? Avant, il y avait un déclic qu’on entendait bien si on était dans la pièce, et maintenant c’est un très léger déclic, qu’on entend uniquement si on tend l’oreille et s’il n’y a pas de bruit autour. Quand au deuxième tableau, avant il « bourdonnait » en HC, et plus maintenant. 

D’où peut venir le problème selon vous ? Car j’ai du mal à croire que les deux contacteurs sur les deux tableaux électriques soient tombés en panne exactement en même temps. 🧐

Je vous remercie par avance, si vous avez des idées de tests que je peux effectuer. Je ne suis pas électricienne loin de là mais j’ai quand même refait le câblage de certaines prises de courant et de va-et-vient donc je peux faire des manips simples. Et je dispose d’un multimètre 😉.

Merci d’avoir lu mon pavé et belle journée !
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sans doute qu'il y a un défaut sur le circuit de commande, mais cela peut se produire à plein de niveaux.
Avez vous un compteur électronique ? Un compteur Linky ? Un vieux compteur à roue ?
Pouvez vous faire des photos de votre installation, pour qu'on vous dise quoi tester au multimètre ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Bonsoir Carminas,

Le compteur électrique est un vieux à roue, situé dans la rue.

Les tableaux électriques sont d'anciens modèles, à fusibles. Les voici :



Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir ,à côté de votre disjoncteur vous avez un "relais de découplage".Soulevez le capot infèrieur,vous allez trouver 2 bornes.Avec un morceau de fil électrique faites contact entre ces deux bornes.Si vos contacteurs s'enclenchent,le pb vient d'ENEDIS.Sinon c'est chez vous.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Assurez vous également que le compteur à roue passe bien en heures creuses
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Merci pour cette suggestion claudejean88, je vais tester ça demain. 

Carminas : oui j’avais vérifié, le compteur passe bien en HC le soir.
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour bonjour, quelques nouvelles :

En recherchant des schémas de branchement de contacteur HC sur internet, j’ai réalisé que ce contacteur est relié à un fusible. J’ai testé le fusible incriminé (un 2A) : il était mort ! 

J’ai donc changé le fusible, puis fait le test préconisé par claudejean88 : le fil électrique pour faire contact entre les deux bornes du relais de découplage : il y a eu une étincelle et le fusible du contacteur a de nouveau grillé. Du coup... est-ce-que ça viendrait du relais de découplage, ou d’un mauvais branchement derrière (mais je n’ai modifié aucun branchement pourtant) ?

Merci d’avance pour vos lumières 
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est qu'il y a un court circuit quelque part
Si vous débranchez les 2 fils qui arrivent au relais de découplage et que vous les reliez ensemble, cela se produit toujours ?
Si oui cela élimine un défaut du relais vu que vous n'y etes plus raccordé.

Peut être qu'un des deux contacteur est mort et en court-circuit.
Débranche le fil en A1 ou A2 sur un des contacteurs et voyez si l'autre marche. Puis faites l'inverse.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Ok, merci Carminas pour cette piste, je vais tester ces prochains jours.

Bon WE !
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,le relais de découplage n'est qu'un interrupteur(pour la partie accessible au client).Je serais fort étonné qu'il fasse sauter un fusible de l'installation.Si rien n'a été modifié dans l'installation,ça ne peut qu'être un pb sur la bobine d'un des 2 contacteurs.Faites ce que dit Carminas et tenez nous au courant.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour,

Voici des nouvelles : le problème est résolu ! Après avoir racheté des fusibles 2A    j’ai effectué les tests que vous me recommandiez : tester les contacteurs l’un après l’autre. Il s’avère que, effectivement, l’un d’eux était défectueux et mettait le tout en court-circuit.
Contacteur changé : problème résolu !

Un grand merci, Carminas et claudejean88, pour votre aide ! 

Bonne soirée 
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 03h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir