Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide pour valider tableau électrique double

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je suis en train de rénover totalement (consuel...) deux type 2 meublés. Il y aura 2 tableaux pour 1 compteur.
J'aimerai avoir votre avis sur les tableaux. Merci par avance.


Le premier T2 aura le compteur au dessus:
Rangée du haut:
- ID.40AC (ou type A)
- D.20A (chauffe-eau)
- D.16A (2 prises salle d'eau + 5 prises chambre)
- D.10A (sèche serviette salle d'eau)
- D.20A (radiateurs chambre et séjour, resp 1000W et 1500W)
- D.10A (éclairage étage)
- D.2A (vmc)

Rangée du milieu:
- ID.40A
- D.32A (plaque électrique double)
- D.20A (four)
- D.16A (Lave linge)
- D.20A (8 prises cuisine)
- D.16A (6 prises séjour)
- D.10A (éclairage RDC)

Rangée du bas:
- D.32 (protection câble vers second tableau)
- 2 prises modulaires



Le second T2, plus petit, recevra le courant depuis le 1er tableau (6mm² serait suffisant? il y a 2m de câble pour relier les deux tableaux)
Rangée du haut:
- ID.40AC (ou type A)
- D.20A (chauffe-eau)
- D.16A (1 prises salle d'eau + 5 prises chambre)
- D.20A (radiateurs chambre et séjour, resp 1000W et 1500W)
- D.10A (éclairage)

Rangée du bas:
- ID.40A
- D.32A (plaque électrique double)
- D.20A (four)
- D.16A (Lave linge)
- D.20A (8 prises cuisine)
- D.16A (4 prises séjour)
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

J'y vois plusieurs problèmes.
En premier lieu, tu passes des consuels différents pour les 2 logements ? comment vas tu refacturer l'électricité entre les logements ?

Ensuite, le lave linge doit être sous le différentiel type A

Tu n'as pas prévu les comptages RT2012 ?
Pas de sonnettes sur tes logements ?
Pas de départ Hotte / Lave Vaisselle ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En première lecture rapide :
- les ID du 1er T2 sont trop chargés. A passer en 63A.
- Pour les PC cuisine, c'est 6 prises maxi.
- si chaque logement avec son propre raccordement (ce qui n'est pas le cas pour l'instant), il manquerait un circuit pour un lave-vaisselle ou un sèche-linge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je suis en train de rénover totalement (consuel...) deux type 2 meublés. Il y aura 2 tableaux pour 1 compteur.
J'aimerai avoir votre avis sur les tableaux. Merci par avance.


Le premier T2 aura le compteur au dessus:
Rangée du haut:
- ID.40AC (ou type A)
- D.20A (chauffe-eau)
- D.16A (2 prises salle d'eau 5 prises chambre)
- D.10A (sèche serviette salle d'eau)
- D.20A (radiateurs chambre et séjour, resp 1000W et 1500W)
- D.10A (éclairage étage)
- D.2A (vmc)

Rangée du milieu:
- ID.40A
- D.32A (plaque électrique double)
- D.20A (four)
- D.20A (lave-vaisselle ou sèche linge)
- D.16A (Lave linge)
- D.20A (8 prises cuisine)
- D.16A (6 prises séjour)
- D.10A (éclairage RDC)

Rangée du bas:
- D.32 (protection câble vers second tableau)
- 2 prises modulaires



Le second T2, plus petit, recevra le courant depuis le 1er tableau (6mm² serait suffisant? il y a 2m de câble pour relier les deux tableaux)
Rangée du haut:
- ID.40AC (ou type A)
- D.20A (chauffe-eau)
- D.16A (1 prises salle d'eau 5 prises chambre)
- D.20A (radiateurs chambre et séjour, resp 1000W et 1500W)
- D.10A (éclairage)

Rangée du bas:
- ID.40A
- D.32A (plaque électrique double)
- D.20A (four)
- D.16A (Lave linge)
- D.20A (8 prises cuisine)
- D.16A (4 prises séjour)
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
MrBapt a écrit:
En premier lieu, tu passes des consuels différents pour les 2 logements ? comment vas tu refacturer l'électricité entre les logements ?


Dans le cadre d'un meublé le problème de la refacturation peut se régler avec un forfait compris dans les charges.

Par contre, si l'occupant du 2ème logement tire plus de 32A, le disj 32A sautera.
Et si l'occupant du 1er logement est absent, il ne pourra pas réenclencher
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas besoin de prises modulaires dans le tableau.
Le disj 32A peut prendre place à l'extrémité droite d'une des rangées du dessus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
D'accord, merci ! A partir de combien de KW, le 32A sautera?
J'hésite à prendre un 3 rangées, car je ne sais quel genre d'équipement pourrait-on rajouter par la suite...
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
7,3 kW

Si vous voulez plus de marge mettre un 10² 40A qui vous autorisera 9,2kW
Voire plus encore

Mais en cas de court-circuit, ce n'est pas garantie absolue
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
En effet ! Comment éviter ces désagréments?
Aussi, je vois que les voitures électriques prennent beaucoup d'importance, dois-je le prévoir dans mon installation?
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

2 manières d'éviter ces désagrément :
- avoir 2 raccordement distincts avec 2 abonnements distincts
- avoir le disjoncteur EDF accessible en partie commune et à partir de là, séparation de l'installation en 2 parties indépendantes qui desserviront chaque logement

L'IRVE n'est actuellement pas obligatoire.
A vous de voir si c'est un service que vous voulez offrir dans vos meublés.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Je me demandais. Comment alimenter le D32A qui va vers le second tableau? Il ne doit pas être alimenté avec les peignes horizontaux?
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela dépend du type de matériel que vous utilisez

Par exemple repartir d'une borne du peigne vertical (en haut à gauche dans cet exemple)


ou repartir des borniers (en bas à droite dans cet exemple)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 03 octobre 2024 à 12h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir