Régulation plancher chauffant à eau chaude

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 238 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous,
J'ai un plancher chauffant à eau chaude.
L'eau est chauffée par une chaudière à condensation.

J'ai réglé l'eau de départ de la chaudière sur 24ºC
Le retour est à 21ºC
J'obtiens 20ºC dans toutes les pièces.(il fait 1ºC dehors)

Est il préférable de mettre une température de depart plus chaude et de réguler la température des pièces au niveau des collecteur (modifier le debit litres/minutes) ou de laisser le debit de 2L/minutes et de modifier la température de départ ?
Qu'est-ce que qui est le plus économique ?

Merci de votre aide,

Sam
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Vous travaillez sur des températures très basses, donc à mon avis il 'y aura pas de gros écart de rendement sur votre chaudière entre un départ à 24°C et un départ à 28°C.

Par contre vous devriez quand même réaliser un petit réglage des débits, notamment pour les chambres si vous souhaitez qu'il y a fasse plus frais. Jouer sur la température de départ c'est bien, mais à peu de choses près toutes les pièces sont impactées de la même manière.

Moi je jouerais sur les débits au collecteur en premier et seulement après sur la température de départ ... pas de sonde extérieure ou de thermostat sur cette installation ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour Jonn et merci de votre réponse.
Il y a juste une sonde extérieure sur l'installation.
A quelle température maximum doit etre l'eau d'un plancher chauffant au départ chaudière ?

Je me demande si il est plus économique de faire circuler de l'eau à 24ºC sans réguler les débits (sauf dans les chambres où le plancher est carrément coupé)
Ou
Si il est plus économique de faire circuler de l'eau plus chaude et de réguler les débits pour obtenir 19 20ºC dans les pieces?

Je n'ai pas fais l'essai mais cette question me turlupine.

Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ain
Sam1406 a écrit:Bonjour Jonn et merci de votre réponse.
Il y a une sonde extérieure sur l'installation.
Il faut d'ailleurs régler la courbe de chauffe sur la chaudière mais je n'y comprends absolument rien.
Je veux bien de l'aidepour régler ces paramètres. (Voir image jointe)

A quelle température maximum doit etre l'eau d'un plancher chauffant au départ chaudière ?

Je me demande si il est plus économique de faire circuler de l'eau à 24ºC sans réguler les débits (sauf dans les chambres où le plancher est carrément coupé)
Ou
Si il est plus économique de faire circuler de l'eau plus chaude et de réguler les débits pour obtenir 19 20ºC dans les pieces?

Je n'ai pas fais l'essai mais cette question me turlupine.

Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour Jonn et merci de votre réponse.
Il y a une sonde extérieure sur l'installation.
Il faut d'ailleurs régler la courbe de chauffe sur la chaudière mais je n'y comprends absolument rien.
Je veux bien de l'aidepour régler ces paramètres. (Voir le lien ci dessous)

A quelle température maximum doit etre l'eau d'un plancher chauffant au départ chaudière ?

Je me demande si il est plus économique de faire circuler de l'eau à 24ºC sans réguler les débits (sauf dans les chambres où le plancher est carrément coupé)
Ou
Si il est plus économique de faire circuler de l'eau plus chaude et de réguler les débits pour obtenir 19 20ºC dans les pieces?

Je n'ai pas fais l'essai mais cette question me turlupine.

Merci de votre aide
https://ibb.co/27dbZ5p
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Sam1406 a écrit:Bonjour Jonn et merci de votre réponse.
Il y a une sonde extérieure sur l'installation.
Il faut d'ailleurs régler la courbe de chauffe sur la chaudière mais je n'y comprends absolument rien.
Je veux bien de l'aidepour régler ces paramètres. (Voir le lien ci dessous)

A quelle température maximum doit etre l'eau d'un plancher chauffant au départ chaudière ?

Je me demande si il est plus économique de faire circuler de l'eau à 24ºC sans réguler les débits (sauf dans les chambres où le plancher est carrément coupé)
Ou
Si il est plus économique de faire circuler de l'eau plus chaude et de réguler les débits pour obtenir 19 20ºC dans les pieces?

Je n'ai pas fais l'essai mais cette question me turlupine.

Merci de votre aide
https://ibb.co/27dbZ5p

Bonjour,

D'après la doc. le réglage de la courbe de chauffe ne se fait qu'avec deux points sur votre chaudière.

Pou rappel, la loi d'eau ( courbe de chauffe ) indique la température de départ de votre chauffage par rapport à la température extérieure. Sur votre photo, on voit que dans la première ligne du deuxième tableau, pour une pente de 0,5 -> vous avez un départ chauffage à 40°C lorsqu'il fait -20°C dehors, et un départ chauffage à 20°C lorsqu'il fait 20°C dehors.

A votre place j'essayerais de régler un départ chauffage à 32°C lorsqu'il fait -20°C dehors + départ chauffage à 20°C lorsqu'il fait 20°C dehors. 

Ça rejoindrait à peu près votre réglage actuel, puisque vous auriez un départ à 24°C lorsqu'il fait 0°C. Il faudra certainement ajuster à l'usage le point de consigne à 20°C.
Pour répondre à la question de base, à mon avis le plus économique est de fonctionner avec cette loi d'eau et de ne plus toucher au réglage de débit du plancher.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Cc, ca fait un peu bas au départ pour une chaudière a condensation..il vaut mieux qu' une chaudiere tourne a sa puissance nominale et réguler en aval ..++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Ain
mistergues a écrit:Cc, ca fait un peu bas au départ pour une chaudière a condensation..il vaut mieux qu' une chaudiere tourne a sa puissance nominale et réguler en aval ..++

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Vous dites qu'il est préférable de faire tourner la chaudière à condensation à sa puissance nominale et de réguler en aval.
John dit l'inverse plus haut 😀
"Température d'eau 24ºC sans toucher les débits"

Je ne sais plus quoi faire...

La température nominale d'une chaudière correspond à quelle température d'eau de dėpart?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Le principe de la chaudière a condensation est qu' elle doit condenser...le delta doit donc etre le plus grand possible entre l' aller et le retour pur un rendement optimum..
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
La température du retour chauffage doit être le plus bas possible pour améliorer le rendement. Il faut de toutes façons être en dessous de 50°C pour permettre à la chaudière de condenser.

Après je ne saurais pas chiffrer la différence de rendement entre une chaudière condensation avec un retour à 24°C ou un retour à 30°C. Ça doit être très faible.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
BonsoirJohn et mistergues,

Merci de vos réponses,

Si je comprends bien, vous me dites qu'il est plus économique de monter la température de la chaudière et de réguler les débits sur la nourrice plutôt que de baisser la température de départ.
Est-ce bien cela?

Sur ma chaudière, qui dispose d'une sonde extérieure, j'ai réglé les deux valeurs suivantes :
Température de départ 38ºC
Température extérieure -20ºC

La température de l'eau sera à 29ºC le plus souvent (puisque il fait très souvent 0ºC dans ma région en hiver)
Est-ce exact?

Est-ce suffisant ou est ce que je dois monter la température de départ ?
Si oui, quelle est la température d'eau maximale qui peut passer dans les tuyaux PER d'un plancher chauffant ? (Au cas où il fasse -20ºC un jour)

Merci de votre aide encore une fois,

Sam

@mistergues
Vous dites qu'il est préférable de faire tourner la chaudière à sa puissance nominale,
Mais quelle est la température d'eau de dėpart pour une chaudière de 24kw?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

J'ai dit que théoriquement, le rendement est meilleur avec une température de retour la plus basse possible.
https://fr.wikipedia.org/wik[...]ondensation

Mais cela reste de la théorie. En pratique, entre un départ à 24°C ou à 28°C, je ne pense pas qu'il soit possible de voir la différence.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour john,

Je vous remercie de votre message.
Oui j'avais bien compris votre point de vue (différent de celui de mistergues)


Je vais faire des tests réels.
J'ai quelques questions :

Sur ma chaudière, qui dispose d'une sonde extérieure, j'ai réglé les deux valeurs suivantes : 
Température de départ 38ºC 
Température extérieure -20ºC 

La température de l'eau sera à 29ºC le plus souvent (puisque il fait très souvent 0ºC dans ma région en hiver) 
Est-ce exact? 

Quelle est la température d'eau maximale qui peut passer dans les tuyaux PER d'un plancher chauffant ? (Au cas où il fasse -20ºC un jour)

Merci de votre aide 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Si le premier point est réglé à 20°C pour 20°C extérieur, ça devrait effectivement donner un départ à 29°C pour 0°C extérieur.

Normalement un départ à 35°C au maximum est suffisant. Ce qui est important c'est de ne pas dépasser une température de surface de 28°C.

Vous devriez aussi avoir un aquastat de sécurité sur le circuit plancher qui vous permet de couper l'installation en cas de problème.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 21h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir