Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix de l'intensité d'un IDDR suivant règles amont ou aval Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 207 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Yvelines
Bonjour,

 
Je sollicite vos conseils concernant la valeur de l'intensité des IDDR du tableau électrique de ma maison.
 
 Il s'agit d'une rénovation totale de l'électricité  confiée à un électricien (réfection de tous les câbles et prises, du tableau, avec gaine, qui a été déplacé- seul le disjoncteur abonné/compteur n'ont pas été changés).
 
J'ai lu qu'il était possible de déterminer l'intensité suivant une règle amont ou une règle aval. J'ai ajouté un statut pour chaque IDDR au vu de ma lecture basique de ces règles, en partant du principe qu'on pouvait appliquer pour chaque IDDR l'une ou l'autre des règles.
 
Il en ressort que les IDDR1 et IDDR 4 seraient à modifier en 63 A
 
Qu’en pensez-vous ?
 
Voici le descriptif :
 
Disjoncteur abonné : un vieux modèles noirs (262.0518.0) - différentiel 650 mA - Calibre 30.60A - 250V - IR en face de la vis : réglé sur 30
 
Tableau électrique :
 
rangée 1
 
IDDR1 type A - 40A  - pour disjoncteurs:

32 A - plaque cuisson (1)

20 A - lave linge (1)
10 A - lumière RDC (6 DCL)
10 A - volets roulants (8 volets)
[size=2]10 A - lumière cuisine, escalier, WC (4 DCL)[/size]

règle amont : pas OK  (car doit être au moins 60A)
règle aval :  pas OK (doit être au moins 41 A, la moitié de la totalité des disjoncteurs)
 
 
IDDR2 type AC - 40A - pour disjoncteurs:
20 A - sèche linge (1)
16 A - PC cave (7prises)
10 A - lumière cave (7 DCL)
 
règle amont : pas OK  (car doit être au moins 60A)
règle aval :  OK (doit être au moins 23 A, la moitié de la totalité des disjoncteurs)
 
rangée 2
 
IDDR3 type AC - 63 A - pour disjoncteurs:
20 A - lave vaisselle (1)
10 A - lumière étage (8 DCL)
16 A - PC CH 1, SDB (6 prises)
16 A - PC cuisine (7 prises)
16 A - PC tableau  (2 prises)
16 A - PC CH3, dressing (7 prises)
16 A - congélateur (1)
16 A - chaudière (gaz)
10 A - VMC (1)
10 A - sèche serviette (2 soufflants électriques couplés au sèche serviettes chauffage central)
 
règle amont : OK  (car doit être au moins 60A)
règle aval :  pas OK (doit être au moins 81 A (inexistant ?), disjoncteur chaudière +la moitié de la totalité des autres disjoncteurs)
 
Rangée 3
 
IDDR4 type AC - 40 A - pour disjoncteurs:
20 A - four (1)
16 A - PC CH 2 (4 prises)
16 A - PC séjour (6 prises)
16 A - PC salon (5 prises)
16 A - PC bureau SDB entrée (9 prises)
16 A - PC lumière extérieure (2 éclairages)
 
règle amont : pas OK  (car doit être au moins 60A)
règle aval :  pas OK (doit être au moins 50 A, la moitié de la totalité des disjoncteurs)
 
[size=2]Merci à vous et bonne fin de week-end
[/size]
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avant l'amendement A5 de 2015 ce tableau aurait été conforme.

S'il s'agit d'une rénovation totale, il faut néanmoins respecter la norme en vigueur.
Donc effectivement 2 ID ne sont pas corrects.
De pas grand chose : il suffit de mettre des disj 16A à la place de 20A pour que cela passe (ce qui en pratique ne change rien).

Ce qui m'agace, c'est que des professionnel, s'acharnent encore à mettre des 40A pour gagner quelques euros sur les devis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour, Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons demander de rectifier le tir.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour,
pour ma part j'applique une seule règle, la valeur max du disjoncteur d'abonné soit dans ce cas 60 A, c'est a dire prendre des inter diff calibré a 63A, et mettre 8 circuits maxi par inter diff, ce qui donne le nb d'inter diff a mettre et donc le tableau adequat egalement
bonne renov'
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:

Ce qui m'agace, c'est que des professionnel, s'acharnent encore à mettre des 40A pour gagner quelques euros sur les devis.

Bonjour, du même avis que Carminas, perso les 40A je n'en est plus en stock, et ne pose plus que des 63A 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Merci pour vos réponses bien utiles et Très Bonne Année à tous !
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 00h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir