Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de réglementation électrique liés à la séparation de locaux existants. Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous,

je viens d'acquérir un bâtiment ( zone artisanale ) qui comprend à la fois une partie bureau et stockage et aussi un appartement tout cela branché sur le même comptage tri de type 2 ( disjoncteur EDF en limite de propriété )

Le problème est que je dois séparer les 2 parties car je dois louer l'appartement et pour éviter tout soucis à venir je préfère que le locataire possède son branchement ( à créer = Consuel ) et donc son compteur .

Là où cela se complique,c'est que l'emplacement où arrivent les câbles du bureau et du stockage se retrouve chez le futur locataire.

Ma question est simple, à votre avis, est-il autorisé de " prolonger " ces câbles vers mon local voisin à 4 ml de distance en les protégeant dans une GTL afin de les amener dans mon bureau pour y réinstaller un tableau électrique ? ( bureau et stockage )

En somme, sachant qu'il n'y a qu'un seul propriétaire du bâtiment, d'un point vue " Consuel " et réglementation ,à votre avis, peut-on laisser des câbles sous tension ( inaccessibles dans une GTL et protégés par un autre tableau ) chez l'occupant d'un appartement.

Je précise que toutes les gaines sont passées dans les chapes du RDC et de l'étage donc inaccessibles pour les dévier de l'appartement.

Si cela n'est pas autorisé, la seule solution sera de refaire entièrement l'installation des bureaux et des parties "stockage "

D'avance merci pour vos avis car je ne trouve pas clairement d'interdiction ou d'autorisation de ce cas un peu particulier .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous devez demander une étude à ENEDIS, eux seuls vous donneront une réponse valide, il y a bien trop de contraintes pour pouvoir vous répondre ici.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour Plaquisteheureux et merci pour votre réponse rapide.

Effectivement je pourrais leur re-demander mais l'agent enedis qui est déjà venu faire le devis m'a répondu que cela ne le concerne pas car c'est un branchement type 2 et que cela dépend de la C15-100 et donc du consuel.

J'ai pas encore réussi à joindre le consuel à ce jour .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
Faites une demande de raccordement pour la partie artisanale à enedis.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour stephdespieds,
merci pour votre conseil .

Effectivement, j'ai pensé faire la demande pour la partie artisanale et garder le branchement existant pour le logement mais il reste quand même le problème des câbles existants qui passent dans le logement loué . La différence est que le Consuel ne le verra surement pas !

Solution de dernier recours peut-être ? A voir !
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour ,

juste pour conclure ce post, je viens enfin d'avoir une réponse claire et affirmative du Consuel, aucun câbles ne doit passer dans un appartement si ces câbles ne sont pas protèges et sectionnables par le tableau électrique de cet appartement.

Cela même si les 2 logements appartiennent au même propriétaire et même si les câbles posant problème sont sous goulotte ou encastrés dans le doublage .

Voila, donc je suis bon pour refaire une partie de mon électricité coté pro , en déposant une partie d'un plafond et d'un doublage pour essayer de récupérer une partie des gaines , sinon le reste sera en moulures pour éviter de tout casser !

Merci pour votre aide .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir