Conseils installation électrique vétuste

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Rivolet (69)
Bonjour à tous,

Nous venons d'acheter une maison ancienne datant des années 1850. La maison n'est pas mal entretenue toutefois le réseau électrique date des années 70 je pense voici quelques photos pour que vous puissiez juger:









Si je ne me trompe pas il s'agit d'une installation en triphasé avec les 3 borniers de phases et un bornier neutre cependant je compte:
   - 10 départs sur le bornier neutre
   - 6 départs sur le bornier phase 1, 5 sur le bornier phase 2 et 4 sur le bornier phase 3 pour un total de 15 départs phases.

Et la je ne comprend plus pourquoi j'ai plus de phase que de neutre sachant que je n'ai aucun appareil en 400v?

Savez vous ce qu'est ce boitier noir avec le plomb vert fluo qui se trouve au dessus de mon compteur linky?

Pour la rénovation de mon électricité je vais demander à passer en monophasé actuellement nous avons un abonnement 18kva  3x30A, je demande quelle intensité à EDF 60A 12kva ou 9kva 45A serait suffisant?
Nous avons un four / CE 300l / LV / LL / SL / piscine en appareil gourmands. Pas de chauffage ni de plaques électriques pour une maison de 150m².


Pour la rénovation nous allons habiter la maison, est-il possible de conserver l'ancienne installation et de poser la nouvelle en parallèle?
Disjoncteur de branchement sur les borniers, les borniers d'un coté vers le tableau électrique de la nouvelle installation (Différentiels etc..) et d'un autre coté vers la vieille installation en retrouvant quelle phase va avec quel neutre?
Doit on passer par un coffret de chantier obligatoirement?

Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter,
Messages : Env. 10
De : Rivolet (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Vous avez sans doute des neutres communs distribués dans la maison


Attention au passage en mono, risque de surcharge dans le neutre.

2/ Sans doute les fusibles AD, qui protège l'installation en amont du compteur EDF. Interdit d'y toucher (et très dangereux)

3/ Sans chauffage élec, sans doute que 9KVA est suffisant.
Mais il y a peu d'écart de coût avec un 12kVA (environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain). Chez certains fournisseurs alternatifs, la puissance d'abonnement n'existe même plus.
A vous de voir sachant qu'avec le Linky le changement se fait facilement à distance (gratuitement ou pas cher)

4/ Oui vous pouvez utiliser les 2 tableaux en parallèle.
Il faudra déterminer si vous faite le passage tri mono avant travaux ou après.

Si c'est avant, le plus pratique est d'alimenter les borniers du nouveaux tableau depuis le disjoncteur de branchement puis d'alimenter temporairement l'ancien tableau à partir des borniers nouveau.

Si c'est après je laisserai l'ancien tableau alimenté tel qu'il est et je repartirais de celui-ci pour alimenter le nouveau tableau sur une seule phase.

Pas besoin de coffret de chantier
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rivolet (69)
Merci pour vos réponses qui m'éclairent bien

Pour les fusibles AD il faudra donc que je demande leur déplacement dans la GTL en même temps que le compteur linky et l'installation du nouveau disjoncteur de branchement si je comprends bien.

Si j'alimente mon nouveau tableau à partir de l'ancien tableau sur une seule phase cela ne risque pas de la surcharger? Il me semble que chacune des 3 phase doit être équilibrée?
Messages : Env. 10
De : Rivolet (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non le plus simple est de laisser où ils sont.
De toute façon ce sera à l'appréciation d'ENEDIS lors de la demande de modification de raccordement.
D'ailleurs demandez leur un devis de passage en mono afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Cela risque effectivement de surcharger une phase le temps des travaux, il faudra donc faire attention à ne pas trop tirer dessus.
Aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit, il faut juste ne pas dépasser 30A sur la phase la plus chargée. Mais c'est 7kW cela laisse un peu de marge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rivolet (69)
Super merci Biggrin
Messages : Env. 10
De : Rivolet (69)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 09h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir