Ma future installation électrique
Bonjour à tous, et bonne année 2018 !

Je viens vers vous afin de ne pas avoir la tête dans le guidon et faire des bêtises sur la conception de mon tableau électrique.

Voilà le topo:

Maison à étage avec volets roulants. L'éclairage sera fait de spot encastrés dans toutes les pièces sauf chambre et garage.

La gestion de l'éclairage et des prises pilotées (une par pièce) sera faite par KNX.
J'aurais 4 tableau 4X13 Hager (2 pour les dispositifs de sécurité, 2 pour le KNX)
Les premières rangées sont réservées pour les bornes Wago.

RDC
1 suite parentale au (dressing, chambre et SDB)
Un garage
Une salle de musique (répétitions de groupe)
Un cellier
Un local technique réunissant VMC, tableau, PAC, baie informatique
un WC
Salon-Sejour-Cuisine-Entrée ouvert

R+1

3 chambres
palier
Salle de bain
WC

Voilà donc à quoi j'arrive au niveau de mon tableau: (le compteur d'énergie legrand sera sur la 4ème rangée du second tableau). N'hésitez pas à me faire part de vos remarque. Merci d'avance !!

[img=617x689]https://files.forumconstruire.com/tab1-jpg-stor-5a4e2a4ec8ede663532.jpg[/img]

[img=619x691]https://files.forumconstruire.com/tab2-jpg-stor-5a4e2aa277c2d393435.jpg[/img]
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 04/01/2018 à 14h28
Bonsoir

La seule non conformité que je vois c'est que vous dépassez 8 disjoncteurs sur certaines rangées.
Eventuellement les circuits extérieurs qui devraient être sur un ID dédié à l'extérieur s'ils ne sont pas attenant au batiment (ce que je ne sais pas)

Pour le reste cela semble conforme si les circuits avec disj 20A sont bien en 2,5²

Pas de sèche linge ?
0
Carminas
Partager
voxros
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 10
De : Saint Nazaire (44)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 04/01/2018 à 14h35
Merci pour votre réponse !

Effectivement, les circuits extérieurs ne sont pas attenant à la maison. Je rajoute donc un ID (je pense pour le coup (et les coûts) qu'un 40A sera suffisant. J'ai de plus oublié le portail. Je peux donc mettre sur cet ID ? ça donnerais un PC EXT (C20), 2 ECL EXT (C10), 1 portail (C16). J'ai bon ?

Pour le câblage des prises, oui je suis en 2.5mm² ;)
0
Partager
voxros
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 10
De : Saint Nazaire (44)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 04/01/2018 à 16h09
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 04/01/2018 à 16h31
Ok pour l'ID extérieur en 40A

Ok pour la nouvelle version

A noter qu'il n'est pas obligatoire de mettre les PC GTL dans le tableau.
La norme exige désormais une seule prise dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
0
Carminas
Partager
En cache depuis le lundi 08 janvier 2018 à 07h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Mon emplacement GTL est-il conforme? »
Discussion lancée par RifRaf - 2 réponses
« Puissance maxi 9KVA ! aie ! solutions pour PAC + induction? »
Discussion lancée par dfaure31 - 4 réponses
« Avis sur tableau électrique »
Discussion lancée par zth - 4 réponses
« Nouvelles normes? »
Discussion lancée par nirvana.1994 - 4 réponses
« Télérupteur bruyant »
Discussion lancée par Eolia810 - 8 réponses
« [31] Avis devis installation électrique »
Discussion lancée par Neithan - 6 réponses
« Emplacement GTL et placard »
Discussion lancée par miker73 - 10 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir