Bonjour,

J'ai fait installer une pompe a chaleur au mois de Juillet de l'année dernière.( Schema ci dessus )

Précision , elle ne fait pas l'eau chaude , j'ai un ballon thermodynamique a coté.

Mise en route le 7 Octobre:

Configuration :
  
- Thermostat non détecté ( switch 8 position0 ) --> C1 fonctionne en permanence
- Le ballon câblé comme sur le dessin.
- Pas de sonde extérieure

Constatation :

Les radiateurs 3,4,5,6,7 ne chauffent que sur une dizaine de cm de leur hauteur en permanence
Les radiateurs 1 et 2 ne chauffent quasiment pas.
C1 fonctionne en permanence
C2 est connecté sur le contact du thermostat et n'est jamais commandé car les radiateurs chauffent tout le temps donc pas de demande de chauffage.

Je fais donc venir mon installateur ( qui ne sont pas foutu de m'expliquer comment ca marche ! )



Il me change ma configuration.


Thermostat détecté ( switch8 position 1 ) --> C1 et C2 sont commandé en même temps a la demande du thermostat.
Je ne vois donc pas l'utilité du ballon dans ce cas là.

Constatation :

Le thermostat commande la pompe ( C1 + C2 )
Tous les radiateurs chauffent sur toute la partie de leur corps.
Arrivé à la température de consigne le thermostat coupe la pompe et donc C1 +C2
Plus d'eau chaude dans les radiateurs au bout de 10 mn , la température de la pièce redescend 
Donc sensation de froid dans la maison.
Arrivé en dessous de la temperature de consigne , redémarrage de la pompe.

Confort pas top.

Au bout d'un mois --> Pompe en panne ( Probleme de débit )

Renouveau appelle de l'installateur :

Constatation :

Le branchement du retour pompe qui est en position 3 sur le ballon n'est pas bon ( il faut moins de 10° entre l'entrée 2 et la sortie 3 )
Donc déplacement de la position 3 en position 4.
Et la cela fonctionne , mais le confort pas top.


Donc , je leur demande d'avoir du chauffage en permanence pour avoir du confort ,normal quoi.
Donc ce coup ci C1+C2 fonctionne tout le temps et indépendant du thermostat.
donc je joue sur la température de l'eau que je baisse le soir et que je monte le matin.
Pour moi , ce n'est pas un fonctionnement normal, le ballon ne sert à rien.
De plus , j'ai regardé la consommation, si je me projette sur une année je vais être à 10000 kwh.
Avec une facture d'électricité autour des 2500 euros.
Moi qui croyait qu'une APC était économique !


Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet, ce serait sympas.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 60000 message
Normal que le ballon ne serve à rien. Le branchement 2 devrait être sur le 1 et le 5 sur le 6. Bien sur Remettre le 4 sur le 3 !

Et les deux premiers radiateurs, les plus éloignés, y’a pas moyen de faire un passage plus direct ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Aube
Merci chaudevant, pour les radiateurs , le raccordement est d'origine.
Je me doutais bien que le branchement du ballon n'était pas bon.
Mais pour ce qui est de la configuration de la commande avec le thermostat laquelle dois-je choisir ?
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
C1 en permanence, C2 sur un thermostat
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Aube
Sauf que si je mets cette config , les radiateurs ne chauffent que sur la partie du haut et les 2 radiateurs les plus éloignés ne chauffent pas.Est ce que si je modifie le branchement du ballon les radiateurs vont chauffés sur tout leur corps ?
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
Manque de débit du secondaire ??? De toute façon vu le raccordement de la bouteille c'est normal que cela fonctionne mal.
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Je rajoute: est ce un thermostat ToR (Tout ou Rien)? Prends un PID. Il va calculer quand envoyer l'eau au bon moment même si la consigne n'est pas atteinte ou si elle est dépassée.
Mais je me demande qui régule la température d'eau a envoyer dans les radiateurs?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Aube
Le thermostat fait les deux ( tor et PID ). Il n'y a rien qui régule la température d'eau , je n'ai pas de sonde extérieure. Je regle la temperature d'eau manuellement.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Et tu as des RT (robinets thermostatiques)?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Aube
Oui sauf sur 2 radiateurs. Ils sont ouverts a fond
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Alors c'est simple: tu ouvres tous les radiateurs à fond sauf dans les pieces que tu ne veux pas (chambres) et tu augmentes la température du TA pour que le circulateur tourne en continu. Et tu vas chercher la bonne température d'eau que la pac doit produire. Et tu surveilles la température affichée sur le TA, si ça monte tu vas descendre la température de la pac et inversement. Jusqu'à que la température intérieure se stabilise.
Et apres tu mets ton TA en mode PID qui va trouver quand envoyer l'eau dans les radiateurs. Et investis toi dans une zone extérieure reliée à la PAC pour la reguler. Et supprimes le ballon il ne sert à rien avec cette sonde.et aussi supprimer la liaison des radiateurs 7 et 1, et faire une jonction entre le 3 et 2 en passant par le plafond de la cave.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Pas d'accord le ballon sert sur radiateurs il permet d'avoir un delta T pour la pac et un autre pour les radiateurs, de limiter les défauts débits, de se passer de soupape différentielle, d'assurer le volume mini pour éviter les courts cycle. Etc...


C’est travailler en direct qui est risqué
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Aube
Merci pour les explications. La PAC etant sous garantie , je ne peux rajouter la sonde par meme. Tout ce que je peux faire c'est faire intervenir un pro pour modifier le branchement du ballon , peut etre qu'alors les radiateurs chaufferont de sur toute la surface. pour la liaison 7 a 2 je ne peux passer par la cave. Tout ce que je peux c'est faire passer les tuyaux le long des plaintes ce qui evite de monter au plafond. Dans tous les cas je perd la garantie. Malheureusement je suis tombé sur une bande d'incompétent et me suis fait avoir pour cette entreprise qui me l'a monté.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Aube
Merci pour les explications. La PAC etant sous garantie , je ne peux rajouter la sonde par meme. Tout ce que je peux faire c'est faire intervenir un pro pour modifier le branchement du ballon , peut etre qu'alors les radiateurs chaufferont de sur toute la surface. pour la liaison 7 a 2 je ne peux passer par la cave. Tout ce que je peux c'est faire passer les tuyaux le long des plaintes ce qui evite de monter au plafond. Dans tous les cas je perd la garantie. Malheureusement je suis tombé sur une bande d'incompétent et me suis fait avoir pour cette entreprise qui me l'a monté.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Aube
Merci pour les explications. La PAC etant sous garantie , je ne peux rajouter la sonde par meme. Tout ce que je peux faire c'est faire intervenir un pro pour modifier le branchement du ballon , peut etre qu'alors les radiateurs chaufferont de sur toute la surface. pour la liaison 7 a 2 je ne peux passer par la cave. Tout ce que je peux c'est faire passer les tuyaux le long des plaintes ce qui evite de monter au plafond. Dans tous les cas je perd la garantie. Malheureusement je suis tombé sur une bande d'incompétent et me suis fait avoir pour cette entreprise qui me l'a monté.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
Déjà qu'ils vous fassent les modifs, en faisant attention d'avoir le débit du C1 supérieur au C2.
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Aube
Merci. Mais cela m'étonnerait qu'il se déplace alors que la pompe a chaleur fonctionne !Quitte a perdre la garantie , autant que j'appelle un pro pres de chez moi pour faire les modifs.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60000 message
L'installation ne fonctionne pas, peut importe que la pac démarre...Ce n'est pas une excuse
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
L'installation ne fonctionne pas, peut importe que la pac démarre...Ce n'est pas une excuse
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Citation: De plus , j'ai regardé la consommation, si je me projette sur une année je vais être à 10000 kwh.
Avec une facture d'électricité autour des 2500 euros.
Moi qui croyait qu'une APC était économique !

Et ça, ce n'est pas un problème ?!

Et qui a déterminé la puissance de la PAC à 16kW ? 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Aube
Le commercial
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Ah ... il n'a pas fait d'étude thermique ? Combien de m² (ou m3) a chauffer ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Aube
Non. Je me suis fait avoir sur toute la ligne. Les techniciens sont incompétents.Je e leurs posent des questions , ils ne sont pas foutus de me répondre .Quand a avoir la prime énergie EDF, les dossiers ont été mal remplis. Bref c'est la cata.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Dans ce cas, leur menacer de les envoyer devant les tribunaux car il n'y a pas de résultat satisfaisant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour. Comment avez-vous résolu votre problème?
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 23h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir