Retour
Menu utilisateur
Menu

Installations protections électriques PAC Hitachi Yukati 11kw Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 265 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Drome
Bonjour,

Je ne sais pas pour quelle(s) raison(s), hormis que j'avais mis le titre du sujet en majuscules, mon post n'est plus sur le forum ! Il a du y avoir un problème sur le site. Alors, j'espère ne froisser personne en rééditant le sujet aborder antérieurement ?

Alors, je reprends les préconisations d'HITACHI pour sa PAC Yukati, (unité intérieure RWD-4NWE-200S ; unité extérieure RAS-4WHVNPE), en matière de protections électriques.

La doc mentionne que l'UI (GI) lors de son fonctionnement avec chauffe-eau et chauffe-eau électrique du ballon d'ECS à une MC (Maximum Current) de 41,5 A. Dans ce cadre là, il est recommandé un disjoncteur (attention pas un ID qui lui est avant) de 50 A. Cette PAC ne pouvant apporter que 60% d'énergie maximum, des appoints électriques pour le chauffage (2x3 Kw) et pour l'ECS (2,7 Kw) sont prévus mais également en cas de PAC en panne.

Donc, dans son fonctionnement maximum, uniquement en appoint électrique, nous sommes à pratiquement à 38 A.

Par grand froid, la PAC seule, absorbe une puissance qui fluctue suivant la Temp. Ext. et fera son appoint avec les résistances. Donc, il a été calculé par HITACHI qu'une intensité maxi de 41,5 A pourra être tirée.

Par conséquent, et même si cela ne se produit que quelques jours dans l'année, pourquoi les installateurs, hormis le coût qui n'est pas le même, ne prévoit qu'un disjoncteur de 32 A et câble en 6 mm2 pour l'UI (le disjoncteur est là pour protéger le câble et non l'appareil). Donc, si une intensité supérieure traverse le câble alors qu'il ne peux la supporter, il s'échauffe et je vous laisse deviner la suite !!
Qui n'a jamais vu des incendies de maisons et quelle en était une des causes. 

Je pense que si ces valeurs sont données par HITACHI ce n'est pas pour faire jolie dans la DOC !! 

En ce qui me concerne, comme la PAC n'est pas à moi et installée chez moi, mais chez un membre de ma famille, je ne voudrais pas être appelé pour aller réenclencher le/les disjoncteurs car la proprio. est une personne âgée et ne saurait pas le faire.

J'aimerai savoir si des personnes ayant cette PAC ou supérieure sont dans le même cas et si elles  s'en sont inquiétées ?

Merci pour vos retours.

Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 100 message Gironde
Bonjour bipemn,

C'est un groupe en triphasé ?
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Drome
Bonjour,

Non, c'est en monophasé.

J'ai une formation d'électrotechnicien. Les intensités données par Hitachi dans leur doc sont justes (sur papier). Toutefois, je n'ai pas encore vérifié l'intensité soutirée lors d'une marche uniquement avec les résistances à pleine puissance. Mais, il est clair que si la résistance d'ECS (2,7 Kw) et le tri-étagé (2x3 Kw) fonctionnent en même temps, nous avons déjà une intensité d'à peu près 38 A mais uniquement pour le groupe intérieur.

Par contre, je ne sais pas encore comment se comporte cette PAC en fonctionnement normal lors d'un hiver avec des Temp. Ext. négatives, voir très négatives car, à ce moment là, la PAC fournit 60 % de puissance et en absorbe disons 4 Kw (je n'ai plus les doc avec moi - elles sont chez la propriétaire), les résistances viennent suppler le manque. On se retrouve avec une I>=41,5 A.

Je voulais simplement savoir, si des détenteurs de ce modèle de PAC, ont un groupe intérieur raccordé sous un disjoncteur de seulement 32 A, ayant connus un hiver rigoureux et dont les résistances ont fonctionné en même temps. Et par conséquent, si ils n'ont pas eu le 32 A qui a disjoncté.

Merci.

Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Gironde
En attendant la réponse de quelqu'un qui possède ce modèle de clim :

Je suis actuellement détenteur d'une clim réversible gainable Daikin avec un groupe de 11,30 kW. Elle est encore dans les cartons, mais mon frère a installé exactement la même et elle tourne sans problème, en assurant à elle seule le chauffage d'une maison de 130m².

Grp EXT: RZQG100L9V1B
Grp INT: FBA100A2VEB

Le tout est protégé par un disjoncteur 40 A courbe C et alimenté en 6².

Si le constructeur indique un courant max de 41.5 A, il faut un disjoncteur de 50 A au risque de se retrouver en panne.
Et pour un disjoncteur de 50 A il te faut une section de 10²...

Ou alors tu fait le pari que ton groupe ne demandera jamais plus de 32 A ... mais pourquoi prendre ce risque ?



Je suis également électrotechnicien Wink
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Drome
Bonjour koala3331, enfin quelqu'un qui parle le même langage que moi. Ok, nous sommes bien d'accord. Comme, je le disais dans mon post, Hitachi n'a pas mis des données techniques pour faire jolie. Maintenant, il est vrai qu'il faudrait voir comment se comporte cette PAC dans différentes situations de fonctionnement.

Mais de toute manière pourquoi prendre le risque, comme tu le dis, même pour un seul jour, où l'intensité viendrait à dépasser la valeur de ce disjoncteur de 32 A.

quand j'explique cela au technicien de la société ayant fait l'installation et même en ayant eu Hitachi au téléphone, ils ne comprennent pas et sont un peu hésitant. C'est tout de même étonnant !

Bon hormis d'avoir été électrotechnicien, j'ai travaillé dans une certaine partie du Droit et je connais les implications que pourrait avoir une installations non aux normes au niveau des garanties et des assurances.

Merci.
Messages : Env. 50
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
bipemn a écrit:
Bon hormis d'avoir été électrotechnicien, j'ai travaillé dans une certaine partie du Droit et je connais les implications que pourrait avoir une installations non aux normes au niveau des garanties et des assurances.

L'installation est aux normes électriques : circuit fixe de 6mm2 protégé par un Disjoncteur de 32A. Aucun souci de ce côté là.
Par contre elle ne respecte pas les préconisations de l'appareil connecté sur le circuit. Imax dépassant 32A, il est probable que ca disjoncte un jour et que la PAC s'arrête au moment où on aimerait bien qu'elle marche...
L'installateur aurait dû prévoir un circuit en 10mm2 et une protection de 50A...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Drome
Bonjour,

Bon, je vais clore le sujet puisque nous sommes tous d'accord.
Merci à ceux ayant partagé avec moi.
Messages : Env. 50
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour nous venons de faire installer une pac hitachi yutaki avec ecs integrée mais le niveau d'eau a descendu a 1.5 au lieu de 1.9 est ce normal ?
pac installée le jeudi 30/07/2020 nous sommes le mercredi 05/08/2020
je suis nouveau sur ce forum
merci pour vos commentaires
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Vérifiez que l'installation a été bien purgée, surveillez le niveau pour voir si cela bais encore, auquel cas il faudra faire une recherche de fuites.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Dijon
Bonjour à tous ,
Sur ma Pac hitachi yutaki m 4vne installée par mes soins fin 2022 et mise en service par l'entreprise mandatée par domotelec, j'ai installé un disjoncteur 32 Ampères... en presque 2 ans le courant max que j ai pu observer c'est 12 A , et lorsque que la Pac dégivre en hiver en dessous de 3.5 degrés généralement. En temps normal, la pac de ne depasse pas 11 A ( région froide Dijon ) , et en moyenne c est 7 A . J ai également été très étonné que la doc parle de courant de 40 A. Bien sûr toute l installation est en 6 mm2 !
Messages : Env. 10
De : Dijon
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 07h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir