Retour
Menu utilisateur
Menu

Pistes dépannage PAC qui disjoncte

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,

hier soir vers 18h30, un disjoncteur différentiel 30mA a sauté sur mon tableau électrique.

Je suis descendu à la cave, j'ai mis tous les disjoncteurs de la ligne sur OFF et je les ai remonté un à un pour trouver l'origine du problème : résultat, c'est quand j'active un élément lié à la pompe à chaleur que ça saute.

C'est une PAC air/eau atlantic alfea extensa duo +.
Pour cette PAC, il y a 2 éléments sur le tableau électrique :
- 1 disjoncteur hager classique 16A (identifié "Protection PAC")
- 1 élément double que je ne connaissais pas : ABB S202-D25 (identifé "Protection PAC" et "PAC"). D'après les descriptifs, il s'agit d'un disjoncteur magnéto-thermique miniature ?

Lorsque je réenclenche le 16A ça passe, mais c'est dès que je remets le double module ABB que ça saute. Il ne semble pas y avoir de bouton de test sur ce truc ABB donc je ne vois pas comment valider qu'il fonctionne.

Si je ne me trompe pas, le 16A correspond à l'unité extérieure.
Le C16 doit correspondre à l'ECS (eau chaude sanitaire) et le D25 à l'unité extérieure.
À tout hasard, j'ai essayé en éteignant la PAC avec son interrupteur ON/OFF avant de réenclencher le disjoncteur ABB mais ça saute également.

Là je suis un peu coincé car je ne sais pas trop quoi essayer, on est le week-end et je n'ai pas non plus de numéro à appeler dans l'entreprise qui fait l'entretien de la pompe. Je vais essayer d'appeler des sociétés de dépannage dans la matinée mais si quelqu'un a une piste, je suis preneur (il commence à faire froid ).

Merci !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Peut être le ABB S202-D25 qui est HS; essayer avec un autre disjoncteur thermique simple 25A.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Merci pour la piste, je suis allé acheter un disjoncteur 25A et une fois le tout rebranché, ça ne saute plus !

Du coup, je vois 2 explications :
1) le module ABB S202-D25 est mort
2) le module ABB S202-D25 fonctionne bien mais comme il est bipolaire, il détecte un problème sur le neutre et saute en faisant sauter le 30mA (alors que le C25 que je viens de brancher est unipolaire + neutre)
À priori, je pense que la seconde option n'est pas possible mais je n'y connais pas grand chose et je voudrais être sûr de ne pas faire de bêtise !

Si c'est bien le module ABB S202-D25 qui est mort, est-ce qu'il y'a un risque à laisser ce disjoncteur en place le temps de commander un autre en sachant que :
1) c'est une courbe C au lieu de D 
2) c'est un disjoncteur unipolaire + neutre et pas bipolaire

Pour info, le mode d'emploi de la PAC recommande bien des bipolaires :
Citation: La PAC doit être alimentée directement (sans interrupteur externe) par des lignes dédiées protégées en départ du tableau électrique par des disjoncteurs bipolaires dédiés à la PAC, courbe D pour l’unité extérieure, courbe C pour les appoints électriques chauffage et sanitaire.

Sauf qu'en l’occurrence, je n'avais qu'un seul bipolaire sur le tableau (le ABB en courbe D), l'autre (un hager courbe C) est un disjoncteur unipolaire + neutre... mais c'est une autre histoire !
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
Le problème a disparu (le temps d'investigation achat mise en oeuvre), et réapparaitra. Le différentiel contrôle un différentiel entre le courant entrant P et sortant N le disjoncteur ne fait que couper en cas de dysfonctionnement de surcharge.
Ce qui est peu probable c'est que votre ancien disjoncteur créer un courant de fuite supérieur au 30mA.
Attention à la rechute.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Vous dites donc que c'est un hasard et que si je remets le disjoncteur bipolaire d'origine, cela va remarcher ?
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Oui il n'y a aucune relation entre le faite que l'installation coupe par différentiel c'est à dire une différence entre courant entrant phase et sortant neutre et le changement d'un disjoncteur qui contrôle la chaleur émise par le passage du courant entrant et par dispositif thermique coupe celui-ci si il est supérieur à la valeur assignée ici 25A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bon, je vais faire le test demain alors.
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je viens de rebrancher le bipolaire et ça ne saute pas. Je vais pouvoir appeler le service d'entretien demain. À suivre...
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 03h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir