Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon installation électrique est-elle aux normes ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

J'ai acheté un appartement cet été et j'ai malheureusement eu de nombreuses surprises électriques depuis.
Le diagnostique électrique fournit lors de la vente ne relevé aucun défaut sur l'installation.

Parmi les défauts:
- Le disjoncteur différentiel était mal câblé et ne protégé pas l'installation
- Plusieurs câblage avec des fils dénudés







J'ai corrigé ces 2 problèmes en rectifiant le câble du différentiel et en ajoutant des boîtes de dérivation.

Cependant mon plus gros problème est dans la distribution de l'électricité dans l'appartement. Notamment dans la cuisine.

Toute ma cuisine est placée sur un seul circuit avec fils de 2.5mm et contient un frigo, un four, un micro-onde, une plaque de cuisson vitrocéramique à 3 feux, un radiateur électrique, une lampe LED, une hotte et 5 prises électriques.

Le diamètre des fils pour une telle installation me semble bien trop faible. De plus, je lis que chaque équipement électroménager est censé être sur son propre circuit.

Pour le moment, et sur conseil de mon père, j'ai changé la cuisine d'un disjoncteur 32A à un disjoncteur 16A car il estimait le risque d'incendie trop important. Cependant, ma cuisine saute maintenant fréquemment et je ne peux pas utiliser mon four et mes plaques en même temps par exemple. Je n'active pas le chauffage.

A la vu de ces éléments, est-il normal que le diagnostiqueur électrique ait validé l'installation électrique ? Je songe à demander une réexpertise électrique et à envoyer la facture de la remise au norme à l'ancien propriétaire mais suis-je en mesure de gagner ?

Merci d'avance.
Xavier
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Savoie
Xavier.b Les photos sont parlantes.... ça ne va pas du tout. Les circuits doivent être différenciés et il y a un problème d'isolation. Votre père a bien fait ! Les sections doivent être adaptées à la protection. IL faut installer rapidement un tableau secondaire pour la cuisine et recâbler ça correctement.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est du 2,5² un disjoncteur 20A aurait été plus pertinent et vous donnerait provisoirement plus de marge

Le diagnostique sécurité aurait du mettre en évidence les fils non protégé (mais si c'est derrière les meubles de la cuisine ce n'est pas forcément évident à détecter)

En revanche il ne contrôle absolument pas la présence d'un nombre suffisant de circuits spécialisé. Donc ce point ne serait jamais apparu dans un diagnostic

Et de toute façon le diagnostic n'est qu'informatif, le propriétaire n'a aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.

Mais au moins vous auriez acheté en connaissance de cause.


Donc à mon avis cela ne sert pas à grand chose de partir sur une réexpertise et une procédure pour juste des gaines manquantes autour de fils.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Merci pour vos réponses !
Si la bonne calibration des circuits n'est en effet pas un point d'attention du diagnostique de sécurité, il ne me semble pas utile de faire une procédure. :(
C'est pour ma pomme !

Merci à vous deux.
Bonne soirée,
Xavier
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,


Xavier.b a écrit:

Le diagnostique électrique fournit lors de la vente ne relevé aucun défaut sur l'installation.


A la vu de ces éléments, est-il normal que le diagnostiqueur électrique ait validé l'installation électrique ?


le diagnostiqueur devrait changer de métier ou suivre une bonne formation
c'est un désastre cette installation ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour
Un diagnostiqueur n est pas un électricien !
Un stage de 4 jours et hop on est diagnostiqueur..
Je me rappelle une fois j avais tout refait un appartement et à la fin un diagnostiqueur est passé contrôlé avec le client..
J ai du lui faire un cour d électricité sur les sections de fils car il comprenait pas qu on pouvait mettre un disjoncteur 16 A avec un départ fils en 2.5mm2 il voulait du 20 A car il voyait sur ses fiches 2.5 c est du 20 A !

Sinon ton père a eu une très bonne idée dans ton cas pour éviter tout incendie potentiel laisse le disjoncteur 16 A pour le départ cuisine en attendant de créer depuis ton tableau des lignes spéciales four plaques....avec les bonnes section !
Bon courage.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je redis que si ces fils étaient derrière les meubles de la cuisine, il ne pouvait pas les voir.

Le mauvais câblage de différentiel non détecté signalé plus haut est plus embêtant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Oui c est vrai que les diagnostiqueurs n ont pas l obligation de déplacer les meubles..
Mais rien n empêche de jeter un oeil derrière les meubles surtout en cuisine quand c est possible évidemment..
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 04h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir