Env. 10 message Ariege
Bonjour,

Je suis actuellement en train de rénover ancienne de maison de 300m² où tout est à refaire, et pour la partie électricité je souhaiterais tout équiper en domotique avec du KNX, passerelle IP et automate, et travaillant dans l'informatique j'ai envie de me programmer un système maison. Jusqu'à là je pense qu'il n'y aura aucun soucis pour le consuel.

Là où j'ai un doute c'est sur l'armoire, en effet je vais avoir besoin de pas mal de place pour mettre tout les modules, je pensais donc partir sur un armoire du type XL400 ou 800 de chez Legrand, or quand j'ai consulté la norme et les enveloppes doivent répondre à une des normes suivantes : 
NF C 61-910, NF EN 60670-24, NF EN 61439-3 ou NF EN 62208, en gros être utilisable par des personnes ordinaires.

Le hic c'est que les armoires de chez Legrand répondent bien à la NF EN 61439-3 (d'après mes recherches anciennement 60439-3) mais ces armoires ont des intensités max de 400A ou 800A et apparemment pour le consuel en habitation cela ne doit pas dépasser 250A.

Donc je me demande si l'installation pourrait être refusé rien qu'avec ce petit détail ?


Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Je pense que c'est l'installation qui ne doit pas dépasser 250A pas le fait que l'armoire est une intensité max supérieure.
PS : ce n'est qu'un avis pas une certitute.


edit: comme je suis confiné j'ai du temps et ai un peu cherché , effectivement ce n'est pas clair....
pas sur que mon avis au dessus soit vrai
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Ariege
Merci toufig

En effet j'y ai pensé aussi, d'autant plus que on est limité à 36kVA donc 60A par phase maxi, comme tu le dit, pas clair 

Entre temps je me suis aussi posé la question si il était possible de déporté une partie du tableau domotique pour les circuit les plus éloignées du tableau principal (ceux à l'autre bout de la maison et l'étage), cela ne changerai pas la taille de l'armoire principale, mais ce sera une question de praticité pour le passage des fils. Mais là se pose la question d'une éventuelle obligation d'une coupure général du tableau domotique   (Un arrêt d'urgence qui fait sauter le général ?)
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr non dans l'autre sens, comme le veux la norme une coupure (disj)sur le tableau principal au dépard de la ligne qui va vers ton tableau déporté.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


L'erreur vient certainement du fait que consuel ne vérifierai pas les installs supérieures à ce seuil (sacré seuil pour une install "domestique", mais pas impossible à atteindre, le tarif jaune ou vert, n'est pas destiné qu'aux locaux pros, je connais des particuliers pour qui un "simple 36kVA" est trop faible pour leurs besoins)

si ce sont là les seules armoires pouvant recevoir ce que tu veux installer, alors pas de soucis.



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Respecte le mini demandé, donc pas de parties accessibles "directement"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ariege
Merci pour vos réponses,

@GOUPIL01 : en fait dans ce tableau je voudrais y mettre uniquement les actionneurs et non pas les protections des circuits qui resterait dans l'armoire principale.

@Rfco : Super, je vais pouvoir faire l'étude avec ça alors. De mon côté je pense que 36kVA devrait suffire (puissance nécessaire pour les PACs en tri). J'imagine que pour demander un tarif jaune en tant que particulier ça doit être un peu plus compliqué.

Une autre question, existe-t-il un moyen de se passer de la partie différentielle du disjoncteur EDF ? Vu que je vais avoir pas mal d'informatique (sous onduleurs), ainsi que les systèmes domotique (il seront en alim 24V secourue) et que je sais que les courants de fuite cumulés peuvent être relativement importants, je voudrais éviter autant que possible le risque de coupure et accroître la sélectivité. A moins que je ne me fasse du souci pour rien ou que ce soit interdit.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Ariege
Edit : post parti en double
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Ariege
Edit : et même en triple 
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
500mA en cumulé, c'est déjà pas mal, même sous les différents types


pas de DB diff, c'est très compliqué à obtenir (même à prouver les liaisons de type 2)


prends ton propre transo et tu fera ce que tu veut


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ariege
Ok merci Smile
Je n'ose même pas imaginer le coût d'un transfo privé Crying

et pour le tableau déporté avec uniquement les actionneurs c'est autorisé ou pas ?
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Oui autorisé


pour le transfo privé, j'ai un client qui en avait un, et depuis très longtemps (tri 230, c'est tout dire), il a tardé à l'arrêter, pas pressé faut croire (longtemps après avoir vendu son affaire)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 13h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir