Retour
Menu utilisateur
Menu

Contrat edf maison avec pompe à chaleur

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 242 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour,
je fais construire ma maison d'une superficie de 177m2 habitable

elle vas être  équipé -d'une pompe à chaleur air air gainable réversible d'une puissance de 12KW
                              -D'une piscine chauffé avec une autre pompe a chaleur de 3KW
                              - et de tous l'équipement d'une maison  cuisine ballon d'eau chaude ect ect …

le constructeur fait une demande raccordement 12KVA mono.

je trouve ca un peux juste  je voudrais bien quelques avis si possible .

merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est le maximum que vous pouvez avoir en mono.
Au delà il faut passer en tri, ce qui change la donne

Par ailleurs on peut supposer que les 12kW de votre PAC correspond à la puissance restituée et pas à la puissance absorbée.

De plus je pense que l'usage de la piscine ne se fait pas au coeur de l'hiver.

Donc si ces hypothèses sont bonnes, pas de problème avec un 12kVA (qui permet dans les faits 14kW)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Merci pour ta réponse
la pompe a chaleur est une Fujitsu atlantic 45 LML
voici le lien pour les caractéristiques https://www.atlantic-thermor-prescription.fr/nos-produits/gainable

dans le tableau je vois que l'intensité nominal est de 16A donc environ 3700W
si le 12KW est la puissance restitué dans se cas c'est good
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Je pense que 12KVA c'est trop !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Carminas a écrit:Bonsoir

Donc si ces hypothèses sont bonnes, pas de problème avec un 12kVA (qui permet dans les faits 14kW)


Bonjour

Avec Linky 12 Kva c'est 12Kva.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Sacavin a écrit:
Carminas a écrit:Bonsoir

Donc si ces hypothèses sont bonnes, pas de problème avec un 12kVA (qui permet dans les faits 14kW)


Bonjour

Avec Linky 12 Kva c'est 12Kva.

Non, le linky ne disjoncte pas à la puissance souscrite mais à 130% de la puissance souscrite.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,

Pendant combien de temps Linky admet 130 % ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Il me semble 30 secondes
C'est pour éviter la coupure des appareils qui ont on un grand appel de courant au démarrage, comme les compresseurs, scie, ect....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Donc avec Linky on ne peut pas dépasser la puissance souscrite en régime permanent.

Sans Linky on peut aller bien au delà de la puissance souscrite.
Dans le cas d'un abonnement 12kVA, la coupure est assurée par le disjoncteur de branchement calibré à 60 A soit une puissance de 230V x 60 A = 13800 kW et ce en régime permanent.
C'est ce à quoi Carminas faisait allusion.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le Linky permet d'aller à 130% de la puissance souscrite indéfiniment. Au delà, la coupure intervient au bout d'un d'autant plus court que la surintensité est importante. Ceci afin de mimer le fonctionnement d'un disjoncteur classique.
Toutefois, la puissance max atteinte chaque jour est mémorisée par le linky, et si les dépassements de puissance souscrites interviennent trop fréquemment, une augmentation de la puissance souscrite pourra être demandée par le fournisseur d'énergie.
Source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/24/link[...]nt_5373944_4355770.html
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

Ci joint vous trouverez un document officiel allez directement au chapitre 7 page 29 , lisez  les courbes et tableaux ,et vous verrez que le linky se comporte comme l'ancien disjoncteur

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Merci pour le document. Ca confirme donc qu'on peut soutirer + que la puissance souscrite, pendant un temps infini à 110% de la puissance souscrite (et sans doute aussi jusque 130%), pendant 250 secondes à 140% de la puissance souscrite, ce qui laisse de la marge !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
Un disjoncteur de branchement est un disjoncteur courbe  C

Prenez une courbe C et vous saurez ,  à peu de choses près , ce que vous pouvez faire
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis aujourd'hui à 02h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir