Bonjour à tous,

Je vous expose un bêtise que j'ai faite sans le savoir.
Ayant une petite maison des années 1950 du côté de Lille qui n'est pas très grande avec 4 enfants, je cherchais à gagner de l'espace à moindre frais. Ayant une petite ouverture sur un des murs porteurs de la cave, j'ai vu qu'il y avait 16m2 à gagner derrière ce mur. J'ai fait venir un ami qui a cassé le mur porteur, poser un linteau, bref, jusque là tout va bien. Je compte y installer mon atelier et autres rangements.



J'avais déjà commencé à repartir la terre:


En cassant le mur, les 16m2 sont en terre meuble et pas du tout plat. Ni une ni deux, je décide de remettre à niveau le vide sanitaire. Sauf qu'en cherchant les solutions à moindre coûts pour faire quelque chose de dur pour le sol sachant que la hauteur sous le plafond est de 1,85m (pas encore damer le sol), j'ai vu qu'il ne fallait jamais aller en dessous des fondations. Après de longues heures sur le net à me documenter, je sais maintenant qu'il ne faut jamais décaisser en dessous des fondations. Mais le mal est fait. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas les moyens actuellement de faire une étude de sol ou encore une entreprise de reprise sous œuvre.

Je ne suis "que" à 25 cm sous le niveau de la fondation d'un mur de refend. Ce mur est positionné dans la partie centrale de l'habitation. Je suis arrivé sous le niveau sans difficulté, la terre venait toute seule.
Le niveau des fondations des 3 autres murs (1 mitoyen et deux de façade)  est bien plus bas.

Etat actuel:


25cm sous la fondation:


Epaisseur du mur: 20cm




Ce qu'il y a derrière le mur, photo prise par l'ouverture en haut à gauche de la troisième photo.


Quelle solution pouvez-vous me conseiller ?
J'ai vu cette solution :
http://fabrice91.free.fr/blog/?7-renforcer-les-fondations
Ou encore celle-ci:
https://grangeforaine.com/2012/10/27/reprise-sous-fondations

Je pense que la première solution est la plus facile à mettre en œuvre, je suis assez bricoleur malgré que je n'ai pas la science infuse et j'ai des amis dans le bâtiment qui pourront m'aider.

Merci d'éviter de me gronder, je sais que j'ai fait une boulette, je suis venu ici pour votre aide!
Merci à tous!
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Oui belle boulette Biggrin
La première solution, pour moi c'est du bricolage. C'est pour se dire que l'on a fait quelque chose. Quand on met de la ferraille et du béton, on se dit toujours que c'est du solide et que ça ne bougera pas.
La seconde c'est de la reprise en sous oeuvre par passe, mais faire ça sans note de calcul et sans avis d'un bureau d'étude, c'est aller au casse pipe.
J'ai l'impression que tu as dégagé certaines fondations, mais qu'à certains endroits, elles sont plus profondes, je me trompe ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Oui, il n'y a que cette fondation qui est aussi haute. Toutes les autres doivent être bien plus bas, j'ai pas vérifié. Je n'avais pas d'intérêt à aller plus profond, au contraire, j'ai du répartir le talus qui avait devant celle en photo.
Effectivement, la première ressemble à un mur de soutènement bas de gamme.
La deuxième me parait trop technique et trop risquée (et surtout trop cher si on doit compter un étude)
Par contre, pour la première méthode, je comptais y allait un peu plus sérieusement, en mettant une armature de semelle renforcé avec des attentes couler directement dans la semelle.

Enfin bon, en attendant j'ai remis de la terre pour éviter qu'elle se dessèche et non pas pour qu'elle se retasse parce que j'ai bien compris que je suis arrivé à un point de non retour .Crying
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est bizarre les différents niveaux de fondation. Il y a une raison particulière ? Extension ou autre ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Pas du tout. C'est une maison construite par Vilogia à la base.
Le maçon qui a cassé le mur de ma cave a trouvé cela étrange également.
Il suspecte que les ouvriers à l'époque ont fait ça pour gagner du temps et mis le talus devant pour pas que ça ne se voit.
Ce mur de parpaings supporte le refend qui sépare ma cuisine et SDB de mon salon et qui monte jusque dans les combles.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Nord
Je viens de creuser. La fondation sur le mur de brique (mur nord) arrive a 23 cm du niveau actuelle. Pour les deux autres murs de parpaings celui (mur sud et est) le niveau est bien plus profond que le niveau actuel au moins 2 hauteur de parpaing soit 40 cm minimum et je suis pas encore aller plus loin car je n'irais jamais aussi bas.
Il n'y a que le mur ouest qui est à 50 cm au dessus du niveau actuel.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Donc si je comprend bien, il n'y a qu'au niveau du mur de refend que les fondations sont trop hautes ? Les fondations des murs périphériques sont suffisamment basses ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Je confirme.
Sachant que la terre qui est la, au final, elle est que dans l'intérieur de la maison. Donc le risque qu'elle bouge est faible non ? C'est pas comme si c'était les murs de façade.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 04h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir