Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement radiateurs électrique sur TGBT

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour,

Je vais installer des radiateurs électriques chez moi sur une partie de ma maison (salon+étage).

J'avais à une époque une vieille clim encombrante qui fuyait, fonctionnait mal et était peu efficace que j'ai virée. 
J'ai donc deux disjoncteurs de 20A libres sur une barrette qui comprend aussi un troisième disjoncteur de 16A (ballon d'eau chaude).
Ces trois disjoncteurs sont reliés à un interrupteur différentiel de 40A.

Je comptais profiter de la situation et brancher les deux radiateurs du salon (4000W au total) à l'un des disjoncteurs de 20A, et trois radiateurs de 3500W au total au second disjoncteur de 20A, bien sûr via des fils section 2.5.

Ce schéma électrique est-il viable? 

Pour résumer: 4000W sur disj 20A (2 rad) + 3500W sur disj 20A (3 rad) + ballon eau chaude 16A + inter diff 40A.
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non ce n'est pas bon.

40A c'est 9000W et là vous aller les dépasser
Mettre un ID 63A à la place.

Il faudra aussi vous assurer que l'abonnement est suffisant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Merci pour ce retour. Donc au dessus de 9000 c'est du 63A, y a-t-il une limite sur du 63A?
J'ai pour l'instant un abo de 9kva (je dépasse à peine les 4K pour l'instant). Je compte équiper encore environ 6000w de radiateur dans les années à venir, comment faire le calcul?
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le problème des radiateurs c'est qu'ils fonctionnent tout le temps à fond. Et pour réguler ils alternent de manière plus ou moins longue des séquence marche/arrêt.
Donc un radiateur de 2000W va tirer 2000W pendant par exemple 20 secondes puis s'arrêter 30 secondes, puis retirer 2000W pendant 20 secondes...
S'il fait très froid, les périodes où il va tirer vont s'allonger
Si bien que vous avez toujours un moment ou la totalité des radiateurs tirent en même temps, en particulier au moment où vous les allumez ou lorsque vous passer de confort à éco.

En monophasé l'abonnement maxi est de 12kVA, soit 60A soit environ 14kW.
Votre abonnement 9kVA actuel, vous permet environ 10kW.
Vous allez bien voir à l'usage si cela passe avec votre abonnement actuel.
Mais c'est certain que si vous ajoutez 6kW de chauffage en plus, il faudra un abonnement 12kVA (pour rappel cela ne coute que 2€ en plus par mois, c'est négligeable par rapport à ce que va vous couter la conso).

Reste que 13kW de chauffage + 1 chauffe-eau ce n'est pas simple à gérer, même si statistiquement les moments où tous les radiateurs tirerons simultanément seront rares mais pas impossible (cf. mes explications au dessus). Sachant que par ailleurs vous pouvez par moment avoir à faire tourner du gros électroménager : plaques, four, LL, LV, SL... ou même une simple bouilloire (qui en général consomme plus de 2000W).
Pour vous en prémunir plusieurs solutions :
- organisationnelle : par exemple vous faites tourner le chauffe-eau la nuit pendant que vos radiateurs sont en éco, avoir des plages de passage en confort différentes par groupe de radiateur.
- technique : vous mettez un délesteur (ou un gestionnaire d'énergie sur votre installation) afin qu'il coupe ponctuellement quelques radiateurs pendant quelques minutes lorsque vous arrivez aux limites de votre abonnement.
Mais le mieux avant d'investir est de voir à l'usage.

Quand aux différentiels, autant vous êtes limité à 9kW avec un 40A (au delà il crame), autant vous n'avez aucun problème avec un 63A, puisque de toute façon ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Peut être vérifier aussi la courbe de coupure des disjoncteurs à réutiliser ?
Parfois, sur les clims, c'est des courbes D. Est-ce que c'est accepté pour connecter des radiateurs ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Avant d'investir dans un Interrupteur Différentiel 63A, tu peux voir si tu peux mettre un disjoncteur 20A ou 16A derrière un autre Interrupteur différentiel qui se trouve dans ton tableau.

Pour savoir combien d'ampères doit avoir un Interrupteur Différentiel, tu additionnes l'ampérage de tous les disjoncteur branchés à L'interrupteur.
Dans ton exemple de ton 1er message, tu as un Interrupteur Différentiel de 40A pour 2 disjoncteurs de 20A + 1 de 16A.
Donc 2x20+16 = 56A, donc au-dessus des 40A de l'Interrupteur Différentiel.
Donc il faut passé à au-dessus, donc avoir un Interrupteur Différentiel de 63A.
Tu fais pareil pour les autres Interrupteurs Différentiels que tu as mais tu divise le résultat par 2.
En effet, seuls le chauffage, le chauffe-eau et l'IRVE (recharge de voiture électrique) doivent être additionnés. Tout le reste doit être divisé par 2.
Les circuits lumières, les circuits prises, les circuits four, machine à laver etc... doivent être diviser par 2.

Donc tu peux peut-être mettre ton disjoncteur de l'ECS sur un autre Interrupteur Différentiel.
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Merci à tous pour ces précieux conseils.
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir