Bonjour tout le monde,

Je reviens vers vous pour quelques questions concernant le type de câble que je dois installer.

Mon projet est de tirer du RJ45 dans une maison du début des années 80 afin d'avoir des sorties Ethernet dans trois chambres et un salon. Je vais faire passer les RJ45 dans des gaines à la place des anciens câbles TV.

Je pars de la box avec deux câbles pour monter dans une chambre (environ 10m) puis je continue avec un seul câble pour arriver dans des combles (environ 10m) où j'installerai un switch pour faire repartir 3 câbles vers le salon (10m) et les deux chambres (2x 15m). Donc un total d'environ 60-70m de câble.

Je pense prendre du 6a mais c'est là que ça se complique : blindé ou pas ? si blindé lequel F/UTP, S/FTP... ? monobrin, multibrins ?

Un autre doute concernant les prises murales : dois-je obligatoirement en prendre cat 6a ou bien cat6 convient également ? en 6a j'ai seulement trouvé STP (j'imagine que c'est S/FTP) chez Legrand. Si je choisis un câble non blindé, est-ce qu'une prise STP ira ? (comme celle-ci : Prise RJ45 cat 6a STP)

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...

Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Env. 10 message Goncelin (38)
Bonjour,

Pour le cable sur de si courte distance du cat6 sera suffisant a mon avis. Le blindage sera utile si il y a des champ magnétique proche, si votre gaine passe proche de gaine courant fort, il vaux mieux prendre un câble blindé. Cela évite toute interférence.

Si je ne me trompe pas les cable SFTP ont un blindage de cable ET un blindage paire par paire, ce qui augmente sa résistance aux interférences.

Espérant vous avoir un peu plus éclairé.
Messages : Env. 10
De : Goncelin (38)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse.

J'ai lu que le cat6 a un débit maximum de 10 Gbit/s sur 55m (ou 5 Gbit/s sur 100m) donc comme je serai au-dessus, c'est pour cela que je voulais partir sur du 6a.

Edit : je viens de penser à un truc. Je dis que ma longueur totale est de 60-70m mais j'aurais en fait :
- une section de 10m (box-chambre1)
- une section de 20m (box-combles switch)
- une section de 10m (switch-salon)
- deux sections de 15m (switch-chambre2 / switch-chambre3)

Donc je serais tout le temps sous les 55m donc comme vous dites du cat6 serait suffisant. Ai-je tout bon ?

Je pourrais par exemple acheter celui-ci ?
RJ45 cat6 F/UTP
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Il faut voir la portée non pas au total, mais entre 2 éléments actifs.
Là tel que vous le décrivez, la plus grande portée est de 20m (entre la box et le switch des combles). C'est relativement court pour de l'ethernet.
Vous aurez donc un débit garanti de 10GBits/s par cable. Vous ne l'atteindrez jamais avec les technos actuelles.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci pour votre message.

Oui c'est ce que j'ai écrit sur mon edit.

Finalement du 5e serait bon aussi si j'en crois ces chiffres :

CAT5e : 2,5 Gbit/s sur 100m et 10 Gbit/s sur 30m
CAT6 : 5 Gbit/s sur 100m et 10 Gbit/s sur 55m

Qu’en pensez-vous ?
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Qui peut le plus peut le moins, le CAT6 est plus évolutif que le 5e et pas beaucoup plus cher.
Donc faut voir, honnêtement je partirais sur du 6 ou du 6a suivant le prix. A savoir que pour que la catégorie 6 soit atteinte, les prises réseaux doivent l'être aussi.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Oui, en plus trouver une prise RJ45 en cat5e à l'air compliqué, en tout cas chez Legrand. Au cas où, savez-vous si brancher un câble 5e sur une prise cat6 est une mauvaise idée ?
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ça fonctionnera sans problèmes, mais avec les caractéristiques du 5e et non du 6.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Woofy Merci pour vos conseils !
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le débit sera toujours celui permis par l'élément le plus faible.

Donc si câble 5e et prise 6 ou 6a, vous aurez le débit permis par le 5e
Si câble 6a et prise 6, vous aurez le débit permis par le 6.

Plus vous montez en gamme de câble, plus ils sont gros et difficiles à manier.
A prendre en compte, car pas toujours simple à caser dans une boite d'encastrement quand on n'a pas l'habitude.

Privilégiez les boitiers de profondeur 50.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour
j'ai également poser du RJ45 dans une ancienne maison et j'ai testé trois marque de prise RJ45 , je n'ai plus les noms en tete des deux autres mais je vous conseille les Legrand ils sont très facile à mettre en place .
Je partirais quand meme sur du cat6, avec les futurs besoins à la maison de Tv4k, console HD , NAS etc autant partir sur du 6
Par contre pourquoi ne pas tirer tout les cables vers votre box, les switchs sont pratique mais si on peu s'en passer c'est mieux ;)
Penser à prendre un switch qui supporte au moins le Gigabyte, on voit encore pas mal de switch 10/100
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci pour votre message.

J'ai finalement acheté du Catégorie 6 F/UTP avec des prises RJ45 Legrand et un switch Netgear GS305.

Sur la box, je n'ai que 3 entrées et je veux tirer en tout 4 cables pour 4 pièces. De plus, je n'ai qu'une (éventuellement deux) gaine de disponible pour faire passer mes câbles. C'est pour cela que j'ai opté pour le switch.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
C'est une bonne solution et le cat 6 /UTP aussi,une petite remarque , le cat5e est spécifié 1 Gb/s sur 100m (électrique) pas 2,5 Gb/s ...
je ne dis pas que cela ne fonctionne jamais, mais ce n'est pas du tout garanti par la norme de départ ..
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

Citation: "Par contre pourquoi ne pas tirer tout les câbles vers votre box, les switches sont pratique mais si on peu s'en passer c'est mieux ;)
Penser à prendre un switch qui supporte au moins le Gigabyte, on voit encore pas mal de switch 10/100"


Non le cablage coute cher (si on le fait faire) ou prend un temps fou si on le fait soi- même. il n'y a aucune contre indication a mettre des switches (modernes mageables ou pas) le descriptif objet de ce fil est correct, de toute façon il est illusoire de vouloir disposer d'autant de câbles que d'ustensiles a connecter , c'est absurde. Bien sur des switches au moins 1 GB/s cela va de soi !
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Le switch est un objet que l'on doit parfois allumer/eteindre pour vider les tables de routage lorsque l'on branche débranche différents appareils, c'est rare je le concois mais toujours pénible s'il faut monter au grenier pour faire un reset du switch.
J'ai une maison de 1960 et j'ai fait des saigner dans tout les murs , c'est un de taf mais pas plus que de passer l'électricité
Sinon une ligne RJ45 par pièce n'est pas plus absurde qu'une arrivée électrique par pièce à mon sens, surtout que des pièces comme le salon vont parfois demander plusieurs appareils branché au réseau (TV, console ,Boxplayer) , du coup ca fait un switch(élément du salon) sur un switch (celui du grenier) et c'est la que ca commence à pas etre top niveau installation.
C'est comme mettre une rallonge elec sur une autre rallonge , ca se fait mais c'est pas top niveau sécurité et surcharge
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Du temps des hubs Ethernet oui cela posait problème, de nos jours plus du tout, deux ou 3 switch (quand on est obligé) ne posent pas plus de problème qu'autre chose ...
Avec un câble réseau par pièce -+ cave dépendances cuisines etc .. de toute façon il faudra un gros switch car les box, au dela de 4 ports !! ..!!
Mais les switches ne posent aucun problème, cela fait partie intégrante d'Ethernet.Même la latence ajoutée par un switch est imperceptible (mais mesurable oui ).
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Faudrait que tu l'explique aux switchs que j'utilise dans la boite ou je bosse qu'ils ne doivent pas déconner car ils ne sont pas au courant

Citation: Mais les switches ne posent aucun problème, cela fait partie intégrante d'Ethernet


Désolé je ne comprend pas trop le sens de la phrase ?!

Si tu prend la TOIP , les switch sont a proscrire car source de conflit dans l'adressage IP
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

Citation: Si tu prend la TOIP , les switch sont a proscrire car source de conflit dans l'adressage IP


La Toip ? téléphonie sous IP et alors ?
Non l'adressage IP c'est du niveau 3 (adressage) alors que Ethernet c'est du niveau 2 (liaison point a point)il ne peut pas y avoir de conflit d'adresses !! .Rien a voir, ETHERNET c'est du réseau local, les switches sont transparents il n'y a aucun adressage tout le monde peut se contacter en direct meme s'il y a plusieurs switches a traverser ..
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 15h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir