Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros doute sur travaux évacuations

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour à tous,

Suite à une rénovation complète de notre maison, un plombier nous a réalisé tous les travaux, et j'ai un très gros doute sur la conformité de ce qu'il a réalisé:
Les évacs évier cuisine, lave-vaisselle, trop plein CE, douche, lave-main se jettent toutes dans l'évac WC.
Ci-joint une photo.
Le tuyau de 40 qui descend (cuisine) et le trop-plein en 32 sont raccordés au tuyau de 40 de la douche (sous reçeveur) qui lui même est raccordé directement au coude de 100 de l'évac WC, idem pour le tuyau en 32 du lave-main...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance!!
Greg
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Vous doutes sont fondés ,ni a faire ou a refaire ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Merci pour votre réponse!
Concrètement en laissant ainsi cela risque quoi?
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
Vous doutes sont fondés ,ni a faire ou a refaire ,
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Vous risquez des remontées au niveau de la douche
et de vidé les siphons douche ,lavabo en tirant la chasse WC ,
j'espère que vous avez prévu de cacher les tubes de distributions ...
en plus le chauffe eau prés de la douche ça me fait peur ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
bubeline67 a écrit:Vous risquez des remontées au niveau de la douche
et de vidé les siphons douche ,lavabo en tirant la chasse WC ,
j'espère que vous avez prévu de cacher les tubes de distributions ...
en plus le chauffe eau prés de la douche ça me fait peur ....

Merci pour ces infos...c'est d'autant plus problématique que les doublages et cloisons sont déjà montés (c'était une photo avant ça), donc tout est caché et le carrelage posé...
Tout ça sans parler des fuites sur plusieurs raccords cuivre, un siphon de lave-linge monté à l'envers, etc, ....
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 11h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir