Retour
Menu utilisateur
Menu

Coup de bélier avec robinet poussoir "coup de poing" Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Niort (79)
Bonsoir ,

J'ai une installation d'eau avec une pression régulée à3 bars  
Tout fonctionne impeccable; le seul problème que je rencontre, c'est le coup de bélier à la fermeture de mon robinet poussoir coup de poing. pourtant situé à ~ 20m du limiteur donc un peu moins de 3 bar pour lui... 
  C'est un peu agaçant etsurtout pas top pour le reste de l'installation quasi tout en cuivre de plus de 38ans  
Quelle serait la formule la plus économique pour remédier à ce petit problème tout en conservant mes 3 bars au mano de détendeur limiteur de pression. 
 D'avance merci bcp
Paul
Messages : Env. 20
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10000 message Drome
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 200 message Morbihan
Il faudrait peut-être limiter le débit à ton robinet pour maintenir une pression avant celui-ci et d'éviter le coup de belier.
avis d'un bricoleur et non d'un plombier
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Il faudrait peut-être limiter le débit à ton robinet pour maintenir une pression avant celui-ci et d'éviter le coup de belier.
avis d'un bricoleur et non d'un plombier
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Il vous faut un système anti Bélier comme celui-ci

https://www.amazon.fr/gp/product/B00902GK9E/ref=ppx_yo_dt_b_[...]4_s00?ie=UTF8&psc=1

Ça a réglé complément le problème chez nous à la machine à laver

Bon dimanche
Vincent
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Oui il faut un anti-coup de bélier.
il faut l'installer en bout de l'installation, sur le circuit d'eau froide... (en bout d'installation, donc sur le dernier équipement le plus haut si étage), et en hauteur si possible (plus haut que le dernier équipement.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Niort (79)
Bonjour,

Merci bcp de vos réponses.

Pour Vincent qui me fait la suggestion de l'anti bélier, j'en ai vu un autre qu'il faut placer en dérivation  et non en série comme celui de votre référence  
 L'avantage du modèle en dérivation  c'est qu'il  faut 3 fois moins cher !!! mais est- il aussi efficace  ?? telle est la question !!!
J'avais pensé aussi mettre un limiteur de pression réglé  très bas (1 bar par exemple ) mais est ce que ça solutionnerait le pb; je n'en sais rien ......
Cordialement à tous .
Paul
Messages : Env. 20
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
paul50 a écrit:Pour Vincent qui me fait la suggestion de l'anti bélier, j'en ai vu un autre qu'il faut placer en dérivation  et non en série comme celui de votre référence  
 L'avantage du modèle en dérivation  c'est qu'il  faut 3 fois moins cher !!! mais est- il aussi efficace  ?? telle est la question !!!
Un anti coup de bélier se monte en parallèle sur l'installation.
Contrairement à ce que je pensais et à ce que j'ai écris dans mon précédent post, à priori il faut installer l'anti coup de bélier au plus près de l'équipement qui génère les ac-coups, au plus près d'un coude de la canalisation.

J'avais pensé aussi mettre un limiteur de pression réglé  très bas (1 bar par exemple ) mais est ce que ça solutionnerait le pb; je n'en sais rien ......
Mais non, il ne faut pas abaisser la pression à 1 bar ! ; il faut la laisser à 3 bars.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Loire Atlantique
Bonjour
J’ai monté en série comme sur la notice de montage mais au plus prêt de l’équipement qui faisait le bruit
Bonne journée
Messages : Env. 90
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Niort (79)
Re

 J,ai noté dérivation mais parallèle, c'est la même chose dans mon esprit.

merci de vos précisions apportées .
 Cordialement.
Paul
 
Messages : Env. 20
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
vincent d a écrit:Bonjour
J’ai monté en série comme sur la notice de montage mais au plus prêt de l’équipement qui faisait le bruit
Bonne journée

en fait, tu l'a effectivement branché "en série" car inséré dans ton circuit, mais le fonctionnement interne agit comme un dispositif raccordé en parallèle sur ton circuit




Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir