Retour
Menu utilisateur
Menu

Fil souple 1.5mm2 pour prises murales

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 237 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Je suis en train de refaire l'installation des câbles électriques dans mon appartement, en apparent (appart ancien années 60).

Sur une partie du séjour et dans la chambre, j'ai prévu d'installer les prises murales avec du câble décoratif. J'en ai trouvé du 3x1,5mm2. Il sera installé sur un circuit limité à 16a. Je ne sais pas trop sur le nombre maximal de prises à mettre car ça dépend de ce qu'il est possible.

À priori je ne peux pas l'utiliser pour de l'installation fixe et durable comme je comptais faire. Mais en installant sur un circuit à part ça pourrait s'envisager. Des avis ?

J'ai du mal à bien cerner les risques, le problème est que les 26m de câble sont déjà commandés et livrés...

Un immense merci d'avance pour vos avis et conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, locataire ou propriétaire?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Rhone
raym5108 a écrit:Bonjour, locataire ou propriétaire?


Bonjour, je suis propriétaire !
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Rien n'interdit d'utiliser du fil souple dans une installation.
Mais en principe il faut des embouts de raccordement aux extrémité

Par contre, attention, ce genre de fil n'est pas compatible avec des bornes à connexion automatique, comme on en trouve la plupart du temps dans les prises actuelles.

Pas de problème que ce soit du 1,5² (sauf dans la cuisine)
8 prises maximum et disj 16A maximum
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Bonsoir

Rien n'interdit d'utiliser du fil souple dans une installation.
Mais en principe il faut des embouts de raccordement aux extrémité

Par contre, attention, ce genre de fil n'est pas compatible avec des bornes à connexion automatique, comme on en trouve la plupart du temps dans les prises actuelles.

Pas de problème que ce soit du 1,5² (sauf dans la cuisine)
8 prises maximum et disj 16A maximum

Hello
je ne voit pas de soucis à utiliser du souple, même avec des bornes auto
voir paragraphe 4 : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F02453FR-00.pdf
idem chez Hager
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Carminas a écrit:Bonsoir

Rien n'interdit d'utiliser du fil souple dans une installation.
Mais en principe il faut des embouts de raccordement aux extrémité

Par contre, attention, ce genre de fil n'est pas compatible avec des bornes à connexion automatique, comme on en trouve la plupart du temps dans les prises actuelles.

Pas de problème que ce soit du 1,5² (sauf dans la cuisine)
8 prises maximum et disj 16A maximum


Merci pour votre réponse !

Apparemment de ce que j'avais cru comprendre le fait que ce soit du souple et en plus du 1,5 et non du 2,5mm2 générait le risque d'échauffement du câble d'où problème à l'utiliser en fixe et durable.

Donc si je comprends bien j'ai le droit d'en utiliser mais tout dépend comment et pour quoi faire ?

Je peux utiliser du 1,5mm tant que je suis parfaitement certaine qu'il n'y a pas plus de 8 prises dessus et que je ne brancherai jamais d'appareil trop puissant dessus, si je comprends bien donc, et dans la mesure où j'utilise des embouts ou que j'étame les bouts du fil pour que ce soit adapté aux bornes des prises.

Ou alors même avec un embout ça ne va pas avec ces prises ? J'ai des prises récentes de marque Schneider

Merci pour vos éclairages en tous cas (jeu de mots involontaire désolée)
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Rhone
Rfco a écrit:
Carminas a écrit:Bonsoir

Rien n'interdit d'utiliser du fil souple dans une installation.
Mais en principe il faut des embouts de raccordement aux extrémité

Par contre, attention, ce genre de fil n'est pas compatible avec des bornes à connexion automatique, comme on en trouve la plupart du temps dans les prises actuelles.

Pas de problème que ce soit du 1,5² (sauf dans la cuisine)
8 prises maximum et disj 16A maximum

Hello
je ne voit pas de soucis à utiliser du souple, même avec des bornes auto
voir paragraphe 4 : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F02453FR-00.pdf
idem chez Hager
@+


Ah ben c'est le même genre que j'ai comme prises, mais du coup il faut quand-même reprendre l'embout dénudé pour qu'il soit plus durable c'est ça ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
J'ai du mal à bien cerner les risques, le problème est que les 26m de câble sont déjà commandés et livrés...

bonjour parce qu'il l'a commandé et reçu
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
raym5108 a écrit:J'ai du mal à bien cerner les risques, le problème est que les 26m de câble sont déjà commandés et livrés...

bonjour parce qu'il l'a commandé et reçu

Tu le mets dans quoi tes fils : gaines, goulottes.... ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Rhone
[quote="ApeirElec"]
raym5108 a écrit:J'ai du mal à bien cerner les risques, le problème est que les 26m de câble sont déjà commandés et livrés...

bonjour parce qu'il l'a commandé et reçu

Tu le mets dans quoi tes fils : gaines, goulottes.... ?[/jquote]

C'est du fil décoratif il y a une gaine classique qui est enveloppée dans un habillage tressé, ça se fait surtout en 0.75 pour de l'éclairage..

Donc on le laisse visible, et c'est mon but du coup : le faire passer le long du mur tel quel, en le maintenant avec un système de pitons dans lesquels j'ai prévu de le faire passer. Ainsi il est maintenu le long du mur

La raison c'était qu'à la base je voulais mettre autre chose que des goulottes, et j'ai utilisé déjà à certains endroits du tube IRL peint à la place. Ça me permet de faire un rendu un peu plus déco qu'avec une goulotte qu'on cherche plutôt à camoufler généralement.

Mais le tube empêche de caler certains types de meubles le long du mur et donc le câble plaqué au mur permet de régler ce problème tout en restant plus déco qu'une goulotte..

Mon idée est donc de faire un mix des deux, le câble souple décoratif à 1,5mm ne servirait que sur une partie de l'installation mais dans la chambre je pensais faire toute la pièce... La question reste qu'avec un appartement ancien c'est compliqué il y a des fils qui vont nulle part =\
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Ok comme dis un peu plus haut, tu as le droit de faire mais c'est vraiment pas un solution dont je suis fan.
Je te conseille de mettre des embouts à servir de bonne section sur les fils pour faire tes connections (https://amzn.to/3iVdmdP) et de faire en sorte de te connecter au éléments du tableau avec du rigide.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour


Les prises Schneider (Ovalys, Odace, Unica)acceptent le raccordement par fil souple.

Pas besoin d'embout pour les raccorder. Ensuite au niveau du tableau. Tu peux mixer souple et rigide avec des Wago .


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis hier à 09h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir