Retour
Menu utilisateur
Menu

Changer fusible 10A par un de 10A 500V Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour, 
Ayant un fusible 10A qui a grillé je dois le remplacer (alim. Lampes ), mais je ne trouve pas de fusible 10.3x38 10A en 230 volts (car je suis en 220/230v ). est-que je peux mettre un fusible 10.3x38 10A en 500V ? j'ai trouvé que ça dans le commerce .
Mon quincaillier du coin n'a que du 10x25 ,10A en 230V  j'en ai acheté un et ça marche quand meme !! . Dois-je le changer ? Merci pour vos info .
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Aucun problème pour le 10,3 x 38 500V à la place du 10,3 x 38 230V
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Coucou
poiluu a écrit:Bonjour
Aucun problème pour le 10,3 x 38  500V à la place du 10,3 x 38 230V

C'est un peu court jeune homme!
Fallait dire que l'important est la taille et l'ampérage, et que le nombre de V soit respecté à minima.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour ,
Bon ok je vais laisser le 500V en attendant d'autre réponse .
Merci poiluu
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message Loire
Salut rfco
Ma réponse est laconique et efficace , pas de bla bla inutile


Pourquoi attendre d'autres réponses ,, pas confiance ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photolover Env. 40 message Seine Maritime
Si je comprend bien le voltage on s'en fou c'est l'ampérage qui compte
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message Loire
Pour reprendre ce que dit rfco
-La taille
-le calibre (10A)
-la tension MINIMUM 230V donc 500V sont très bien
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photolover Env. 40 message Seine Maritime
OK merci a vous deux
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir