Bonjour jr vient d installer un pac atlatic exelcia 
je trouve que ma consomation electrique a exploser
quelles sont les reglages a faire merci de votre reponse
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si vous venez de l'installer, vous trouvez que la conso dépasse beaucoup celle que vous espériez.

C'est une PAC AIR/EAU en remplacement d'une chaudière gaz ou mazout ?

La maison a été construite en quelle année ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
C est un pas air/eau avec production d eau chaude
maison des annéées 50 renové isolé coble amménagée
un week end a 11 degre dehors demande 21 degrés 27kw consomméz par jours
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
erico13 a écrit:C est un pas air/eau avec production d eau chaude
maison des annéées 50 renové isolé coble amménagée
un week end a 11 degre dehors demande 21 degrés 27kw consomméz par jours

21 demandées mais combien en réalité? Sonde d'ambiance ou pas? Quelle surface et quel type de radiateurs?
Si la t° intérieure ne correspond pas à la consigne faut régler la loi d'eau. Je sais pas si y a d'autres réglages significatifs. Mais 27 kW/jour est juste énorme. Pour info, la production d'eau chaude c'est environ 2-3kW consommés par jour pour 4 personnes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
J ais bien 21 pour 21 demandé c est une surface de 90 metre carré la pac c est une 11kw
je pense que c est la resistance additionnel que chauffe et non la pompe a chaleur
mais je c est pas comment verifier
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
erico13 a écrit:J ais bien 21 pour 21 demandé c est une surface de 90 metre carré la pac c est une 11kw
je pense que c est la resistance additionnel que chauffe et non la pompe a chaleur
mais je c est pas comment verifier

A côté du symbole de robinet ou de radiateur il doit y avoir une éclair. Si oui, c'est que c'est la résistance qui chauffe (mais à +11 dehors ça m'étonnerait). Si non, c'est la PAC. Il y a des réglages je me souviens plus où, qui s'appelle "autorisation appoint". Chez moi c'est +2°C (donc si plus chaud à l'ext la résistance ne fonctionne pas).
Il se peut que la consigne d'eau chaude soit trop haute (70°C), dans ce cas entre 55...70°C c'est la résistance qui chauffera. Abaissez à 50-55°C - largement suffisant. Mais à mon avis c'est par ces 15° qui vous tirent 27 kW. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Quelle est le bon reglage pour la ligne d eau
faut il avoir un thermostat?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 600 message Sarthe
erico13 a écrit:Quelle est le bon reglage pour la ligne d eau
faut il avoir un thermostat?

Si la température réelle correspond à celle demandée c'est que la loi d'eau est bonne. Avez-vous vérifié si la résistance chauffe? Hier j'ai allumé le chauffage avec +9°C dehors, ma consommation (tout compris - chauffage, eau chaude, électroménager...) 13,2 kW. Consigne chauffage 19°C, tout le monde (4 pers) à la maison.
Quand vous parlez de 27 kW c'est juste PAC ou consommation totale? Car si totale, peut être c'est ok (en fonction de vos autres consommations).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
C est total
je vis seul avant je conssommai a peut pres 8kw avec ballon d eau chaude
la ca a l air revenu a la normal ce we j ai conssomé 15kw cOnsigne 20°
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 13h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir