Bonjour tout le monde ! 

Je viens ici car je ne trouve pas de solution à mon problème ! 
J'ai un GRAND portail divisé en deux, un côté pour moi, l'autre côté pour mon voisin. 
Chaque portail a son propres moteur (Faac C720) et donc ses propres cellules (XP20WD)

Le problème, c'est que les capteurs, je pense, son en interference avec ceux du voisin et envoi donc une mauvaise information au moteur. 
C'est à dire, le portail ce referme, rien devant les capteurs, le portail s'arrêt et se reouvre comme si il y avait un object devant.

J'ai essayé de change l'adressage etc mais rien n'a faire ... 

Si vous avez des idées je suis preneurs. 
voici une image de mon portail.

Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de portail...

Allez sur la page devis portail de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-71-devis_portail.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Avec des cellules de qualité et implantées à une certaine distance l'une de l'autre, il ne devrait pas y avoir de problème.

C'est vraiment très étonnant cette architecture !
Il n'y a donc pas de clôture entre les 2 propriétés ?
Pourquoi ne pas avoir implanté qu'un seul portail ?
L'accès aux maisons est commun ?
Les deux portails s'emboitent en fermeture pour apporter de la rigidité à l'ensemble en cas de vent ?
il y a une butée d'arrêt au sol ?

De plus une de tes cellules est implantée chez le voisin, avec son passage de câble, et inversement pour celle du voisin !

Il faut aussi penser au niveau responsabilité...
un enfant de ton voisin qui s'échappe et se fait écraser sur la route lorsque tu ouvres ton portail, etc...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonjour 

Merci de ta réponse. 

Pour la petite histoire, on n'a pas eu le choix, la mairie ne voulait pas qu'on ait 2 portails ... 
Car d'après leur PLU, pour avoir 2 portails il faut +15m de terrain, or on en a 12m, on a une maison mitoyen.
De base on avait qu'un accès de 3.5M et le faille que j'ai trouvé dans leur système c'était ça... 
L'intérieur est séparé donc pas de soucis niveau goss sur la route 

Concernant les celules, elles sont à la meme hauteurs mais espacé d'environ 10cm. 
Elles sont bien syncroniser l'un avec l'autre, c a d que quand on mets un objet devant on voit bien la LED s'eteindre pour la celules qui à l'objet et vice versa.

Le problème vient plutôt dans certain moment, on voit les LED s'éteindre comme s'il y avait un obstacle devant OR le portail et fermé... 
Et cela arrive aussi quand il est ouvert du coup, ça bloque la fermeture. 

JCdu26 a écrit:Bonjour,

Avec des cellules de qualité et implantées à une certaine distance l'une de l'autre, il ne devrait pas y avoir de problème.

C'est vraiment très étonnant cette architecture !
Il n'y a donc pas de clôture entre les 2 propriétés ?
Pourquoi ne pas avoir implanté qu'un seul portail ?
L'accès aux maisons est commun ?
Les deux portails s'emboitent en fermeture pour apporter de la rigidité à l'ensemble en cas de vent ?
il y a une butée d'arrêt au sol ?

De plus une de tes cellules est implantée chez le voisin, avec son passage de câble, et inversement pour celle du voisin !

Il faut aussi penser au niveau responsabilité...
un enfant de ton voisin qui s'échappe et se fait écraser sur la route lorsque tu ouvres ton portail, etc...

JC
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
beter93 a écrit:Concernant les celules, elles sont à la meme hauteurs mais espacé d'environ 10cm. 
sur une telle distance, c'est peu !

Elles sont bien syncroniser l'un avec l'autre, c a d que quand on mets un objet devant on voit bien la LED s'eteindre pour la celules qui à l'objet et vice versa.

Le problème vient plutôt dans certain moment, on voit les LED s'éteindre comme s'il y avait un obstacle devant OR le portail et fermé... 
Et cela arrive aussi quand il est ouvert du coup, ça bloque la fermeture. 
il suffit de pas grand chose des fois :
- les piliers support des cellules peuvent légèrement fléchir par dilatation avec le soleil.
- le soleil peut aussi perturber les cellules ; il faut éventuellement mettre un déflecteur ayant office de pare soleil.
- le faisceau des cellules n'est pas optimum : sur des cellules de bonne facture, on peut régler l'intensité du signal ainsi que son centrage
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
beter93 a écrit:L'intérieur est séparé donc pas de soucis niveau goss sur la route 

si l'intérieur est séparé, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas implanté un pilier support au centre des 2 entrées !

Ce pilier servirait :
- de délimitation des propriétés (pilier mitoyen)
- de butée d'arrêt des 2 portails
- de verrouillage et tenue des 2 portails par rapport aux risques d'arrachage par le vent
- de support des cellules de détection (ainsi pas de cellules chez le voisin
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Problème résolu !
Les cellules était de la même "polarité" des deux cotés.

C'est à dire

Emeteur----------------->Recepteur
Emeteur----------------->Recepteur

J'ai inversé un coté pour pas avoir d'interference est c'est OK !

Emeteur ----------------->Recepteur
Recepteur<-----------------Emeteur

Merci encore !
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Problème résolu !
Les cellules était de la même "polarité" des deux cotés.

C'est à dire

Emeteur----------------->Recepteur
Emeteur----------------->Recepteur

J'ai inversé un coté pour pas avoir d'interference est c'est OK !

Emeteur ----------------->Recepteur
Recepteur<-----------------Emeteur

Merci encore !
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Très étonnant ! ; et bon à savoir...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portails
Photos de portails
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir