Bonjour à tous,

Voilà, j'ai actuellement une allée avec 3 luminaires qui s'allument : soit avec un interrupteur (il y en a 2) situé dans la maison, soit avec un détecteur de mouvement extérieur.

Je ne connais pas le schéma électrique (aucun plan) et je n'ai pas vu de boîte de dérivation.

Nous avons fait construire un mûret avec luminaires intégrés, les luminaires sont branchés en dérivation et le câble arrive au niveau du compteur électrique.

Comment faire pour ajouter les luminaires du mûret aux 3 autres de l'allée pour qu'ils s'allument et s’éteignent en même temps (détecteur ou interrupteurs) ???

Merci par avance !!
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On suppose que l'interrupteur joue un role de marche forcée

Si oui, il faut raccorder :
- phase sur le va et vient (côté retour lampe)
- neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage
- terre sur le bornier de terre du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
En fait il n'y a pas de va et vient,

les 2 interrupteurs sont des interrupteurs classiques.

L'allée s'allume soit en déclenchant le capteur de mouvement soir en basculant l'un des 2 interrupteurs.

Au tableau électrique j'ai une paire neutre/phase qui semble alimenter l'aller et uniquement l'allée.


J'ai tenté de mettre les nouveaux luminaires en série (le neutre de l'allée sur la phase des nouveaux luminaires), mais ça ne fonctionne pas :
l'allée et éteinte en permanence et le muret s'allume faiblement si l'interrupteur est sur "éteint"", et normalement si l'interrupteur est en position de fonctionnement. Le capteur de mouvement ne fonctionne plus.

....?
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous voulez dire que vos interrupteurs sont indépendant ?
Si vous allumer avec un, il faut forcément éteindre avec celui-la ?

Sur le fond cela ne change pas grand chose :
- phase sur un des 2 interrupteurs (côté retour lampe)
- neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage
- terre sur le bornier de terre du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Le problème est que je n'ai identifié qu'une paire de fils branchés sur un disjoncteur intitulé "lumières extérieurs", et que si je débranche cette paire il n'y a que les lumières de l'allée qui ne fonctionnent plus.

(Il n'y a pas de télérupteur)

j'ai tenté de mettre la phase de mes nouvelles lumières sur le neutre de l'allée, le neutre sur le neutre du disjoncteur lumière et la terre sur le bornier de terre :

mais dans ce cas :
- les lumières de l'allée ne fonctionnent plus
- les nouvelles lumières s'allument soit "faiblement" si l'interrupteur est éteint soit fortement (normalement) si j'essaie d'allumer avec l'interrupteur.

....

l'interrupteur permet de forcer l'allumage des lumières, elles restent allumées, si l'interrupteur est en position éteint alors le capteur mouvement peut allumer les lumières pour une durée limitée
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 08h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs