Section de fils / distance / branchement

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 80 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour, j'ai remarqué depuis ce site

https://schema-electrique.net/section-cable-alimentation-tab[...]aire-divisionnaire.html







A l'endroit de "section d'alimentation de tableau secondaire ou divisionnaire monophasé" qu'au delà de 9 mètres (pour le 32A) et de 10 mètres (pour le 20A), il était conseillé de passer à une section supérieur
Je n'ai pas beaucoup d'expérience en électricité et je suis amener à faire une rénovation totale dont notamment de l’électricité entier d'un appartement.

A certain endroit je serai au delà des normes, le lave linge sera à plus de 10 mètres du disjoncteur et donc je devrais mettre du 6mm² selon ce site ?? Pouvez-vous me confirmer ceci svp ?
Les lave linges, sont ils prévus pour être relié en 6 mm² ?

De même concernant la plaque de cuisson qui risque d'être pas loin des 9 mètres du disjoncteur, donc je devrais mettre du 10 mm² pour une plaque de cuisson ? Les plaques de cuisson sont-elles prévu pour être relié en 10 mm² ?

Et quand est-il du sèche-linge, lave-vaisselle, four et micro ondes ? Comment les relier avec du 6 mm² ?

Je vous remercie de m'avoir lu et de prendre le temps de me répondre, je sais qu'il s'agit de questions de débutant mais j'avoue que ça me pose pas mal de soucis et j'aimerai faire au mieux avec le plus de sécurité possible.

En vous remerciant par avance,

Bonne journée à vous
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les distances que vous avez là correspondent à l'alimentation de tableaux divisionnaires avec un chute de tension maxi de 1%

Cela ne concerne pas les circuits terminaux, pour lesquels la norme autorise 5% (pour les usages autres que l'éclairage)

Ainsi pour un lave-linge dont la puissance maxi n'excède pas en général 2500W, vous pouvez avoir un circuit en 2,5² de 60m, tout en restant dans les clous normatifs.

Idem pour une plaque de 7kW en 6², le calcul donne 50m

Bref, la norme pour les locaux d'habitation a bien été pensée et on n'a pas à faire ce genre de calcul (hormis habitat atypique).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour Carminas,

Je vous remercie de votre réponse rapide,
Je vous avoue être un peu largué avec les chutes de tension..
Si je suis votre logique, Je peux me baser sur les section de fils mini de la norme NFC 15-100 tel que

1.5mm² pour 16A
2.5mm² pour 20A
6mm² pour 32A

Même si j'ai des longueurs de fils pouvant aller jusqu'à 20 mètres du disjoncteur ?

Le local que je vais rénover est plutôt classique bien que se soit un local commercial et non d'habitation, la tension semble bien être à 230V (je n'ai pas pu vérifier de moi-même pour l'instant)
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui jusqu'à une trentaine de mètres, pas de questions à vous poser.

Par contre si vous avez un tableau divisionnaire à alimenter, il peut y avoir un peu plus de calcul à faire pour déterminer la bonne section.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse.

Quand je vois qu'il est possible de mettre 4 différentiels de 63A dans un seul et même tableau (voir photo), je pense avoir suffisamment de marge pour réaliser l'installation électrique.





Je vous remercie pour vos réponses et je vous souhaite une bonne semaine
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 07h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir