Retour
Menu utilisateur
Menu

Utilité d'un clapet à membrane 32 pour évac 100 ? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous,
J'ai deux réseaux d'eaux usées dans ma maison, qui se rejoignent à l'extérieur vers le tout-à-l'égoût.
Une ligne est en RDC, avec WC, douche, lavabo
Mais...lorsque l'on tire la chasse, bruit de glouglou et dé-siphonage probable (je n'ai pas senti d'odeur mais en la douche n'est opérationnelle que depuis hier).
Je projette de mettre un clapet à membrane sur la colonne (32) où je dois raccorder le lavabo.
1/ Il me semble que non, mais est-il possible de mettre ce clapet sous l'évier ?
2/ J'ai un clapet 32/40/50. C'est loin d'être idéal, mais pensez-vous qu'il pourrait faire le job ? Sûr que non ? Peut-être que oui, peut-être que non ?
Je vous joins le schéma :


Deuxième question, plus ou moins la même, mais sur une autre ligne, à l'étage cette fois. Là il serait en point haut et en bout de ligne, sur du 50. Mais même question pour le diamètre.
Schéma :


PS : pas de ventilation primaire existante ni en projet.
Merci pour vos lumières !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Bonjour,
Je m'auto-réponds, si ça peut aider quelqu'un.
j'ai mis le clapet à membrane au rdc comme indiqué sur le schéma 1.
Aucun effet.
Je ne sais pas si c'est le diamètre qui trop petit, ou la distance linéaire entre WC et clapet qui est supérieure à celle entre WC et Siphon de douche qui glougloute (en distance projetée le clapet est plus proche des WC).
Donc à l'étage je pense que j'en mettrai un entre les WC et le 1er siphon de la ligne.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 3 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Suite de l'histoire : c'était une erreur de diagnostic, que je partage si cela peut aider un(e) futur(e) lecteur(trice).
Je m'en suis rendu compte un peu plus tard.
L'évacuation de la douche se faisait de plus en plus difficilement (alors que tout est neuf, et on habite dans la maison depuis 3 semaines).
J'ai donc craint que les maçons qui m'ont fait la chape n'aient pas été très précautionneux avec les pentes que j'avais préparées.
Puis hier matin, remontée de la chasse dans la douche...
En fait un bouchon était en formation après l'évacuation des WC, à l'extérieur donc (ah les enfants et le sopalain...).
Le glouglou/désiphonage se faisait donc en direction de l'évacuation de la douche par surpression.
Donc aucune utilité du clapet.
Mais bon, il y est maintenant !
Je prévoirai tout de même d'en mettre un au bout de la ligne de l'étage, ainsi que la possibilité de remonter la colonne vers les combles.
Je ne peux le faire qu'en 50 mais ce sera toujours mieux que rien.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir
Oui c'est évident que ce clapet anti-vide ne servait a rien
pour le 32 sur du 100 ça ne peut pas fonctionner, le diamètre doit être égal.
La solution est de monter un évent 100mm a l'air libre.
Un 50mm est mieux que rien, en général un 50mm est conseillé si on veut
faire un e seconde ventilation sanitaire (par exemple pour aider à l'écoulement d'une baignoire.
Mais une 2 ème ventilation ne dispense pas d'une ventilation primaire
sur wc en 100mm.

A part ça.
Les colonnes de chutes eaux usées/eaux vannes doivent êtres distinctes et doivent se rejoindre
en bas de l'immeuble ou maison avant rejet au tout a l'égout pour une construction neuve:
Pour de la réno c'est différent.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 12h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir