Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin de conseils

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 239 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour à tous,

[justify]Actuellement en cours de CCMI dans l’Eure-et-Loir pour laquelle tout c’était bien passé jusqu’alors, la fin de la construction s’annonce et le grand désarroi arrive. Pour tout vous dire, je me permets de poster ce post pour avoir vos éclairages et conseils sur quoi dire, quoi faire face à cette situation ? Nous sommes totalement perdus et sous pression car d’autres problèmes vont s’amorcer si nous prenons du retard sur la réception de notre maison.[/justify]

[justify]Notre constructeur (ses sous-traitants), après avoir mis en place notre plancher hydraulique chauffant et coulé une belle chape liquide au rez-de-chaussée, nous a posé un carrelage 45*45 sur toute la dalle alors qu’il n’y avait pas lieu contractuellement (la fourniture/pose avait été enlevé par le biais d’un avenant). De ce fait, nous lui avons demandé de le retirer et remettre la dalle en état ce qui semble logique.[/justify]

[justify]Au-delà du fait que cette pose n’aurait pas eu lieu d’être, nous avons découvert que cette pose de carrelage n’avait pas été fait dans les règles de l’art, à savoir que le temps de séchage de la chape liquide n’avait pas été respecté (posé 1 jour avant) et le ponçage de surface n’a pas été fait également avant la pose du carrelage. Après avoir enlevé ce fameux carrelage (et gratter que partiellement la colle au burin), un ragréage a été fait sur toute la dalle, sauf que celui-ci a laissé énormément de laitance et beaucoup d’irrégularité / défaut de planéité. Si bien qu’un carreleur indépendant a totalement refusé de me dresser un devis pour mon futur carrelage 80*80 voyant l’état du support (par peur d’être inquiété en cas de problème).[/justify]

[justify]Notre constructeur a donc jugé bon de demander à ce que la dalle soit poncée à plusieurs reprises (au nombre de 4 passes à ce jour) pour gommer ces différents défauts et permettre malgré tout une pose de carrelage. A ce jour, après toutes ces manipulations, nos inquiétudes se portent d’une part sur la résistance de la dalle mais aussi le fonctionnement de notre futur plancher chauffant ? Qu’en pensez-vous ? Je vous joints des photos (du carrelage enlevé à l'état actuel).[/justify]

[justify]Je leur ai envoyé un courrier recommandé pour leur faire part de tout cela. Je leur ai mentionné que je souhaitai retrouver la chape liquide dans son état d’origine « d’après coulage » (sans toute cette couche de m… au-dessus). Cela sous-entend qu’il devrait tout cassé et tout reprendre. Pensez-vous que nous pouvons nous contenter uniquement du ponçage comme l’entends notre constructeur (voir dernière photo du jour) ? Comment pouvons-nous nous couvrir si cette solution était retenue au final ? Huissier, expert, test de résistance je ne sais trop quoi ? Je ne voudrai pas que nous ne retrouvions à la rue d’ici quelques mois (après réception), que l'on se rendrait compte que notre carrelage ne tient pas, ou qu’il y a je ne sais trop quoi au niveau du plancher chauffant, et que tout devrait être cassé et repris… avec tous les problèmes que sa engendrerait (déménagement, enlever tout notre intérieur neuf, bref…). Nous sommes totalement désemparés face à cette situation, on aimerait pouvoir croire que nous n’aurons pas de problèmes par la suite mais si nous en avons…[/justify]

[justify]Merci par avance pour vos précieux conseils.[/justify]
[justify]Milles merci.[/justify]
[justify] [/justify]
Nicolas





Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, si le ragréage à été fait comme il faut, si avec le ponçage, ils reviennent dans les tolérance de pose de carrelage en terme de planéité, je ne vois pas de soucis.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

Nico1209 : votre message du 09/11/2020 à 16:22 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.


Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions


Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.c[...]c-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.c[...]ns_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Pour avoir refait, moi même, tout le carrelage de mon ancienne maison, je ne vois pas ou est le souci, sauf que les artisans veulent une surface plane et propre pour mettre le moins de colle possible et surtout poser les carrelage au plus vite.
J'ai déposé et repose le carrelage au fur et a mesure car on était 9 à la maison et j'ai commencé les travaux le 3 janvier et terminé le 25 aout 2009
Ci dessous le démarrage





Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour,

Merci pour vos retours.

Au-delà de la planéité de la chape qui après maintes et maintes fois a été poncée, mon inquiétude se porte essentiellement sur la fonctionnalité de mon plancher chauffant et la résistance de ma chape, qui a subi une pose de carrelage sans respect du temps de séchage et sans ponçage préalable. Qui me dit aujourd'hui que mon futur carrelage qui sera posé par la suite (au dessus de ce dit ragreage) tiendra ? Que mon plancher chauffant fonctionnera sans anomalie ?

Belle journée à vous.
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Sur le respect du temps de séchage vous parlez d'1 jour trop tôt ?
On mesure le séchage avec un test au carbure. A t'il été fait ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Oui la chape a été coulée le 24/09, le carrelage a été posé le 28/09 sans qu'il y est eu un ponçage préalable avant la pose. Je ne pense pas qu'un test au carbure ait été fait vu l'attitude de la dite société aujourd'hui.

Quant à la pose de mon futur carrelage, certains professionnels me disent que si la colle de l'ancien carrelage n'a pas été enlevé correctement et que s'il en reste malgré ces multiples ponçages, mon futur carrelage risque de se décoller à la mise en chauffe de mon plancher chauffant, d'où leurs décharges de responsabilité.

Qu'en pensez vous ? Je ne sais plus quoi penser.

Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
De la colle a carrelage résiduelle n'enlève pas l'adhérence de la nouvelle colle, sinon que dire de la pose de carrelage sur un autre carrelage.

Tes carreleurs n'ont pas envi de carreler c'est tout ou alors veulent augmenter leur tarif.

Tout ca pour te dire que des tas de logement sont décarrelés et recarrelés et heureusement.

Demande aussi a tes carreleurs comment font ils pour remplacer des carrelages cassés comme ca a été le cas chez mon gendre, mon fils et un ami tous avec PC.

Si ils ont peur ils peuvent mettre une couche d'accrochage, ce que je peux te dire c'est qu'un ami avait un revêtement plastique collé, le carreleur a tout décollé enlevé le max de collé et posé un carrelage ca fait plus de 10 ans et c'est toujours OK
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Equipe modératrice a écrit:Bonjour

Nico1209 : votre message du 09/11/2020 à 16:22 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.


Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions


Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.c[...]c-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.c[...]ns_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 00h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir