Bonjour à tous

Le maçon m'a fait le traitement anti termite hier, je reste un peu sans avis là dessus...

Juste un coup de pulvérisateur sur la dalle (produit Vert) qui avec la pluie et/ou le Gel semble disparaitre.

Qu'en pensez vous? Avez vous eu la même chose et quel est l'efficacité d'un tel traitement? On le passe juste sur la dalle avant de batir? car ils ont même pas traité les fondations ..?!?!

Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...



Merci par avance et bonne journée
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Photolover Env. 7000 message
Bonjour

Encore et toujours IGC

La résine a sans doute été appliquée sous la pluie, ce qui est interdit (voir l'arrêté JO du 7 décembre 2011)
L'applicateur doit aussi s'assurer que la surface traitée soit protégée de la pluie pendant 6h après la fin du traitement .. apparemment votre chantier est resté sous la pluie puisque tout a été délavé.

Le travail est à refaire car non conforme.

Au delà de çà, le cst vous a t'il informé et laissé le choix du traitement ? Il y avait d'autres dispositifs antitermites avant construction, les traitements à base de résine n'ayant pas pour l'instant d'agréement officiel.

J'ai regardé votre récit, combien avez vous de hauteur dans le Vide sanitaire ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 200 message Lot
Bonjour,

Le vide sanitaire est entre 3 rangs au mini et 5 rangs au maxi.
Dois je informer le cdt que le traitement est à refaire? Doit il traiter tout, c'est à dire bloc vide sanitaire + dalle?
Là on dirait que c'est juste au niveau de la largeur des murs et des tuyaux que c'est fait.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Concarneau (29)
Bonjour
La solution la plus éfficace est un grillage très fin posé sur les murs périphériques et tout les endroit ou le termite peut passer.
(genre termimesh)
Messages : Env. 1000
De : Concarneau (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 7000 message
choubaka81 a écrit:Bonjour,

Le vide sanitaire est entre 3 rangs au mini et 5 rangs au maxi.
Dois je informer le cdt que le traitement est à refaire? Doit il traiter tout, c'est à dire bloc vide sanitaire + dalle?
Là on dirait que c'est juste au niveau de la largeur des murs et des tuyaux que c'est fait.


si vous voulez que votre constructeur continue avec un traitement par résine, il faut bien entendu avertir que ce traitement est non conforme et doit être repris dans les conditions indiquées sur l'arrêté que je vous ai indiqué. TOUT doit être refait, évacuations et gaines, maçonnerie vide sanitaire etc .. bien que votre vide sanitaire semble assez haut à certains endroits (+ de 60cm; il ne semble pas que votre constructeur ait prévu de trappe d'accès .. il aurait été préférable d'en prévoir une pour pouvoir contrôler l'intérieur du vide sanitaire .. en plus il n'a rien traité à l'intérieur.

Si vous voulez que je vous donne mon avis, personnellement je n'aurais pas choisi ce type de dispositif car non agréé, mais bon après, cela dépends de ce qui était prévu sur votre CCMI.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 200 message Lot
En fait il y un accès au vide sanitaire par la fosse mécanique dans le garage.
Ce qui est sur, c'est qu'ils n'ont pas traité le vide sanitaire car ils ont bâti directement sur les fondations.
Effectivement j'ai 3 rangs de vide sanitaire au mini soit environ 2.5 rangs du bas de la dalle au sol décapé (cela représente un petite partie de la maison le reste passe assez vite à 4 et 5 rangs).

Sur mon document est juste stipule "Changement du système de prévention contre les termites, anciennement Vide Sanitaire contrôlable remplacé par une barrière Physicochimique". Pas plus...


Je vais faire un mail au cdt pour l'avertir, du type:
"Monsieur ...,
Je vous informe que le traitement anti-termite dit "Barrière Physicochimique" a été lavé par la pluie et les gelées. Il est inexistant donc surement plus du tout efficace. De plus, le traitement n'est passé que sur la future zone de construction des briques et sur les tuyaux pvc présent sur la dalle et pas du tout sur les bloc du vide sanitaire, cela me surprend, car il avait été dit qu'il était passé sur le bas de la maison pour faire "barrière".
Qu'en pensez vous, il me parait judicieux de refaire le traitement, pour qu'il reste présent sur la construction et non disparaisse après quelques jours.

En vous remerciant."


Je vois voir ça réponse.... peut être lui joindre les photos de mon récit non?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Montpellier (34)
Bonsoir,

Quel retour avez-vous eu ? J'ai un problème similaire (regardez mes photos vous comprendrez mieux).

Merci pour votre retour.

Cdt,
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 7000 message
Montarnaud a écrit:Bonsoir,

Quel retour avez-vous eu ? J'ai un problème similaire (regardez mes photos vous comprendrez mieux).

Merci pour votre retour.

Cdt,


Ben oui .. que dire sinon que c'est du n'importe quoi .. et encore, vous avez de la chance car votre VS semble quand même faire plus de 60cm et que dans ce cas, il serait contrôlable .. regardez ce qui était prévu au départ sur votre CCMI .. sinon une résine a été appliquée, que pour être efficace, elle doit former un film continu, que rien n'a été appliqué à l'intérieur du vide sanitaire etc etc .. que les résines sont des produits qui ne sont pas agréés .. voilà, donc sauf si vous aviez demandé quelque chose de précis au départ, votre constructeur va sans doute dire que c'est conforme à ce qui a été annoncé au départ .. il aurait fallu s'en préoccuper avant signature du CCMI.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Beziers (34)
choubaka81 a écrit:Bonjour à tous

Le maçon m'a fait le traitement anti termite hier, je reste un peu sans avis là dessus...

Juste un coup de pulvérisateur sur la dalle (produit Vert) qui avec la pluie et/ou le Gel semble disparaitre.

Qu'en pensez vous? Avez vous eu la même chose et quel est l'efficacité d'un tel traitement? On le passe juste sur la dalle avant de batir? car ils ont même pas traité les fondations ..?!?!

Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...
Traitement anti-termite ... Mouai mouai...



Merci par avance et bonne journée
Les produit physico-chimique par application de résine non pas d'avis technique faire très attention au niveau de la décennale de l'applicateur car les assureurs ne prenne en compte que les produits CTBP+ et ou avec avis technique ce qui n'est pas le cas des résines. Il n'y as que l'assurance du fabricant. Vu les photos du chantier qui est fait hors norme le fabricant ne te donneras aucune garantie.
Messages : Env. 10
De : Beziers (34)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 00h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir