Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 20 message Haute Garonne
Dans une maison neuve, nous avons installé une pompe à chaleur réversible air-eau ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3. Nous avons des difficultés à avoir la même température dans les pièces ; j'ai même les deux pièces les plus éloignées de la chaudière qui restent fraiches (Zone nuit).

1. Dans la documentation, il est dit que la température de consigne ambiante de la PAC est à 20 °C réglage d'usine. Il y a une remarque disant si lorsqu'un thermostat d'ambiance est raccordé (C'est mon cas dans la zone Nuit), régler le thermostat d'ambiance à une valeur supérieure  de 2 K à la consigne ambiante de la PAC.

On me dit qu'il y a une erreur dans la doc, c'est 2 dégrés et la formule est fausse. Voici la bonne :
T° de consigne du thermostat d'ambiance + 2 = T° de consigne à indiquer dans la chaudière de la pompe à chaleur


J'ai donc mis 23 ° C dans la PAC pour une température d'ambiance de 21 °C.

Pouvez-vous me dire quelle est la bonne formule ?

2. A chaque fois qu'elle tourne l'hiver, la pression diminue et je dois régulièrement mettre de l'eau dans le circuit. Il n'y a pas de fuite. C'est dû à quoi cette perte d'eau ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour.
1)
Il faut bien régler un +2 à la pac par rapport à la consigne du thermostat. C'est pour décaler la température d'eau calculée par la loi d'eau.
2) pression du vase d'expansion à ajuster
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Celà veut dire que la doc de la pac ALEZIO Easylife Modèle AWHP 8 MR-2 est fausse !
Savez-vous sur ce type de chaudière avec plancher chauffant comment je peux regler la courbe de chauffe ? Uniquement le P2.
Les deux pièces les plus éloignées sont toujours fraiches. Pourquoi ? vous avez une idée.
Bien à vous
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Je ne pratique plus ce modèle depuis des lustres. Avez vous un lien avec la notice ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
OM2 a écrit:
1. Dans la documentation, il est dit que la température de consigne ambiante de la PAC est à 20 °C réglage d'usine. Il y a une remarque disant si lorsqu'un thermostat d'ambiance est raccordé (C'est mon cas dans la zone Nuit), régler le thermostat d'ambiance à une valeur supérieure  de 2 K à la consigne ambiante de la PAC.

[b]On me dit qu'il y a une erreur dans la doc, c'est 2 dégrés et la formule est fausse. Voici la bonne :[/b]
T° de consigne du thermostat d'ambiance   2 = T° de consigne à indiquer dans la chaudière de la pompe à chaleur


J'ai donc mis 23 ° C dans la PAC pour une température d'ambiance de 21 °C.



C'est qui on?
1 essayez la version doc: +2°C sur le thermostat.
 si ce n'est pas concluant essayez +2°C  sur la consigne ambiante
2 téléphonez au SAV qui vous dira si il y a erreur ou pas!

A mon avis régler +2°C sur la consigne ambiante décale l'ensemble de la loi d'eau de façon // donc c'est augmenter la chauffe sur la partie jour et nuit alors que vous voulez seulement augmenter la partie nuit.
OM2 a écrit:Savez-vous sur ce type de chaudière avec plancher chauffantcomment je peux regler la courbe de chauffe ? Uniquement le P2.

Oui
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
+2 degrés sur le thermostat est faux. Sur CE modèle ALEZIO DE DIETRICH, la recommandation du fabricant est +2 sur la consigne de la pac.
CETTE machine pouvant couper son fonctionnement si la température de retour est proche de la loi d'eau même si le thermostat est toujours en demande ! D'où le +2 préconisé par DD pour avoir une marge.


En gros consigne pac 23, thermostat 21

C'est peu précis, loin d'être idéal sur terre en terme de régulation mais réglé comme demandé par DD ça fait le boutot.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Si tel est le cas la doc est erronée   peut être parent avec Atlantic!
 Loi d'eau sur le retour ou sur le départ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Ça fait 8 ans que j'ai pas vu d'alezio, mais son fonctionnement particulier m'avait marqué. Il faut bien faire un +2 à la pac.
Je ne me souviens plus de l’hysteresis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Ils peuvent rivaliser avec Atlantic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
OM2 a écrit: J'ai donc mis 23 ° C dans la PAC pour une température d'ambiance de 21 °C.]Pouvez-vous me dire quelle est la bonne formule ?


Si cela peut vous rendre service: Quelques données d'une installation Alezio

Volume de chauffage : RT2012 151m², soit 392,6m3
Déperditions : 6580w T°C de base -5°C
Puissance de la PAC : 8.08Kw / Cop 4.03
Température de consigne chauffage (PAC) : 22° (à tester sur 21° l'hiver prochain)
Pente d'eau : 0.7 et un Delta : 4 à 6°
Température Thermostat : 20,5° 
Plages horaires : 4h30>8h00 / 16h>19h.... le reste à 19.5 (à retester sur une seule plage)

Consommation chauffage en y comptant tous les tests de la PAC :
Période : Novembre à Avril, soit 1190Kw = 128,70€ sans abonnement.

Son fonctionnement en temps réel:
http://www.itow.fr/itow/inde[...]=1362422421

Sa conso:
http://www.itow.fr/itow/inde[...]=1362422421
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci pour vos réponses, me permettant d'avancer dans l'analyse. Cependant, j'ai encore des soucis.

J'ai une rampe de collecteur au 1er Etage dans le placard de la chambre et une autre rampe au RDC dans un placard.  Ce sont des collecteurs sans nanomètre (difficile de faire les bons réglages).
J'ai diminué le débit des pièces chaudes pour pouvoir augmenter celui des pièces froides. La température est plus homogène dans les pièces du bas mais les deux chambres RDC (Chambre parentale et chambre 2) les plus éloignées sont froides (Pièce porte fermée à T 19°) avec les vannes ouvertes à fond (Soit 5 tours) et une T° de thermostat à 21.5°, Consigne PAC = 22° et Pente = 0.8.

Nous avons aménagé en 2017 et nous n'avons jamais ressenti du chaud sur le plancher de ces 2 pièces. Les pièces du 1er étage sont toujours à 24° même avec un débit très faible (de 2.5 nous sommes passés à 0.5 Tours pour chaque pièce).

Je joins au message une photo avec un tableau sur les débits remis par le chauffagiste et une autre sur le type de collecteur.

Question 1 :
Nous avons aussi remarqué, pour une température d'eau de 34.8°, des différences entre le collecteur du RDC et du  1er Etage
- Collecteur du 1er Etage : T°  en entrée = 34° et T° en sortie 24°. On attend l'eau circuler
- Collecteur du RDC         : T° en entrée = 31° et T° de sortie 24. On attend rien !
C'est normal d'avoir une différence de T° en entrée ; les deux collecteurs ne sont pas loin de la chaudière.
Pourquoi les pièces du haut restent à une T° de 24° en diminuant le débit  et les deux chambres RDC sont toujours aussi froides ?

Question 2 :
Comment vérifier (sans tout casser) que le circuit des deux chambres RDC est obstrué ?

Question 3 :
Nous avons fait construire. Le chauffagiste n'a fourni aucun certificat (ou PV de recette) confirmant la validation du  circuit de chauffage (soit aucun tuyau du plancher chauffant obstrué).
Puis-je faire jouer la décennale pour faire venir un expert chauffagiste ?

Question 4 :
Je suis preneur des coordonnées d'un chauffagiste  qui pourrait m'apporter une expertise sur Toulouse et proches communes.

Merci d'avance pour votre aide.





Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour ,
je confirme pour la température de consigne de la chaudière air/eau ALEZIO.
installée en 2019, l'installateur m'avait bien recommandé de mettre 23° sur le thermostat d'ambiance et 2° de moins sur la PAC, comme indiqué sur la notice. Or lorsque le temps était doux sans soleil sur les baies vitrées, je n'arrivais pas à chauffer correctement la maison (pas plus de 19°) et la t° de l'eau des radiateurs restait à 35° environ.i  J'ai donc inversé les paramètres entre la PAC et le thermostat d'ambiance (24° sur la pac et 22° sur thermostat) ça a tout changé : 21° dans la maison et les radiateurs à 45°. ça change la vie !
il m'a quand même fallu 2 ans pour régler ce soucis, heureusement qu'on habite une région relativement douce et que notre habitation est bien orientée plein sud avec grandes baies vitrées
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis aujourd'hui à 09h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir