Retour
Menu utilisateur
Menu

Prévision câblage interphone

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour, 

Pour l'avancé de nos travaux, nouvelle journée nouvelle question.

Je souhaiterai prévoir dans notre câblage une future installation d'interphone avec caméra et gâche électrique. Seulement prévoyant l'achat de l'interphone plus tard notre câblage doit pouvoir s'adapter à toute marque.
J'aurai donc besoin de savoir ce que je dois prévoir comme câblage ? quel câble ? quel section ? 
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...

Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Est-ce une maison, un pavillon ? L'interphone est en bas de l'immeuble ou au bout du jardin ? Y'a t'il un portail ? La zone est-t-elle éclairée ?
Tant qu'a passer un fil, y'a t'il besoin d'une prise par là ?
Les interphones les plus simples se contentent de deux fils, donc si possible un câble réseau blindé standard 8 brins. Les interphones vidéos peuvent être perturbés avec des câbles non protégés. Je mettrais donc un câble réseau + un circuit 1.5 et 2.5 selon les besoins.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, en interphonie j'utilise du câble SYT 9/10, information donner il y quelques mois en Mp par Rfco , donc je me permets de poser ici
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Difficile de donner la réponse universelle. Parler de section sans parler de nombre de conducteurs est déjà une réponse incomplète.

certains systèmes fonctionnent avec juste une paire mais il faut qu'elle ne soit pas torsadée sinon ça ne fonctionne pas.

Ne pas oublier que la gestion des portails, portillons se fait parfois uniquement depuis le poste intérieur car c'est là qu'est délivré le contact sec ou le 12V , parfois c'est sur le bus et là il faut une interface,...

Il y a tellement de systèmes différents que la réponse ne peut être universelle comme je l'ai dit plus haut, mais oui, le SYT 9/10e va bien le plus souvent, ne pas hésiter sur le nombre de paires à mettre en oeuvre.



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour répondre à Seb,
- c'est une longère en complète reconstruction,
- interphone à l'entrée du jardin,
- avec portail (à gâchette),
- oui la rue est bien éclairé,
- pour la pc c'est déjà prévu.

Interphone av vidéo et commande de gâche, 2 fils suffisent ?

Et comme le dit "plaquiste" pour la liaison, je viens d'aller voir à quoi corresponds le Syt, il semble que ce soit du 3 paires.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

hohoho a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour répondre à Seb,
- c'est une longère en complète reconstruction,
- interphone à l'entrée du jardin,
- avec portail (à gâchette),
- oui la rue est bien éclairé,
- pour la pc c'est déjà prévu.

Interphone av vidéo et commande de gâche, 2 fils suffisent ?

Et comme le dit "plaquiste" pour la liaison, je viens d'aller voir à quoi corresponds le Syt, il semble que ce soit du 3 paires.

non, cela existe en de nombreuses variantes : 1, 2, 3, 4, 5,.., 10,...,56, 112, 224 paires.


Toujours préférer passer un câble avec au moins une paire supplémentaire.
Perso, je préfère passer un 2eme câble même s'il sera inutile dans une première installation
tu n'a pas lu mon intervention car si vidéo et commande de gâche on peut avoir besoin de 4 fils voire 6 selon les marques
@+ 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
La question de savoir si lumière n'était pas posée ainsi, je crois que cela portait sur la commande de lumière
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour Rfco, nos messages se sont croisés. il m'arrive de commencer à écrire et d'être interrompu, je reprends donc le message un peu plus tard.
Je reviens donc à mon interphone, serait-il impossible de prévoir le câblage sans avoir l'interphone , même en prévoyant large ?
Si j'amène un 3G1.5 au portail, puis un multi paires 9/10 qui fait la liaison entre intérieur et portail, et, si il faut amener un 3G1.5 à l'appareil d'intérieur.
Par contre SYT correspond à quoi ? car si je vais chez LM demander du SYT je doute qu'ils comprennent ce que je veux ? si non il me reste par internet mais là je redoute le temps d'approvisionnement et de transport.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Le plus important est de prévoir les gaines nécessaires

ne pas oublier d'en passer une entre la platine de rue et la motorisation

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Ok, l'interphone commandera un portail piéton, le portail motorisé reste indépendant. Merci Rfco.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Doublon
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Triplon
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 17h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir