Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur principal saute suite réfection totale électrique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Je viens vers vous suite à une problématique associée à mon installation électrique d'un appartement datant de 1970 qui n'était à la Terre que dans les pièces d'eau.

L'appartement possède un disjoncteur principal datant de 1969 indiquant de 10 à 30A et le contrat électrique est basé sur une conso de 6kVA.


Problème la fin de chantier vient d'être prononcé pour 6000 € de remise à la Terre de tout l'appartement et création d'un nouveau tableau électrique et lorsque j'allume mon four, 5/10 min après le disjoncteur principal saute.

Le problème était identique avant la réfection électrique, à chaque fois que j'allumais le four le disjoncteur principal sautait.
1) Il y a quelques mois, J'ai appelé ENEDIS pour faire contrôler le disjoncteur principal ils m'ont dit il est vieux mais il marche bien, le problème vient de votre four
2) Il y a quelques semaines, J'ai acheté un four flambant neuf et même problème à l'allumage le disjoncteur principal sautait. DARTY m'a gentiment dit, le problème vient de votre installation électrique global
3) Je viens de refaire toute l'installation avec mise à la Terre et en tirant des lignes isolées spécifiques pour le four notamment, et même problème, le disjoncteur principal saute.

Voici le nouveau tableau électrique :


L'électricien dit que pour lui le problème ne vient pas de lui mais vient d'ENEDIS ils doivent changer le disjoncteur car le calibre n'est pas assez élevé il faut passer à 9kvA. Une fois cela effectué tout marchera me dit-il. En sachant qu'ENEDIS était déjà passé pour dire que le disjoncteur n'avait aucun problème.
J'ai du mal à croire qu'un seul four mis en marche puisse faire consommer plus de 6kvA et faire sauter l'installation.

Ma question est :
Est ce qu'avec cette nouvelle installation, il faut effectivement changer le disjoncteur principal qui est trop vieux afin qu'il arrête de sauter ?
Si c'est le cas, je serai obliger de passer à un calibre de 9kvA qui me semble disproportionné par rapport à mes équipements ?

Pour info, j'ai des plaques de cuisson au gaz, chauffage central au gaz de l'immeuble, cumulus central au gaz de l'immeuble, pas de climatisation pour l'instant (prises tirées mais non câblés), donc très peu d'équipements électriques.

Merci d'avance de votre aide !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,au vu de votre tableau,le pb ne peut venir que du disjoncteur EDF.En effet,votre disjoncteur divisionnaire sauterait si vous dépassiez 16 ou 20A(3500W ou 4600W) sur la ligne du four.Si votre four avait un défaut d'isolement,c'est le différentiel en tête de rangée qui sauterait.6KVA pour le peu d'appareils que vous avez est suffisant.Si vous avez un compteur linky,vous pouvez voir la puissance maxi qu'il a enregistré.Insistez auprès d'enedis pour changer le disjoncteur.Je ne vois pas s'il possède un bouton"test",si oui vous leur dites que celui ci ne fonctionne pas et ils viendront le changer.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
Merci claudejean88 de votre retour.

Il y a quelques mois un technicien ENEDIS est passé sur le disjoncteur EDF, a fait un certain nombre de vérifications et a dit que c'était OK tout était fonctionnel.
Le problème de four qui sautait existait déjà.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui ce même technicien (ou un collègue) vienne avec des conclusions différentes.

Du coup comme c'est le disjoncteur EDF et non le disjoncteur divisionnaire qui saute, cela signifie que la panne consiste en quoi exactement au niveau du disjoncteur EDF ?
Je ne vois pas de bouton test sur le disjoncteur du coup ce qui réduit significativement les raisons pour lesquels faire venir le technicien ENEDIS.

J'ai un compteur LINKY mais seulement en relevé quotidien pas relevé heure par heure donc je ne vois pas mes pics de consommation ou je ne sais pas le faire du moins.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonsoir,
Pour moi c'est le disjoncteur diffrentiel enedis qui saute un électricien peut contrôler le différentiel enedis en amont de vos disjoncteurs différentiel 30mA.
Par contre votre compteur linky ne donnera jamais un pic très ponctuel sur une surconsommation.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
Merci stephdespieds.
Encore une fois, ce disjoncteur EDF a été vérifié par un technicien EDF il y a quelques mois et malgré son ancienneté de 1969 il m'a assuré qu'après ces vérifications tout fonctionnait bien.

Malgré tout, de ce que je comprends c'est bien le disjoncteur EDF à l'origine du fait qu'il disjoncte quand le four fonctionne.
Sur le disjoncteur il y a marqué 10/30A ce qui indique qu'il ne devrait pas pouvoir évoluer vers une puissance de 9kvA.

Dans l'hypothèse où je demande à faire évoluer mon contrat électricité de 6 à 9kvA (installation de mes clims mi 2021), ENEDIS sera donc dans l'obligation de me changer ce disjoncteur n'est ce pas ?
Cela se ferait gratuitement et nécessiterait plusieurs heures de travaux ou cela se fait en peu de temps ?

Cela serait un moyen de contourner le problème si cela est possible.
Je vous remercie d'avance de votre aide !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,le remplacement du disjoncteur EDF est gratuit en cas de dysfonctionnement.Appelez ENEDIS et signalez leur que ce disjoncteur n'a pas de bouton test et donc,que la sécurité n'est pas assurée puisque vous ne pouvez pas le tester.Ils viendront gratuitement et sans pb.Nonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 22h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir