Retour
Menu utilisateur
Menu

2 modes de chauffage dans le meme conduit

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Salut à tous,

j'ai lu pas mal de choses concernant le raccordement de 2 modes de chauffage diffèrent dans le même conduit, ce qui peut provoquer, par différence de pression, de soucis d'aspiration d'un appareil par l'autre.

Je détaille un peu pour vous exposer mon besoin.
J'ai un conduit maçonné qui, d'origine, récupère un tuyau de chaudière à fioul. Le conduit maçonné n'est pas tubé.
j'ai le projet de raccorder un poele à bois (comme beaucoup) dans le meme conduit maçonné MAIS juste avant la sortie à l'air libre, ceci afin d'eviter de creer une 2eme sortie.
il n'est pas prevu que les 2 appareils fonctionnent en meme temps.
Ci-dessous un schema.
Qu'en pensez vous ? pensez vous que quand la chaudiere à fioul fonctionne il y a un risque que les fumées soient aspirées par le poele à bois ?
merci

Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 70 message Cotes D'armor
Interdit même avec 2 tubages
Messages : Env. 70
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

C'est un peu plus compliqué !

DTU 24.1 P1 , chapitre 13.1.1.1.

je cite :l'accouplement doit obligatoirement être réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un

fabricant et ayant été reconnu apte à l'emploi par un avis technique ou DTA .

cet équipement doit interdire le fonctionnement simultané des deux appareils .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
En effet, ça peut marcher mais ça parait dangereux. En cas de feu de cheminée les assurances peuvent vous embêter. Sans parler des intox CO.
J'imagine que votre poêle à bois est dans le salon, et la chaudière à la cave.
Il ne faudrait pas que les fumées ou les gaz reviennent dans votre logement quand la hotte aspirante de la cuisine sera en route, ou quand la VMC sera en route car sans feux en dessous, il n'y a plus de tirage pour empêcher la fumée de redescendre.
Le tirage, c'est surtout la fumée chaude ou l'air du logement qui monte et créé un courant d'air.
Quand j'étais petit on avait la chaudière du voisin du dessous, la cuisinière et le poêle du salon sur le même conduit, on avait des tuyaux avec un obturateur aussi appelée clef de tirage, mais c'est pas fait pour ça normalement.
Aussi, le bois encrasse beaucoup plus le tuyau que le fioul, lui même plus crado que le gaz. Je ne suis pas sur qu'on ai le droit de mélanger.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour et merci pour vos reponses.
oui ce qui me parait le plus dangereux c'est bien l'aspiration du CO par le tuyau poêle à bois quand celui-ci ne fonctionne pas.
J'ai cru voir qu'il n'y avait pas de danger si les apareils etaient dans a meme piece (depression identique). ce que je n'ai pas precisé dans mon schema c'est que ma chaudiere est dans la grande, le poele à bois dans le salon (un peu comme tout le monde une fois de plus).
en effet boucher le tuyau du poele lorsque la chaudiere fonctionne est une solution à laquelle j'avais pensé.

à ce moment là je vais voir pour devier le tuyau d'evacuation de la chaudiere et n'utiliser le conduit maçonné que pour le poele à bois.

merci
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Vous faites compliqué alors qu'on peut faire simple...
Comme vous voulez "raccorder" le conduit poêle en haut du  conduit maçonné, il n'est pas plus simple de faire une sortie du toit du conduit poêle ? non ?
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour,

disons que je souhaiterai eviter car ma maison est classée monument historique,le type de sortie doit etre en pierre donc ça va me couter un bras je voulais profiter d'un conduit existant.
sinon il faut que je devie la chaudiere mais les contraintes sont les memes. je vais me renseigner un peu encore meme si les alternatives sont je crois inexistantes.

si vous avez des idees je prend ;)
merci
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 21h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir