Bonjour à tous

Avec ma compagne nous aimerions supprimer un mur de 20cm qui soutient le plancher de l'étage et nous aurions besoin de vos avis.

Il y a juste des bastaings de 3.6m de sections 63x175mm avec un entraxe de 400mm environ (j'en ai représenté quelques uns en bleu, il y en a sur toute la longueur du mur) ainsi que le plafond en brique creuse + plâtre.

Après travaux il y aura 2 chambres séparées par une cloison légère (placo et 45mm isolation) et un escalier. Bien entendu les murs périphériques seront isolés avec placo + 100mm de laine (j'ai mis un plan pour donner une idée).

Possibilité de mettre un poteau à l'extrémité droite et de faire rentrer la poutre dans le mur à gauche pour l'assise.

J'aimerais mettre un HEA de 160 mais je suis ouvert à toutes propositions ou remarques. (poutre bois, ipn, béton, ...).

Merci d'avance pour vos réponses.

Danyel




Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Je me permets un petit UP ;)
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Débutez votre estimation par l'utilisation d'abaques dédiées telles que celle-ci:
http://www.aciers-mottard.be/catalogue/Aciers-mottard-1-5.pdf
Vous vous apprêtez cependant à des travaux qui, s'ils ne sont pas si compliqués (je l'ai fait moi-même avec deux copains en une matinée)peuvent nécessiter les conseils d'un contributeur plus calé que moi en calcul de descente de charges etc...
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
C'est toujours délicat de se prononcer sur les dimensionnements, il n'y a pas de réponse toute faite car ça va dépendre de nombreux éléments.
Voici quelques questions supplémentaires, mais je suis persuadé que beaucoup vont vous conseiller de demander à un bureau d'études.

- Vous devez pouvoir calculer les charges pour dimensionner la poutre, cad calculer le poids des planchers, des charges dans les pièces au dessus, des charges encore au dessus.
- La cloison à l'étage est elle posée sur la cloison du rdc ? Est-ce un mur de refend ? Le mur se prolonge dans les combles ? La charpente est elle posée dessus ? Dans quel sens est la toiture ?
- Vous indiquez un poteau, êtes vous sur que les fondations pourront le supporter ? Une charge ponctuelle c'est très différent d'une charge répartie.
Idem pour le mur extérieur, il est souvent nécessaire de laisser un moignon pour avoir la profondeur nécessaire (50 cm par exemple)
- Qu'y a t il en dessous ?
- Allez-vous effectuer les travaux vous même ?

J'ai ouvert un mur extérieur chez moi, 40cm d'épaisseur de pierre meulière sur 1m80 de large, et plutôt que de payer le bureau d'étude, j'ai largement surdimensionné avec deux IPN en sandwich de 190mm qui se prolongent de 80cm de chaque coté de l'ouverture.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour les charges que vous pouvez avoir, avec plafond briques, plancher bois, sol parquet, cloisons, j'aurais dit plutôt un HEA 220, ou encore un HEA 200 si l'entreprise maitrise bien la mise en précharge.

A préciser en fonction des charges réelles.

Par ailleurs il faut apprécier l'impact de la charge concentrée sous poteau sur les fondations (ou sur un mur de sous-sol), comme vous l'a souligné Sebastien.

Pour une intervention de ce type, affectant donc pas mal la structure de la maison, les conseils de professionnels venant voir sur place de quoi il retourne (voir notamment ce que vous ne voyez pas - et nous non plus), est indispensable.

En auto construction, il faut des capacités équivalentes à celles d'un maçon du métier.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci beaucoup pour vos réponses, actuellement il n'y a rien à l'étage, juste un plancher sur toute la surface.
Je vois qu'il y a pas mal de point à regarder et je vais noter tout ça.
Je prends en compte vos avis, je vais appeler un professionnel qui va venir étudier ça.

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 15h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir