Pompe à chaleur qui fait sauter le disjoncteur abonné

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour,

Depuis que les nuits se sont rafraichies fin décembre, notre disjoncteur abonné saute tous les matins entre 6 et 7h. Puis, tout au long de la journée il ressaute plusieurs fois au gré de l'utilisation du four, de la machine à laver, etc.

Nous avons fait installer il y'a 2 ans deux PAC gainable Mitsubishi Zubadan dont les caractéristiques sont les suivantes :

PAC : PUHZ-SHW112VHA
Gainable : PEAD-RP100JAQ
Puissance nominale chaud : 11.2kW
Puissance mini/maxi chaud : 4.5 / 14 kW
Puissance chaud à -7° et -15° : 11.2kW (technologie Zubadan sensée maintenir le même COP jusqu'à -15°)
Puissance absorbée totale nominale : 3.1kW
COP: 3.61

Pour rappel, il y'a deux ensemble comme celui ci (un par étage) car la maison fait plus de 230m2. A l'époque, nous avions augmenté la puissance de notre abonnement à 12kva avec notre fournisseur, et l'installateur nous avait dit que ce serait suffisant et qu'il n'y aurait pas besoin de passer en triphasé.

C'est la première fois que les températures descendent à -3/-4° depuis l'installation. Pensez-vous que le problème viennent du fait que les PAC se mettent en mode dégivrage entre 6 et 7h du matin et que l'ont dépasse donc la puissance de l'abonnement ?

Ce qui est étonnant c'est que pendant la journée, les PAC continuent de consommer beaucoup puisque si l'on allume le four et le lave linge, nous voyons sur le Linky la puissance monter au delà de 11kva.

Pourtant la puissance absorbée est sensée être de 3.1kW par machine donc 6.2kW total et ce jusqu'à -15°... En théorie, ça nous laisse quand même de la marge pour le reste des appareil électroménager, non?

Existe t'il un moyen d'empêcher les PACs de dégivrer en même temps, ou de limiter la consommation du dégivrage ?
Passer en triphasé nécessiterait des travaux couteux... Et ce serait clairement un défaut de conseil et de compétence de l'installateur.

Merci d'avance pour votre aide.

Bonne journée
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, essayez de changer l'heure sûr l'une et vous verrez si ça continue a sauter le matin ou pas.
Je vais peut être dire une bêtise mais vérifiez l'heure ou elles font de l'eau chaude, ça peut aussi jouer, si elles le font en même temps.
Soit vous changez d'abonnement, soit vous trouvez un subterfuge pour limiter leur puissance quand il fait trop froid. ( En jouant sur les heures et les températures par exemple, lisez la notice éventuellement).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 08h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir