Erreur diagnostique : Différentiel 30ma 40 avec circuit 32A

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 239 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,
Pourriez vous m'aider svp. Voici le rapport : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Observation : Différentiel 30ma 40 avec circuit 32A. La marque c'est Hager

Merci pour vos éclaircissement.
Cordialement
David
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Riom (63)
Bonjour,

Quelle est la valeur du disjoncteur de branchement situé en amont de l'interrupteur ?
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
Messages : Env. 200
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Il aurait dû être posé un 63A type A


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
silvercedric a écrit:Bonjour,

Quelle est la valeur du disjoncteur de branchement situé en amont de l'interrupteur ?

Je vous envoie la photo ce soir. Merci
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Rfco a écrit:Hello


Il aurait dû être posé un 63A type A


@

un 63A de type A ? C'est beaucoup. C'est un disjoncteur situé dans un appartement de 18m2 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
18m2 ou 200 la norme dit pareil
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
silvercedric a écrit:Bonjour,

Quelle est la valeur du disjoncteur de branchement situé en amont de l'interrupteur ?


Bonjour
Mon  schéma du tableau dans l'ordre: 

40A 30mA / C10 / C16 / C16 / C16 / C16 / C16 / C16 / C32 / C16 / C2

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous remercie
Cordialement
David
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
s'il y a un seul inter diff, il faut un 63A, l'interrupteur doit avoir un calibre égal ou supérieur à celui du DB
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour,  ,  il faut faire un calcul par rapport au valeur des interrupteurs , votre   interrupteur différentiel et trop charger, même un 63A le sera trop aussi, car il faut maxi 8 disjoncteur par différentiel  il vous en faut un deuxième, 

voir ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/norme-protection-personnes.pdf
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour,  ,  il faut faire un calcul par rapport au valeur des interrupteurs , votre   interrupteur différentiel et trop charger, même un 63A le sera trop aussi, car il faut maxi 8 disjoncteur par différentiel  il vous en faut un deuxième, 

voir ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/norme-protection-personnes.pdf


le diag est fait dans le cadre d'un achat ou d'une mise en vente d'un bien immobilier
je pense que c'est une mise en sécurité et non d'une mise aux normes
il n'y a pas de calcul à faire, que les disjoncteurs de branchements soient réglés sur 45A (15/45A) ou sur 60A (30/60), un inter diff de 63A est suffisant

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok, phil-decuivre bien vu
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis avant-hier à 08h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir