Problème de diagnostic électrique dans un appartement ancien

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 147 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,

Je me permets de poster ici même si la problématique que je rencontre est dans un appartement situé dans une résidence pour étudiants construite en 1997.
Un diagnostic électrique nous alerte sur une anomalie qui n'avait pas été détectée lors des disgnostics précédents.



J'ai du mal à comprendre ou se situe les conducteurs qui auraient une section insuffisante?
En amont du disjoncteur différentiel 30mA donc avant ce disjoncteur
A quoi correspond un disjoncteur divisionnaire de 10A qui serait ponté depuis l'alimentation du 30mA?
Derrière ce disjoncteur de 10A, il n'y aurait donc pas de protection 30mA?

Merci par avance pour vos analyses et conseils
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sans une photo, on peut difficilement vous répondre.

On pourrait juste supposer que le dernier disjoncteur est relié par fil en 2,5² et pas par peigne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Rhone
Carminas a écrit:Bonsoir

Sans une photo, on peut difficilement vous répondre.

On pourrait juste supposer que le dernier disjoncteur est relié par fil en 2,5² et pas par peigne

Merci
Je n'ai malheureusement pas de photo, n'étant pas sur place...
Peigne pas envisageable puisque sur borne amont du 30mA...
Comment serait-ce envisageable d'avoir un dijo qui ne soit pas protégé par le 30mA? J'imagine même que ce ne serait pas à la norme?
Et il est bien noté amont du disjoncteur diff 30mA. Amont donc avant?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est ce qui est écrit, mais c'est peut être une coquille, car sinon il aurait signalé un disjoncteur non protégé par un 30mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
ET ci divisionnaire Bonjour, ce que je comprends, il y a un disjoncteur divisionnaire en 10A brancher en bout de rangée, mais en amont du 30 Mini. La section des conducteurs et de 2.5 mm, alors que le DB principal et régler à 30mm.

Le dianostiquer demande à ce que ces fils soient de section 6mm au minimum


Donc ces fils se trouvent entre le DB principal et le disjoncteur divisionnaire en 10A

ET-ci divisionnaire, il doit y avoir autre chose en aval de ce disjoncteur, interdif ou autre.
Comme dit par Carminas une photo serais bien venu
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

Je comprend que c'est repris sous le diff
Il parle du réglage actuel du DB et pas du réglage maxi du DB ce qui est une erreur

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,
J'ai eu quelques précisions.
Nous avons bien un disjoncteur de 10A alimenté avec un cable de 2.5mm2 directement depuis le disjoncteur principal règlé sur 30A.
Il est étonnant de constater que ce disjoncteur de 10A n'est pas protégé par un 30mA, mais ça ne semble pas obligatoire.
La question qui se pose est au sujet de la section du cable qui alimente le disjoncteur de 10A. Doit il être cablé en 2.5 ou en 6 mm2? C'est ça que le disagnostiqueur remonte comme anomalie.
Que dit la norme et doit-on être à la norme dans ce cas dee figure?
Dans les faits, j'aurais tendance à penser que 2.5mm2 est suffisant puisque dans ce cable ne devriat pas passer plus de 10A du fait du disjoncteur présent sur ce cirduit?
Qu'en pensez-vous?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, donc j'etait dans le bon.

Et comme dit par Rfco dans ce cas, il faut ce fier au réglage Maxi du DB, donc forcément dans votre cas le 2.5MM et ce n'est pas  bon. (C'est la norme.)

J'aimerais quand même savoir ce qu'il y a en aval de se disjoncteur de 10A , car un differentiel et obligatoire dans votre cas
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le vrai problème de sécurité, ce n'est pas la section du fil : c'est un disjoncteur 10A, et l'intensité étant la même en tout point d'un circuit, il n'y aura pas plus de 10A dans le 2,5² entre le DB et le disjoncteur.

Le vrai problème de sécurité c'est l'absence de protection 30mA sur ce circuit, qui peut occasionner le décès d'une personne.


Donc la meilleure solution c'est de mettre ce disjoncteur 10A sur une rangée avec les autres, en aval d'un différentiel : cela résoudra les 2 problème à la fois.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

Le vrai problème de sécurité, ce n'est pas la section du fil : c'est un disjoncteur 10A, et l'intensité étant la même en tout point d'un circuit, il n'y aura pas plus de 10A dans le 2,5² entre le DB et le disjoncteur.

Le vrai problème de sécurité c'est l'absence de protection 30mA sur ce circuit, qui peut occasionner le décès d'une personne.


Donc la meilleure solution c'est de mettre ce disjoncteur 10A sur une rangée avec les autres, en aval d'un différentiel : cela résoudra les 2 problème à la fois.

Cette installation électrique a été réalisée à l'identique dans les 130 appartements de la erésidence qui est une résidence pour étudiants construite en 1997. 
N'étant pas sur place, je ne comprends pas pourquoi ce disjoncteur de 10A a été volontairement sorti du 30mA et je n'ai pour le moment aucun moyen, tant que je ne suis pas allé sur place, d'identifier ce qu'alimente ce circuit.
Etrangement le diagnostiqueur ne note pas clairement que ce cirduit n'est pas protégé par un 30mA même si c'est sous entendu...
Il me semble que la protection par un 30mA n'est pas obligatoire sur les anciennes installations? Qui pourrait confirmer?
Doit-on considérer que la remarque du diagnostiqueur au sujet de la section des cables est infondée?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En 1997 c'était obligatoire sur les circuits de la salle d'eau et sur les circuits prises.

Ceci dit la sécurité n'étant pas assurée correctement, ce point aurait du être signalé lors du diagnostic.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir