Retour
Menu utilisateur
Menu

Fers verticaux et position chaine horizontale avant coulage dalle.

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 325 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Gard
Bonjour,

Normalement le coulage de la dalle sur vide sanitaire est prévue pour demain matin.

Cependant en vérifiant le chainage horizontale, j'ai remarqué qu'il ne passe entre certains fers verticaux ( devant ou à côté - cf photos), alors que cela a l'air bien mieux réalisé sur d'autres fers.

J'aimerai avoir vos avis sur cela.













Merci de vos retours.
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 60 message Gard
Un peu d'aide svp. Merci Biggrin
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour. Personnellement je pense que votre maisonnée n'est pas conforme puisque tous les éléments ne sont liés entre eux.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Ce n'est effectivement pas conforme.

Les équerres horizontales devraient enlacer les raidisseurs verticaux.

Au regard des photos, il me semble qu'il manque les aciers de rive. Je ne sais pas dire pour les autres aciers et chapeaux, il faut consulter le plan de plancher.

Attention si tu as un escalier béton prévu, il faut prévoir un renfort de dalle sous l'assise de l'escalier (ferraillage renforcé ou poutrelles supplémentaires).


Anlocam a écrit:Bonjour,

Normalement le coulage de la dalle sur vide sanitaire est prévue pour demain matin.

Cependant en vérifiant le chainage horizontale, j'ai remarqué qu'il ne passe entre certains fers verticaux ( devant ou à côté - cf photos), alors que cela a l'air bien mieux réalisé sur d'autres fers.

J'aimerai avoir vos avis sur cela.













Merci de vos retours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Gard
Pas d'etage prévu donc pas d'escaliers.
Juste 2 marches pour descendre au garage.
Je lui en ai parlé, il a juste rattaché les fers verticaux au chainage horizontal avec le fil de fer, mais les fers ne passent pas tous entre les chainages.
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Et il croit que les fils de fer vont remplacer les aciers de chainage ?

Prends bien des photos et des vidéos, tu en auras besoin...


Anlocam a écrit:Pas d'etage prévu donc pas d'escaliers.
Juste 2 marches pour descendre au garage.
Je lui en ai parlé, il a juste rattaché les fers verticaux au chainage horizontal avec le fil de fer, mais les fers ne passent pas tous entre les chainages.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Gard
Pas de problème pour photos et videos...
La dalle a ete coulée avec fers verticaux en attente dans chaque angle.
Mais pas de fers verticaux sur la longueur. ( 12m et 16m) Zone sismique faible.
En aurait-il fallu plus que les angles ?
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Si tu as photos des chainages manquants, je regarderai.

A défaut et pour ta culture, tu devrais trouver une grande partie des réponses à tes questions ici :

https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-[...]vous-neuf-2014-12_0.pdf

Bonne lecture
Anlocam a écrit:Pas de problème pour photos et videos...
La dalle a ete coulée avec fers verticaux en attente dans chaque angle.
Mais pas de fers verticaux sur la longueur. ( 12m et 16m) Zone sismique faible.
En aurait-il fallu plus que les angles ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Gard
Merci pour le doc Nico, y'a de la lecture^^
J'ai entendu parler de fers verticaux tous les 5m ou 8m maxi. Et autour menuiserie si zone sismique. Je suis classé en zone faible.

J'ai du mal aussi a interpreter ce doc:


Voila pour ma maison:

Le mur representé par le trait orange fait 12m de long. Devant il y'a une terasse de 3.5x6.
Le mur du fond fait 16m50

Je me demandais s'il ne fallait pas rajouter au moins un fer vertical au milieu de la partie orange.

Et combien en faut il sur le mur du fond ?

Seulement aux angles, est-ce suffisant ?

Merci
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
En zone de sismicité faible (zone 2), la maison individuelle n'est pas soumise à la réglementation parasismique.

Cependant, ça relève du DTU 20.1, ton plancher devrait avoir un chainage périphérique, et les murs des chainages verticaux dans les angles rentrants et saillants. Les figures du DTU ne sont pas franchement explicites...

Sur ton plan, au niveau de l'angle saillant entre maison et terrasse, il devrait y avoir un chainage vertical.

Je cale sur les sections d'acier à prévoir dans ta zone. Il y a peut être des infos sur le forum.

Dans l'ordre des choses, c'est au fournisseur de plancher de remettre un plan. Tu peux tenter de lui le demander, toutes les indications y sont portées.





Anlocam a écrit:Merci pour le doc Nico, y'a de la lecture^^
J'ai entendu parler de fers verticaux tous les 5m ou 8m maxi. Et autour menuiserie si zone sismique. Je suis classé en zone faible.

J'ai du mal aussi a interpreter ce doc:


Voila pour ma maison:

Le mur representé par le trait orange fait 12m de long. Devant il y'a une terasse de 3.5x6.
Le mur du fond fait 16m50

Je me demandais s'il ne fallait pas rajouter au moins un fer vertical au milieu de la partie orange.

Et combien en faut il sur le mur du fond ?

Seulement aux angles, est-ce suffisant ?

Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Gard
Tu entends quoi par devrait avoir un chainage peripherique?

Je lui demanderai d'en rajouter un devant par scellement chimique, c'est mieux que rien.

Rien ne précise alors, la dista'ce maximale entre 2 fers verticaux ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Un chainage périphérique ceinture ta dalle. C'est obligatoire. En zone de sismicité 3, le chainage est réalisé avec des acier 4HA10. La zone 2 me pose problème, je ne voudrais pas dire de connerie.

Le DTU 20.1 indique que ta section d'armature en étage courant doit être au minimum de 4% de la section du chainage. Je ne suis pas certain que les chainages périphériques mis en place par ton maçon soient corrects. Si ton chainage de dalle fait 20*20cm (largeur du parpaing x hauteur de dalle), il aurait fallut un chainage périphérique en 4HA8.

Regarde ce document à la page 7:

https://www.eurarma.fr/sites/default/files/documentation/EUR[...]on/EUR_CATA_A4_Z1_2.pdf


Laisse tomber l'idée du scellement chimique, le chainage est dans la dalle de béton et travaille à la traction, il faut les recouvrements et liaisons nécessaires avec les autres aciers.

Pour ce qui relève des distances entre chainages verticaux, je connais le normes PS-MI et EC8 qui imposent des chainages verticaux tous les 5m ou moins mais je ne connais pas les impositions de ta zone qui n'est pas soumise à ces réglementations mis à part ce qu'indique le DTU (angles rentrants et saillants).

Je n'ai pas trouvé d'autre valeurs dans le DTU 20.1. Peut être que les eurocodes les précisent.


Anlocam a écrit:Tu entends quoi par devrait avoir un chainage peripherique?

Je lui demanderai d'en rajouter un devant par scellement chimique, c'est mieux que rien.

Rien ne précise alors, la dista'ce maximale entre 2 fers verticaux ?

Merci pour votre aide.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Gard
Merci pour les explications.

Pour le scellement chimique j'avais vu sur un autre sujet du forum, qu'un expert l'avait proposé à son client car aucun fers ne sortaient de sa dalle.

S'il scelle sur une profondeur de 20-30cm pour placé le fer dans le chainage horizontal, aucune utilité ?
Messages : Env. 60
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
C était probablement des aciers verticaux. Aucune utilité pour un chaînage horizontal
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis avant-hier à 15h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir