Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise en oeuvre d'un bouclage ECS

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 302 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Grenoble (38)
Bonjour,

Je voudrais mettre en oeuvre un bouclage sur l'ECS, du fait des longueurs et sections de tuyaux conduisant à un volume sur les bras morts > 3l (et non, je ne peux pas multiplier les chauffe-eau).

- quel circulateur en 1/2" me conseillez-vous ?

- où et comment installer le clapet anti-retour ?

- à quel endroit côté chauffe-eau dois-je ré-injecter le bouclage, sachant que c'est un chauffe-eau stable, avec arrivée d'eau froid latérale et sortie en haut. Le groupe sécurité est monté directement sur l'entrée froide, et j'ai un mitigeur à l'entrée du groupe, sur le bras qui ramène l'eau chaude du haut du chauffe-eau vers le groupe.

Merci d'avance pour vos conseils.

Frédéric
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Avec un mitigeur ça complique bcp la boucle ECS. J'ai trouvé ce site. https://www.caleffi.com/france/fr/blog/comment-bien-position[...]n-deau-chaude-sanitaire
Mais n'ayant qu'une entrée vous allez devoir mettre ensemble l'entrée froide et le retour ECS.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
Ok merci ! Va falloir jouer du clapet anti-retour, donc...
Frédéric
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
En regardant le schéma, je pense modifier comme suit :

- le clapet V1 sera en principe intégré au circulateur ;

- pas de clapet V2, puisque je n'ai pas de retour tiède sur le chauffe-eau (donc ce circuit n'existe pas) ;

- pas de clapet V3, car il y a déjà un clapet au niveau du compteur, donc la seule contamination serait dans mon installation (peut-on vraiment parler de contamination ? L'ECS est sensée être potable, non ?) ;

- ajout d'un clapet V4 (je n'en ai pas actuellement).

Est-ce que ça vous semble correct ?

Merci d'avance.
Frédéric
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ouh, il me faudra un schéma...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
Voici (désolé, je n'avais pas eu de notification de ta réponse)...

Frédéric
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Pas bon ton croquis ,il faut ,soit branché le retour après 
le clapet V4 soit rajouté un clapet sur ta conduite EF
sous le piquage retour bouclage ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
En effet, sur le schéma actuel, l'eau tiède peut revenir sur le réseau froid et tous les matins, lors de la première ouverture d'un robinet d'eau froide un volume équivalent au contenu du vase d'expansion va refluer vers l'eau froide.
Si on le branche après le clapet V4, C'est pas bon non plus car le mitigeur ne pourra tirer que de l'eau chaude donc il va fermer l'arrivée chaude et du coup bloquer la circulation et le circulateur va griller.
On ne peut pas économiser les clapets si on veut garder le mitigeur et le circulateur.
Le bouclage vers le chauffe-eau peut être fait sur l'eau froide, ça va un peu perturber la stratification mais si le chauffe eau est grand c'est acceptable. Si le chauffe-eau est un peu sous-dimensionné ou si il ne fonctionne que pendant les heures creuses ça va peut-etre perturber et faire tiédir l'eau plus vite quand l'eau chaude vient à manquer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
En effet, sur le schéma actuel, l'eau tiède peut revenir sur le réseau froid et tous les matins, lors de la première ouverture d'un robinet d'eau froide un volume équivalent au contenu du vase d'expansion va refluer vers l'eau froide.
Si on le branche après le clapet V4, C'est pas bon non plus car le mitigeur ne pourra tirer que de l'eau chaude donc il va fermer l'arrivée chaude et du coup bloquer la circulation et le circulateur va griller.
On ne peut pas économiser les clapets si on veut garder le mitigeur et le circulateur.
Le bouclage vers le chauffe-eau peut être fait sur l'eau froide, ça va un peu perturber la stratification mais si le chauffe eau est grand c'est acceptable. Si le chauffe-eau est un peu sous-dimensionné ou si il ne fonctionne que pendant les heures creuses ça va peut-etre perturber et faire tiédir l'eau plus vite quand l'eau chaude vient à manquer.

Bonsoir , je ne vois pas comment le vase peut se vidé vers le réseau eau froide (clapet ) 
le bouclage est branché en bout de réseau sur l'eau mitigée , donc une température inférieure au ballon et de ce fait
le mitigeur demandera toujours un apport froid ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Voici comment le reflux du vase vers l'eau froide va se passer:


D'ailleurs, est-t-on vraiment sur que le mitigeur va empêcher les reflux lui aussi ? Ils ont souvent des anti-retours intégrés à moins que ce soit une grosse vanne trois voie.
Pour l'apport d'eau froide par le mitigeur lors de la circulation ça n'est pas possible, car comme aucune eau ne sort du circuit, l'eau froide ne peut pas rentrer. Toute l'eau de retour est remplacée par de l'eau chaude.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
J'avoue que je ne comprends pas le fait que l'eau froide du vase
puisse circulée (librement) dans le ballon et se retrouvé dans le départ
eau chaude alors que le vase est branché sur la conduite alimentation
du ballon , et que celle-ci reste en partie basse du ballon ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Il ne s'agit pas d'une circulation permanente, mais seulement d'un dégonflement du vase après une chauffe vers le réseau d'eau froide.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 11h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir