Bonjour à tous,

Je vais prochainement rénover mon tableau électrique, mais avant ça je me suis intéressé au câblage en amont. Voici ma configuration :

- puissance 9kVA
- arrivée en 16mm² sur le Linky
- fils 10mm² entre le Linky et le disjoncteur de branchement
- disjoncteur de branchement réglé sur 90A
- fils 10mm² entre le disjoncteur et le tableau

J'ai lu (en particulier ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-386655-sect[...]ble-compteur-linky.php) qu'il fallait obligatoirement du 16 mm² si le calibre max du disjoncteur est supérieur à 45A (ce qui est a priori le cas à la fois pour le Linky (60A) et le disjoncteur de branchement (90A), mais dites-moi si je me trompe).

1) Est-ce que mon installation présente actuellement un risque ? Est-ce que le fait d'être en 9kVA équivaut de facto à un calibre max de 45A côté Linky ?

2) Si je change pour une puissance de 12kVA, là je pense que le risque sera présent ? Mais est-ce qu'Enedis viendra vérifier son installation avant vu que je possède un Linky ? (je ne parle que de la partie avant le disjoncteur).

Merci par avance de votre aide !
Greg
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
Bonjour

1/ Tant que votre abonnement est de 9kVA pas de risque

2/ Je dirais que c'est le problème d'ENEDIS pas le votre
La partie amont du disjoncteur n'obéis pas aux même normes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Merci bcp pour votre réponse rapide qui me rassure
Greg
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Lautenbach (68)
Bonjour,
c'est pas normale que l'on vous ai laissez du 10mm² entre le linky et le disjoncteur ENEDIS avec un réglage de 90A. Certes c'est le problème d'enedis mais c'est votre vie qui est en jeu si ça brule.... car le jour ou vous ( ou quelqu'un d'autre) demandera à passer en 12Kva, personne ne vas venir vérifier et d'un clique sur un ordinateur vous aurez du 12Kva sur une installation non conforme et dangereuse. C'est à la personne qui remplace le compteur de vérifier tout cela et de rendre l'installation compatible au calibre max du disjoncteur.

Encore des sous traitants qui ont 30 minutes chrono pour remplacer le compteur et si tout n'est pas fait bah tempi.....

Mettez une petite pancarte à coté du LINKY stipulant 9KVA MAX, ça coute rien et ça évitera peut être un accident dans le futur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour Sacavin,

Merci pour votre retour, c'est tout à fait ce qui me semblait. Je vais contacter mon fournisseur d'énergie pour voir s'ils peuvent mandater Enedis pour le remplacement des fils.
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le jeudi 01 avril 2021 à 12h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir