Bonjour,

J'ai lu la norme mais je n'ai rien compris 

Je voudrais savoir quel type d'interrupteur différentiel j'ai besoin pour un circuit de prises classiques (TV, Téléphone, box, aspirateur....) - Est-ce qu'un 40 A suffit ou dois-je mettre systématiquement du 63A ? 

J'ai câblé en 2.5mm et en moyenne il y a 10 à 12 prises par disjoncteur

Je ne sais pas quel est le calcul qu'il faut réaliser pour ne pas faire de bêtise. 

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Combien de disjoncteurs derrière votre inter diff ? Des disjoncteurs en 16A ou 20A ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'il y a un seul disjoncteur, un 40A suffit largement.

S'il y en a plusieurs, ne vous prenez pas la tête mettez un 63A. Vous n'aurez pas de contrainte et cela ne coute pas beaucoup plus cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci pour vos réponses.

Je pense mettre au moins 5 disjoncteurs mais je n'exclue pas d'en mettre plus si besoin.

A priori des 20A mais je ne sais pas si des 16A pourraient suffire.

Par contre je trouve sur les sites une différence d'environ 30 € entre un ID 40A et 63A.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Prenez un 63A alors !
Vous avez essayé 123elec.com ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Aveyron
domo65 a écrit:Prenez un 63A alors !
Vous avez essayé 123elec.com ?

Oui je suis justement en train de faire la commande et j'avais besoin d'un conseil au sujet de l'ID. 
Et du coup pour la protection des disjoncteurs "lumières" dont les fils sont en 1.5 mm du 40A çà suffit ou là encore je dois faire avec du 63A ? 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même pas 6€ d'écart
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116329.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116503.html

Pas pertinent de mettre tous les disjoncteurs lumière sous le même ID
S’il saute tout est dans le noir. 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas je suis plus fort que toi, je les trouve à 41€ ( les 63 de type A )Wink
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Carminas a écrit:Même pas 6€ d'écart
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116329.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116503.html

Pas pertinent de mettre tous les disjoncteurs lumière sous le même ID
S’il saute tout est dans le noir. 

Merci pour cette réponse. 
Je ne connaissais pas ce site de vente. Effectivement en Legrand vous avez raison mais moi qui mets du SCHNEIDER embrochable il y a environ 30 € d'écart en 63A et 40A, même sur votre site. 
Je note votre remarque pour les disjoncteurs lumières. Vous avez totalement raison. 
Du coup je me pose la question suivante. Est-ce que je peux mélanger disjoncteurs "prises" et "lumières" sur un même ID ?   Je pense que oui mais une confirmation me serait utile. 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Aveyron
plaquisteheureux a écrit:Carminas je suis plus fort que toi, je les trouve à 41€ ( les 63 de type A )Wink

Si c'est un tarif pour du SCHNEIDER je veux bien connaître le site 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non Legrand
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
JL12 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Carminas je suis plus fort que toi, je les trouve à 41€ ( les 63 de type A )Wink

Si c'est un tarif pour du SCHNEIDER je veux bien connaître le site 


Regardes chez elec44 peut être que...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:Non Legrand


Chez qui ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
JL12 a écrit:
Je note votre remarque pour les disjoncteurs lumières. Vous avez totalement raison. 
Du coup je me pose la question suivante. Est-ce que je peux mélanger disjoncteurs "prises" et "lumières" sur un même ID ?   Je pense que oui mais une confirmation me serait utile. 


Bien entendu vous pouvez
C'est même conseillé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci à vous 3 pour vos conseils qui m'ont permis d'avancer un peu plus dans mon projet. Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Herault
JL12 a écrit:
domo65 a écrit:Prenez un 63A alors !
Vous avez essayé 123elec.com ?

Oui je suis justement en train de faire la commande et j'avais besoin d'un conseil au sujet de l'ID. 
Et du coup pour la protection des disjoncteurs "lumières" dont les fils sont en 1.5 mm du 40A çà suffit ou là encore je dois faire avec du 63A ? 

 sur le même site vous avez un "calcul simple" pour choisir le calibre de votre différentiel :
https://www.123elec.com/choix-calibre-interrupteur-different[...]ZuB3lvSY5RoC5QwQAvD_BwE
 vous avez également le calcul pour connaitre le nombre et la puissance des disjoncteurs placés derrière. 
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci beaucoup paulo34 - C'est exactement ce que je cherchais à comprendre. Je ne connaissais pas cette rubrique sur 123, je vais plus souvent y jeter un coup d'oeil.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 06h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir