Bonjour , j ai posé dans un tableau un inter modulaire deux poles 40A hager sbn240 en guise de coupure generale a savoir que edf par la suite a posé un db 60A pk chepa du coup obligé de changer les differentiel et dans le rapport du consuel celui ci ecrit : l interrupteur de coupure d’urgence n est pas protégé contre les surintensités
Avez vous une idée ?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Ajoutez une disjoncteur modulaire de 40A et ce sera bon.
A quelle occasion le consuel est passé, c'est un nouveau branchement ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le remplacer par un 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Tu mets un SBN263 et c'est réglé si c'est le seul soucis relevé par le consuel

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Var
Bonjour oui c est le seul soucis relève , c est pour un studio de 20 m^2 , je comprends qu il faut que mon disjoncteur modulaire soit en accord avec le db d edf mais un 63A pour un studio c est un peux bete je trouve je comprend pas pk edf a mis 60A .
Creation d un studio dans une partie de la maison donc demande d une nouvelle ligne c est pour de la location
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Var
Merci a tous
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Par ce qu'EDF ne pose que des 60A quel que soit le type de logement, afin de pouvoir répondre à toute demande de puissance de l'abonné (et désormais à distance avec le Linky).

Donc même si vous ne souscrirez probablement pas un abonnement supérieur à 6kVA pour un studio, il faut que l'installation soit dimensionnée pour au cas où.
A noter que vous n'avez pas besoin d'aller à 12kVA. Rien qu'avec un abonnement 9kVA (soit 45A), vous pouvez dépasser les 40A de votre interrupteur général.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 20h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir