Bonjour à tous,
J'ai monté un disjoncteur moteur GV2ME14 de Schneider sur une machine à bois pour remplacer un ancien.
Cela fonctionne mais j'ai un problème avec l'arrêt d'urgence : lorsque j'appuie sur l'arrêt d'urgence le moteur se coupe mais cela ne disjoncte pas, le moteur repart donc quand je relâche le bouton.
Un vendeur m'a dit d'ajouter un contact auxiliaire GVAN11 mais je ne parviens pas à brancher ces éléments pour avoir une coupure nécessitant un réarmement quand j'actionne l'arrêt d'urgence.
Pourriez vous me confirmer que je suis censé pouvoir obtenir l'effet escompté avec ce disjoncteur et ce contact ?
Si oui comment les raccorder?
Je vous joint un schéma.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-608a6562a0ba5600277.jpg]
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

BenjaminL69 a écrit:
Un vendeur m'a dit d'ajouter un contact auxiliaire GVAN11 mais je ne parviens pas à brancher ces éléments pour avoir une coupure nécessitant un réarmement quand j'actionne l'arrêt d'urgence.


il y a un contacteur dans le fonctionnement de cette machine ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
avec ce disjoncteur moteur impossible de le déclencher à distance, il faut impérativement appuyer sur le bouton rouge, les contact auxiliaires ne peuvent pas faire disjoncter le disjoncteur
il faut ajouter un contacteur de puissance en aval de ce disjoncteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Rhone
Sur le vieux disjoncteur moteur qui est donc le on off de la machine, il y avait une bobine qui faisait revenir sur off quand j'appuyais sur l'arrêt d'urgence
phil-decuivre a écrit:Bonjour,

BenjaminL69 a écrit:
Un vendeur m'a dit d'ajouter un contact auxiliaire GVAN11 mais je ne parviens pas à brancher ces éléments pour avoir une coupure nécessitant un réarmement quand j'actionne l'arrêt d'urgence.


il y a un contacteur dans le fonctionnement de cette machine ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Rhone
Ah mince, à quoi sert un contact auxiliaire du coup ? Là il ne me sera d'aucune utilité ? Et comment choisir le contacteur de puissance svp?
parental25 a écrit:Salut
avec ce disjoncteur moteur impossible de le déclencher à distance, il faut impérativement appuyer sur le bouton rouge, les contact auxiliaires ne peuvent pas faire disjoncter le disjoncteur
il faut ajouter un contacteur de puissance en aval de ce disjoncteur.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
BenjaminL69 a écrit:Ah mince, à quoi sert un contact auxiliaire du coup ? Là il ne me sera d'aucune utilité ? Et comment choisir le contacteur de puissance svp?


le disjoncteur moteur peut être réglé sur 10A maxi
un contacteur tri 20A suffira amplement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Rhone
D'accord merci. Je suis en mono, j'ai fait un pont sur le GV2ME14 suivant les consignes Schneider. Je ne peux pas mettre un disjoncteur 25A de tableau électrique ? Le contacteur de puissance n'a pas le même fonctionnement ?
phil-decuivre a écrit:
BenjaminL69 a écrit:Ah mince, à quoi sert un contact auxiliaire du coup ? Là il ne me sera d'aucune utilité ? Et comment choisir le contacteur de puissance svp?


le disjoncteur moteur peut être réglé sur 10A maxi
un contacteur tri 20A suffira amplement
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis avant-hier à 12h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir