Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur Différentiel Grue

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous,

je me permets de vous demander de l'aide car je ne trouve pas de réponse à ma problématique ;

je suis technicien sur des grues de chantiers,  que je raccorde à des installations provisoires de chantier.

Le constructeur de la grue préconise un DDR de Type B inférieur ou égal à 500 mA en amont car équipée de variateurs de vitesses pouvant provoquer la disjonction d'appareils sensible à ce type de courant

Les chantiers sur lequel je raccorde mes grues ne tiennent pas comptent ses préconisations et posent des disjoncteur DDR de type A réglable à 0a 300Ma puis 1 A avec plusieurs réglages en temporisations.

S'en suit bien évidemment des disjonctions intempestives du différentiel avec un réglage à 300 Ma et malgré un temporisation maximum.
Ma questions concernant ses installations de chantiers est de savoir la valeur maximale réglable sur ses installations de chantier car je n'ai pas envie de mettre ce disjoncteur sur 1a même si faible temporisation (60Ms) et risquer un possible danger pour la personne.

J'ai essayé de regarder la norme NF C 15-100 mais ne voit aucune réponse précise à ce sujet.
Quelqu'un aurait-il un réponse clair selon les normes françaises en vigueurs ?

Merci à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
A mon avis vos déclenchements intempestifs ne viennent pas du type de différentiel (A ou AC à la place d'un type B ) car dans ce cas ces différentiels sont plus ou moins "aveugles" en cas de fuites de continu lisse et pour les autres natures de courant ils restent "normaux".
Pour des moteurs relativement puissants , il ne faut pas des seuils de différentiels trop bas (exemple 30mA ) et des temps trop courts (différentiels instantanés)
Votre problème doit venir du temps de fonctionnement donc pour des moteurs il vous faut au moins un type "sélectifs" (S) (sélectivité chronométrique) qui a un retard minimum de50ms (pour laisser passer les transitoires)quand on regarde la courbe. Je ne vois donc pas pourquoi vous vous inquiétez pour vos 60ms
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Sur les chantiers le DDR doit être réglé à 500mA et temporisé, voir même sur 1 ampère, ce n'est pas ce général qui doit protéger seul l'ensemble des circuits, lui il arrive en dernier.
Tu n'es pas autorisé à modifier le réglage de ce disjoncteur général, qui a été validé par un organisme de contrôle agréé.

la protection se fait ensuite sur les différents circuits 30 mA obligatoire sur les circuits prises, pas besoin de mettre des 30 mA sur les départs de grues, d'autant plus que les variateurs ont des courants de fuite au delà des 30 mA et cela même en petite puissance, il faut des 300 mA minimum d'ailleurs recommander par le fabriquant 

donc le réglage du général 500 mA temporisé voir 1 A direct ou tempo
grue avec différentiel 300mA, si ce n'est pas au départ du coffret de chantier cela doit être fait sur le coffret de la grue. Sous réserve il me semble tu dois avoir un contrôle d'un organisme agréé pour l'installation d'une grue
les autres départs 30 (mA obligatoire pour les PC) les départs des bungalows de chantier en 300 mA la protection des circuits internes se faisant à l'arrivé dans les bungalows  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
L'explication de "parental " est plus complète que la mienne et va dans le même sens .
En résumé , là où il y a des moteurs , pas de temps courts et pas de sensibilité trop basse,
Il faut bien distinguer ce qui a des paramètres différents pour des raisons différentes ;
alimentation générale
circuits moteurs
circuits prises
circuits lumière
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Je parle de l'alimentation de la grue complète;

la grue ne disjoncte pas avec le disjoncteur sur 1 A mais sur 300 Ma disjoncte ( quand tous les mouvements de la grues sont cumulés je peux voir avec un détecteur de courant de fuite 350/400mA par moment mais pas en continue ).
Nous avons des Variateurs assez puissants ( 75KW pour le levage , 2x7,5 Kw ...) dont des courants de fuites perçus par les disjoncteur de type A.

Le disjoncteur que je touche correspond seulement à l'alimentation de ma machine ( en général 160A type A )

La plupart des électriciens me confirment que le réglage maximum est de 300 mA mais je ne vois ce chiffre nul part dans la norme nfc 15-100 sauf pour les logements avec risques incendies.

Malheureusement je suis généralement obligé de modifier le réglage du Coffret pied de grue et du TGBT car souvent réglé au minimum du minimum( 300mA ) car seulement des bungalow de chantier avant l'arrivée et le montage de notre machine

Quelle est le réglage maximum ? ( j'ai déjà demandé à deux organismes de contrôle qui justement contrôle ses alimentations provisoires de chantier et ne savent pas me répondre...) ; marquer dans la norme NFC 15-100, dans la norme ils parlent seulement d'une tension maximum de 50V en fonction de la résistance du piquet de terre, cela est-il valable pour le réglage ? car en cas de coupure de peux vous assurer que cela secoue pas mal la haut ( plus besoin de manège )!
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
sur ce genre de matériel tu peux allez jusqu'à 500mA sans problème. 
mais est ce que la grue tient sur un 500 mA, il semblerait que oui suite à tes mesures
donc le différentiel dédié à la grue 500 mA et différentiel général sur 1 A , à condition que les autres circuit du coffret général de chantier soient au maxi en 300 mA et 30 mA pour les PC, sinon il y a non conformité, c'est pour cette raison que tu ne peux pas modifier ce réglage sans que l'entreprise responsable de cette installation soit au courant. 
la grue ne devant pas être protégé par le seul différentiel général mais en premier par le sien, sélectivité cascade. 
Tu devrais même faire la demande auprès des responsables architecte, et installateur du coffret de chantier ou autre, d'un raccordement pour une grue de telle puissance avec un réglage du différentiel général à 1A 
Attention si des PC sont issues de l'armoire de la grue, protection 30mA 
idem pour de l'éclairage mais là tu peux être en 300 mA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 20h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir