Retour
Menu utilisateur
Menu

Existe-t-il des télérupteurs Legrand bipolaires silencieux

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 226 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Mimizan (40)
Bonjour,

Je souhaite installer un télérupteur de marque LEGRAND (il n'y a pas beaucoup d'autres choix ici pour les autres éléments de tableau)

Existe-t-il des télérupteurs Legrand bipolaires silencieux avec poussoir à témoin lumineux dans la gamme Céliane?

Pourquoi autant de contraintes :

bipolaire par sécurité, commande protégée (dispositif de commande de la boucle ECS dans les pièces d'eau)
silencieux (tableau est très proche du séjour)

Spécificité le télérupteur doit permettre le câblage de boutons poussoir avec témoin lumineux, et si possible de la gamme Céliane.

Merci de votre retour

Bien courtoisement
Messages : Env. 40
De : Mimizan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr non chez Legrand le silencieux est unipolaire.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Vaucluse
Exact, le 412412 est bipolaire mais n'est pas un modèle silencieux. Si je comprends bien, c'est pour commander un circulateur ?
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quel est l'intérêt d'un bipolaire ?

Habituellement vous mettez des interrupteurs bipolaires dans une sdb ? Non

Donc pas vraiment de raison de couper le neutre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Dans un autre post,tu dis que tu souhaites que le circulateur ce coupe au bout de 15/30 mimutes. Du coup un telerupteur ne convient pas,un relais multifonctions serait plus adapté.
Sauf erreur,le voyant sur le bouton poussoir sert de balisage,pas pour indiquer que c'est allumé. Il faudrait utiliser un voyant indépendant du poussoir,ca existe en mosaic ( 1 module ) mais pas sur en celiane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Vaucluse
Comment souhaitez-vous que le poussoir s'éclaire ? Est-ce en permanence (voyant) ou lorsque le circulateur est en route (témoin) ?

Dans le second cas, vous aurez besoin de poussoirs de référence 0 670 34 et de témoins de référence 0 676 88 ou de couronnes de référence 0 676 70 en prenant soin d'apporter l'alimentation du circulateur jusqu'au poussoir (le voyant est finalement branché en parallèle sur le circulateur et ils sont donc alimentés simultanément).

Schéma sur la doc Legrand dispo ici : https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00540FR-07.pdf en points 5.2 et 5.3.
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Mimizan (40)
A l'évidence l'énoncé de ma recherche n'est pas clair sur plusieurs points.

Oui, il y a bien un circulateur ECS avec minuterie intégrée pour desservir toutes les pièces d'eau :
salle d'eau
WC
Cuisine
Buanderie
car il y a, en moyenne, plus de 10 m entre la source d'eau chaude et les points de distribution.

Oui, je souhaite mettre un bouton poussoir avec témoin lumineux dans chaque pièce d'eau pour éviter d'arrêter le circulateur s'il est déjà en fonctionnement (témoin allumé)

Oui je recherche une protection maximum de ce bouton poussoir donc :

télérupteur bipolaire avec circuit de commande protégé.

Silencieux c'était le plus ou à défaut déport du dispositif près du circulateur.

Donc se pose aussi la question de la position du bouton poussoir dans la pièce d'eau, en particulier par rapport au plan des deux vasques, éviers et lave-main.

Merci de vos retours,

Bien courtoisement
Messages : Env. 40
De : Mimizan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Vaucluse
Bonjour.

Le fait que le TR soit unipolaire ou bipolaire concerne la partie puissance, le BP concerne la partie commande. Les interrupteurs dans une salle de bain (hors volume, mais là n'est pas la question) ont bien la tension secteur sur une de leurs broches.

Vous précisez que le circulateur possède une minuterie intégrée, comment se déclenche-t-il ? Avez-vous une référence/schéma à nous communiquer ? Je ne suis pas convaincu qu'il vous faille un TR.
Messages : Env. 60
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il me semble qu'en Céliane on peut faire un poussoir témoin en ajoutant une couronne lumineuse.

Je n'ai toujours pas compris l'intérêt du bipolaire pour le télérupteur.
La commande est toujours unipolaire, donc cela ne sécurisera pas plus le poussoir.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Je ne pense pas qu'un circulateur ait une minuterie intégré.
Soit il y a un thermostat qui le coupe lorsque le retour de boucle est suffisamment chaud. Soit il y a une horloge programmable intégrée.

Il te faut des poussoirs qui commandent une minuterie ( ou un relais multifonctions
) qui elle alimente le circulateur. Suivant le type de branchement les poussoirs relanceront ou pas le temps programmé. Les voyants n'ont pas d'intérêt.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Mimizan (40)
Merci Foues,

Pourriez-vous me préciser tout cela ?

Bien courtoisement
Messages : Env. 40
De : Mimizan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Rien de bien compliqué,il suffit de reprendre le schéma de raccordement d'une minuterie en faisant le choix "avec ou sans effet" de l'action sur le poussoir pendant le cycle et de remplacer l'ampoule par le circulateur.
A titre perso,je partirai plutôt sur un circulateur soit directement programmable soit avec l'ajout d'une simple horloge sur prise. Ensuite soit ciblé certaines heures de fonctionnement,soit partir sur 10/15 minutes toutes les heures.
Dans tous les cas il est important de soigner l'isolation des tuyaux d'ecs et de retour de boucle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Mimizan (40)
Merci FOUES.

Tuyauterie en PEHD de 16 gainée et isolée, EFS et ECS (A/R)

J'ai trouvé ce circulateur : GRUNDFOS UP15 - 14 BXA PM.

Je compte sur la mesure de température de la ligne ECS pour piloter la mise en fonction du circulateur.

Je ne souhaite pas utilisé l'horloge car les horaires de la maisonnée sont trop élastiques!

Donc j'abandonne tout le montage poussoir, minuterie.
Messages : Env. 40
De : Mimizan (40)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 15h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir