Besoins de conseils pour réaliser mon tableaux électriques

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 274 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je souhaite réaliser mon tableau électrique mais je m'interroge sur la meilleure répartition à réaliser et sur la puissance des disjoncteurs différentiels à choisir (nombre, calibre, type...) et pareil sur les disjoncteurs.

Je sais que pour certains équipements mes sections auraient pu être moins importante mais cela est déjà fait.

Je vais avoir sur mon 1er tableau électrique :

- 1 départ VMC double flux en 2.5 mm²
- 1 départ batterie électrique pour VMC en 2.5 mm²
- 2 départs sèches serviettes en 2.5 mm²
- 1 départ PAC (option) en 2.5 mm²
- 7 départs Prises (cuisine, SDB,...) en 2.5 mm²
- 1 départ Cuisson en 6.0 mm²
- 1 départ Hotte en 1.5 mm²
- 1 départ Lave vaisselle en 2.5 mm²
- 1 départ Réfrigérateur en 2.5 mm²
- 1 départ Micro-ondes en 2.5 mm²
- 1 départ Four en 2.5 mm²
- 1 départ Éclairage extérieur en 1.5 mm²
- 2 départs Volets roulant : ne serait il pas judicieux de les regrouper ? en 1.5 mm²
- 4 départs Eclairage en 1.5 mm²
- 1 départ Éclairage avec télérupteur en 1.5 mm²

soit 26 départs au total.

Je souhaiterais également mettre un parafoudre sur ce tableaux.

Un 4 rangés de 13 modules donc 52 modules sera t'il adapté ou faut il prendre un 3 * 13 modules ?

Sur le second tableau électrique (alimenté à partir du 1er) du cellier je vais avoir :

- 1 départ Ballon ECS
- 1 départ pompe eau pluviale (option)
- 1 départ Éclairage en 1.5 mm²
- 1 départ Éclairage extérieur en 1.5 mm²
- 2 départs Prises en 2.5 mm²
- 1 départ Prises extérieure en 2.5 mm²
- 1 départ Congélateur en 2.5 mm²
- 1 départ Lave linge en 2.5 mm²
- 1 départ Sèche linge en 2.5 mm²

soit 10 départs au total.

Pareil je pensais partir sur 2 rangées de 13 modules c'est adapté ?

Je pensais prendre tout chez ELEC44 en appareillage Schneider car pas trop loin de chez moi et satisfait des commandes déjà passer mais si je peux gagner pas mal d'€ pourquoi pas !

D'autres choses à penser ?

Merci d'avance pour vos réponses et dites moi si vous souhaitez des précisions.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Cartman44 ci tu recherche la qualité et le pris je te conseille d'aller ici

https://alm-automation.fr

en legrand je ne trouve pas moins cher que ce soit en différentiel ( je te conseille de prendre que cela

https://alm-automation.fr/fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=411651

ne pas oublier les peignes verticaux ( 405001 ou 405002 )

et un exemple pour les disjoncteurs

https://alm-automation.fr/fr/module/iqitsearch/searchiqit?s=406783
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1 proposition (mais les solutions ne sont pas uniques, il y a d'autres manières de faire)
- 1 départ VMC double flux en 2.5 mm² : 2A
- 1 départ batterie électrique pour VMC en 2.5 mm² : 2A
- 2 départs sèches serviettes en 2.5 mm² : 16A
- 1 départ PAC (option) en 2.5 mm² : 20A
- 7 départs Prises (cuisine, SDB,...) en 2.5 mm² : 20A
- 1 départ Cuisson en 6.0 mm² : 32A
- 1 départ Hotte en 1.5 mm² : 16A (pas obligé de dédier un circuit)
- 1 départ Lave vaisselle en 2.5 mm² : 16A
- 1 départ Réfrigérateur en 2.5 mm² : : 16A (pas obligé de dédier un circuit)
- 1 départ Micro-ondes en 2.5 mm² : 16A (pas obligé de dédier un circuit)
- 1 départ Four en 2.5 mm² : 16A ou 20A
- 1 départ Éclairage extérieur en 1.5 mm² : 10A
- 2 départs Volets roulant : ne serait il pas judicieux de les regrouper ? en 1.5 mm² : 10A (si seulemennt 2 VR oui)
- 4 départs Eclairage en 1.5 mm² : 10A
- 1 départ Éclairage avec télérupteur en 1.5 mm² : 10A (pas obliger de dédier un circuit

Prenez le 4 rangées plus évolutif

Mettez 4 ID 63A type A avec 8 disjoncteurs maxi par circuit

Prévoir un disjoncteur 40A au départ du second tableau (3G10²)


Sur le second tableau électrique (alimenté à partir du 1er) du cellier je vais avoir :

- 1 départ Ballon ECS : 16A
- 1 départ pompe eau pluviale (option) : 10A
- 1 départ Éclairage en 1.5 mm² : 10A
- 1 départ Éclairage extérieur en 1.5 mm² : 10A
- 2 départs Prises en 2.5 mm² :  16A
- 1 départ Prises extérieure en 2.5 mm² : 16A
- 1 départ Congélateur en 2.5 mm² : 16A
- 1 départ Lave linge en 2.5 mm² : 16A
- 1 départ Sèche linge en 2.5 mm² : 16A

Mettez 2 ID 40A type A avec 8 disjoncteurs maxi par circuit

soit 10 départs au total.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Ok merci.

Et pour la réparation sous les ID y a t'il des choses à respecter ? Genre équilibrer les puissances ou ne pas regrouper tous les éclairages sous le même ID en cas défaillance ? (Quoique que si je souhaite faire du comptage ça serait plus pratique non ?

Et pour les type C/D pas grave si on reste sur du standard partout ?

Donc que 10 A suffisent pour une pompe ou surpresseur ? Et 2 A même pour une double flux ?

Pour ma batterie chaude électrique elle fait quand même 1500 W j'imagine que c'est comme un convecteur non ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec des ID 63A typeA, vous répartissez comme vous voulez en respectant les règles suivantes :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- circuits éclairages répartis sous au moins 2 ID de l'ensemble de l'installation
- circuits prises classiques répartis sous au moins 2 ID de l'ensemble de l'installation
- circuits extérieurs non attenant aux batiment, à mettre sous un ID dédié à l'extérieur

disjoncteurs courbe C partout, sauf éventuellement pour la PAC selon préconisations du fabricant

10A c'est 2300W, à mon avis suffisant mais à voir en fonction du matériel choisi
2A c'est 460W, à mon avis suffisant mais à voir en fonction de la VMC choisie

Pour la batterie je ne connais pas. Mais si 1500W, au moins un disj 10A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Ok merci.

Et pour le télérupteur lequel choisir ? 1 pôle suffit ? je suis en monophasé.

https://elec44.fr/3746-telerupteur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même réponse que pour un interrupteur

Là où vous mettriez un interrupteur bipolaire, il faudrait un télérupteur bipolaire.

Donc en pratique en locaux d'habitation, nulle part, sauf cas très particuliers.

Prenez un unipolaire, cela ira très bien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 09h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir