Je vous présente mon projet je souhaiterais alimenter un tableau divisionnaire sur un tableau divisionnaire déjà alimenté actuellement par un disjoncteur diff de 32A relie sur une rangée de mon tableau principal. La distance entre le tableau principal et le 1er tableau divisionnaire est de 20m environ le câble est du 6mm². Il y a juste 2 éclairage et des prises (c'est un atelier de bricolage).
La distance entre ce tableau et le second tableau divisionnaire est de 35m c'est un local piscine où j'aurais besoin de 2500 w. le câble entre les 2 est du 6 mm². Je voilais m'inspirer du schéma proposé par Carminas (pièce jointe)
J'avoue être un peu perdu pour le choix des différents disjoncteurs et interrupteur différentiel... 
Merci à vous pour vos conseils



Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Au début c'est un disjoncteur 32A ou un disjoncteur différentiel 30mA 32A ?

Au départ du 2ème câble mettre un disjoncteur 20A, cela devrait suffire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Essonne
C'est un disjoncteur 32A
Pour le deuxième tableau différentielle je mets un disjoncteur différentiel 30 ma 20A c'est ça ?
Et pour le premier tableau il ny a pas de disjoncteur diffèrentiel l'ancien propriétaire à juste mis deux disjoncteurs un 16 et un 20A
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non vous mettez un disj 32A au départ du 1er et un disj 20A au départ du second
Et vous mettez un interrupteur différentie 30mA 40A type A en tête des disjoncteurs des circuits de chaque tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Essonne
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonsoir merci pour les infos je n'ai pas pu répondre avant je suis désolé j'ai fait un petit schéma récapitulatif est ce que tout vous semble bon ?
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est tout bon

Un conseil préférez un ID 40A à un 25A :
- pas plus cher
- plus facile à trouver
- plus évolutif
- moins de risque de surcharge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonsoir merci de votre retour donc je remplace les 2 ID 25 par des 40.
Merci de vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 09h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir