Retour
Menu utilisateur
Menu

Terrain argileux et fondations Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 206 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Rhone
Bonjour,

suite à mon choix de terrain, le chargé d'opération m'a fourni l'étude de sol qui avait été réalisé pour le permis d'aménager. Il ne s'agit pas d'une étude de sol directement sur mon futur terrain mais sur l'ensemble de la parcelle du lotissement. Cela permet d'avoir une première approche qui peut ensuite être compléter par une étude de type G12.

Voici ce que montre l'étude sur les successions de couche :


et dans le descriptif :


Suite à ce compte rendu, un des constructeurs avec qui je suis en discutions pour ma future maison me dit qu'il faut prévoir une fondation de 50*50 à 1.5m de profondeur avec ensuite un vide sanitaire de 5 rang de parpaing dessus.
Cela me semble correspondre à l'étude mais j'aimerais avoir vos avis sur la question.

Le maison sera de plein pied avec une emprise au sol de 143m² donc je pense que la questions fondations est plus qu'importante.

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

57 711 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Env. 200 message Gard
Bonjour , à priori je dirais ancrage dans l'horizon 2 (argiles sableuses) , la profondeur variant suivant l'altimétrie de cet horizon : cela sous entend que l'ancrage des fondations ne sera pas uniformément à 1.5m mais sera variable et se fera à la reconnaissance visuel de cet horizon .
La présence du géotechnicien pour confirmer la profondeur des fouilles serait  préférable à mon humble avis .

Quelles sont les valeurs du taux de travail du sol au droit de ces différents horizons ?

Biggrin
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 700 message Drome
Une étude G1 est une pé-étude qui donne une tendance.

C'est l'étude G2 AVP ou PRO qui arrêtera le principe constructif et les différentes profondeurs d'ancrage. A ce stade, on ne pas statuer de manière certaine.

Pour rappel, si tu passes par un CCMI, les études de sol et de structure (toutes les études techniques en fait) ainsi que les adaptations au sol incombent au constructeur et sont comprises dans le prix global et forfaitaire. En d'autres termes, exige la G2 PRO, l'étude de structure et assure toi que le constructeur suive leurs préconisations.


Limarys a écrit:Bonjour,

suite à mon choix de terrain, le chargé d'opération m'a fourni l'étude de sol qui avait été réalisé pour le permis d'aménager. Il ne s'agit pas d'une étude de sol directement sur mon futur terrain mais sur l'ensemble de la parcelle du lotissement. Cela permet d'avoir une première approche qui peut ensuite être compléter par une étude de type G12.

Voici ce que montre l'étude sur les successions de couche :


et dans le descriptif :


Suite à ce compte rendu, un des constructeurs avec qui je suis en discutions pour ma future maison me dit qu'il faut prévoir une fondation de 50*50 à 1.5m de profondeur avec ensuite un vide sanitaire de 5 rang de parpaing dessus.
Cela me semble correspondre à l'étude mais j'aimerais avoir vos avis sur la question.

Le maison sera de plein pied avec une emprise au sol de 143m² donc je pense que la questions fondations est plus qu'importante.

Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 700
Dept : Drome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 200 message Rhone
Hello,

alors valeur du taux de travail au sol, la çà va un peu trop loin pour mes compétences. Mais ancrage sur horizon 2, cela confirme ma lecture et ce que je dois attendre comme discours de la part du constructeur.

Je vais en effet passer par un CCMI et donc je vérifierai que ces études préalables u sont bien inscrites. Même si cela incombe au constructeurs, il va de soit qu'au final c'est tout de même moi qui devrait les payer dans le contrat, raison pour laquelle je serai d'autant plus vigilant sur la réalisation G2, son interprétation (avec vos avis) ainsi eu la bonne réalisation des préconisations.

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gard
Bonjour , à titre d'exemple ; voici une contrainte de sol que peut présenter un géotechnicien dans son rapport :



La contrainte admissible est la résistance du sol vis à vis de la descente de charge de votre projet.
Dans l'exemple ci dessus , la valeur à prendre en compte est 0.13 MPa ( ou 1.3 bars) , qui est la résistance aux états limite de service (ELS)

Lorsque vous connaissez cette valeur ainsi que sa profondeur , vous pouvez alors calculer les dimensions et le principe des fondations (superficielles , semi-profondes ou profondes) en fonction de la descente de charge de votre projet.

Si vos fondations sont mal conçues , ou n'ont pas respecté les préconisations du géotechnicien , des désordres peuvent apparaitre dans votre ouvrage ( principalement des fissures à différents endroits)

Il faut prendre en compte aussi la sismicité de votre zone de construction , car si il apparait que vous êtes en zone sismique , vous devrez renforcer considérablement votre ouvrage .
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Photographe Env. 200 message Rhone
Parfait Olivier, merci pour ces explications qui me permettent du coup de mieux comprendre ces valeurs.

Sur l'étude de sols faite voici ce que j'ai :
- Formation 1 : Limon +/- argileux jusqu'à 1.2 / 1.5m
--- Pression Limite PL : 0.38

- Formation 2 : Argile sableuse de 1.3 /1.5 jusqu'à 6m
--- Pression Limite PL : 0.59 à 0.79

- Formation 3 : Argile à Silex de 0.8 / 1.5 jusqu'à 6m
--- Pression Limite PL : 1.07 à 2.27

Au niveau des la zone sismique le site est classé en zone de sismicité 1 et l'application des règles parasismiques n'est pas obligatoire
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gard
Limarys a écrit:Parfait Olivier, merci pour ces explications qui me permettent du coup de mieux comprendre ces valeurs.

Sur l'étude de sols faite voici ce que j'ai :
- Formation 1 : Limon +/- argileux jusqu'à 1.2 / 1.5m
--- Pression Limite PL : 0.38

- Formation 2 : Argile sableuse de 1.3 /1.5 jusqu'à 6m
--- Pression Limite PL : 0.59 à 0.79

- Formation 3 : Argile à Silex de 0.8 / 1.5 jusqu'à 6m
--- Pression Limite PL : 1.07 à 2.27

Au niveau des la zone sismique le site est classé en zone de sismicité 1 et l'application des règles parasismiques n'est pas obligatoire

 Merci pour la recherche .
Il ne m'est pas courant de lire "pression limite" pour ce genre de contrainte mais bon ... si ce sont les bonnes valeurs cela confirme ce que je pensais à savoir une valeur en dessous de 0.1 MPa (1 bars).
Argile sableuse : 0.6 à 0.8 bars, pour une maison sans étage c'est pas énorme mais c'est acceptable quand même .
Encore une fois je précise que c'est la profondeur qui comptera le plus dans votre cas , pour être sûr de se fonder au bon endroit ( reconnaissance visuel des argiles sableuses ) .. pour ne pas avoir une fondations qui soit fondée dans l'horizon 1 faute de ne pas avoir creusé assez profond : ne pas prendre 1.5m pour argent comptant et bien vérifier l'horizon dans laquelle vous serez (d'où la présence du géotechnicien pour confirmer le moindre doute).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Photographe Env. 200 message Rhone
Très bien merci pour votre retour plus que précis et pour vos conseils très avisés.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 03h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Annonces de terrains
Annonces de terrains
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
QuelConstructeur.com vous permet d'envoyer votre projet aux constructeurs de votre région gratuitement

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir