Bonjour,

Je dois faire un mur de soutènement (fondations en pente légère) qui est à 90 degré d'un muret de deux rangées de parpaings (fondations de niveau). Voici un schéma des fondations envisagées (en noir).





Mon maçon m'a indiqué que vu la pente légère qui se présente à moi, il n'est pas nécessaire de prévoir des redans dans la fondation sur la partie pentue. Je compte donc travailler avec des fondations qui ne sont pas de niveau, et me pose des questions sur le ferraillage et sur la gestion de l'angle :

- Comment prévoir le ferraillage et la jonction pente/de niveau au moment de couler les fondations ?

- Dois-je couleur la fondation de niveau d'abord puis celle en pente ensuite ?

- Quand je monterai le mur de soutènement (sur la gauche sur le croquis) qui va jusqu'à l'angle de la maison : comment gérer le fait que la dernière partie du mur certains blocs à bancher vont suivre la pente et d'autre seront sur la partie de niveau ? Naturellement cela va créer "du vide" sous forme d'un triangle au niveau de l'angle. Faut-il recourir localement à du coffrage ?

Merci beaucoup !
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 200 message Gard
Bonjour , vous devez faire votre mur avec des redans .

Une fondation en pente , ce n'est pas la norme de construction .

Vous pouvez très bien n'avoir qu'un 1 redan à faire si la pente est faible , mais quoi qu'il en soit , le fond de fouille doit toujours être horizontal pour éviter des phénomène de glissement et pour une bonne diffusion des charges dans le sol.

Il en va de même pour le mur à maçonner : les agglos doivent toujours être à plat et non pas maçonnés suivant la pente ..

De ce fait , une fondation à plat va répondre automatiquement à toutes vos questions.

Si votre maçon refuse de faire dans les règles de l'art ... changez de maçon ^^

Biggrin
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Lyon (69)
DTU 13.1 Partie 1-1 :
9.4 Fondations sur terrain en pente
À défaut de prescriptions plus sévères des Documents Particuliers du Marché :
• lorsque le terrain d'assise ne peut donner lieu à un glissement d'ensemble, les niveaux de fondations
successives doivent respecter une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur,
il est admis de fonder superficiellement un voile ou un mur filant sur un terrain en pente, en respectant des
marches ou redans à pente maximale de 3 de base pour 1 de hauteur.

Voila si votre maçon ne respecte pas le DTU, gardez bien ses coordonnées pour faire jouer sa décennale
Messages : Env. 50
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 15h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir