Prise sur cloison derrière tableau élec Résolu

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 177 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Nord
Bonjour

J'ai mon tableau de répartition sur mur placo dans mon garage. Cette cloison placo est partagee avec ma buanderie.
Je souhaiterai ajouter une prise spécialisée sur cette cloison dans la buanderie pour le sèche linge.
Comment faut-il que je procede ?
J'ai déjà installé l'un disjoncteur ad-hoc dans le tableau.
Je fait un trou a la scie cloche et j'utilise un câble électrique reliant le disjoncteur a la prise ? Faut il une gaine pour ce câble électrique qui ne fait que traverser la cloison ? Est ce recommandé de poser une prise juste derrière le tableau ?
Merci d'avance.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez sur la page devis cloison de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plaquistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonsoir.

A ma connaissance, la norme ne fixe pas de règle quant à la direction des départs électriques. Donc un départ dans le dos de la GTL est envisageable.

Quand bien même la norme l'interdirait, il n'y a pas de risque de le faire si les passages de cloisons sont intelligemment faits.

Dans votre cas, une gaine ICTA avec des fils de 2,5 ou un câble u-1000 r2v 3g2,5 fera l'affaire (rien n'empêche de faire ICTA + 3g2,5).

Ligne spécialisée au départ du tableau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Nord
Merci pour votre retour.
J'avais un instant pense utiliser la gaine existante intégré dans le mur en plaque de platre de ma buanderie. Ce mur est perpendiculaire au mur en placo et la gaine distribue un câble électrique vers une prise dédiée pour le lave linge. Cependant, la gaine est vraiment juste juste pour le câble actuel et ne semble pas permettre le passage de.fils complémentaires pour ma nouvelle prise dédiée .
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Nord
Merci

Comment faire tenir la gaine qui va n'être longue que de la distance de la cloison ? Faut il la coller à la a cloison ?


Inferno-Da a écrit:Bonsoir.

A ma connaissance, la norme ne fixe pas de règle quant à la direction des départs électriques. Donc un départ dans le dos de la GTL est envisageable.

Quand bien même la norme l'interdirait, il n'y a pas de risque de le faire si les passages de cloisons sont intelligemment faits.

Dans votre cas, une gaine ICTA avec des fils de 2,5 ou un câble u-1000 r2v 3g2,5 fera l'affaire (rien n'empêche de faire ICTA + 3g2,5).

Ligne spécialisée au départ du tableau
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
De quelle distance on parle?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Nord
On parle de la distance de la gaine donc la distance de la cloison. D'un côté la prise électrique de l'autre le tableau de répartition.
Inferno-Da a écrit:De quelle distance on parle?
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Oui oui. Mais de quel linéaire ? 1m, 2m, 10m?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Nord
Avec un peu de chance, la prise sera placée à la même hauteur, vraiment juste derrière le tableau. La distance devrait donc être moins de 10cm.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Dans ce cas là, si on parle de 10cm de longueur de fils, il n'y a pas à se prendre la tête. Vous passez votre gaine dans le trou fait dans la cloison, vous reliez les fils ou le câble à la prise et au disjoncteur. Ça ne tombera pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Nord
Merci.
Étant perfectionniste et débutant dans le domaine électrique, j'aime bien savoir quel serait la mise en oeuvre idéale. Donc , par exemple, comment fixer la gaine sur la cloison si besoin. J'ai vu qu'habituellement la gaine n'est pas fixée. Elle s'emboîte juste dans le DCL.
Inferno-Da a écrit:Dans ce cas là, si on parle de 10cm de longueur de fils, il n'y a pas à se prendre la tête. Vous passez votre gaine dans le trou fait dans la cloison, vous reliez les fils ou le câble à la prise et au disjoncteur. Ça ne tombera pas.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Sur 10cm vous ne pouvez pas la fixer sauf si vous souhaitez faire une boucle pour l'attacher à la cloison. Ou alors vous collez la gaine dans le trou par lequel elle passe.

Si vous voulez être perfectionniste, soignez la connexion au tableau et sur la prise. Un passage de 10cm dans la cloison ne relève pas à mon avis d'une exécution sujette à une mise en place de mauvaise qualité.

Quoi qu'il en soit, dans votre cas, si vous êtes perfectionniste, votre bon sens vous guidera. Pas de risque sécuritaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Nord
Merci. Je viens d'ouvrir la goulotte pleine de fils électriques au dessus du tableau afin d'y percer un trou pour passer la gaine ITCA. Comment réaliser proprement le trou dans cette gaine + BA13 ?
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Nord
Hello. Changement de programme ! Le mur évoqué est en placo de 10cm entre la maison est l'intérieur du garage. Il s'agit apparemment d'une cloison pleine en placo renforcée pour l'isolation. Il ne m'est donc pas possible d'y passer une gaine à l'intérieur et madame ne souhaite pas de goulotte apparente.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour lapinvb une cloison pleine en placo cela existe pas, soit c'est un matériau plein ( le quel ?) soit c' est en parpaings, brique ou autres soit en placo, mais dans tous les cas on peut très bien faire un trou dans cette cloison
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Nord
Ca sonne bien creux comme du placo. L'électricien avait d'ailleurs fixé un tableau de communication dessus avec des Molly. Comme il y a un ancien trou présent, j'aperçois une espèce de mousse au fond du trou present dance ce mur; cela doit être un isolant.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Nord
J'ai opté pour la réutilisation d'une gaine existante afin d'y insérer des fils supplémentaires et positionner une seconde prise a l'arrivée à côté de celle existante. Ça a très bien fonctionné avec un tir fil. Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir